本帖最后由 kakarote44 于 2020-2-6 17:10 编辑
1.背景描述 我司有两台海水泵,并列布置,海水管道碳钢材料(直径711mm,衬胶10mm),现场安装一套插入式超声波流量计。两台泵在出厂前做水利特性试验没有异常,自两台安装至现场后就发现性能偏低(具体表现在流量偏低)。怀疑现场流量表不准,为了调查两台泵单独运行时流量,需使用便携式超声波流量计测量流量; 2. 超声波测量设备 便携式超声波流量计,FLUXUS F601,有3张某机构标定的修正系数分别如下: 3. 问题如下: 如果使用DN1200修正系数实测的流量 与 泵出厂前的流量特性曲线非常吻合,但使用DN800的修正系数实测流量就导致水泵性能偏低; 同时,为了验证流量,我们外接了另一套西门子的在线流量计(DN300标定),测量结果为3680,与F601的DN1200结果近似。 技术人员通过泵轴功率反算实际流量为3600-3700; (1) DN1200和DN800的修正系数为何差这么多? JJG规定使用管径与标定管径之比>2或小于1/2时,使用流量计需增加一个0.5%的误差,DN300修正系数的另一套流量计增加﹢0.5%后,更接近3730.(2) DN1200的修正系数和DN300修正系数 的超声流量计可以在711mm管道上测量吗? (3) 上述问题DN800和DN1200的结果哪个更可信?
其他信息,如果不清楚可以联系我补充,VX: ssstutter
补充内容 (2020-2-7 09:29):
更正下管道直径和壁厚数据(直径711mm,壁厚7.9mm,衬胶4mm) |