xinwenhui791017 发表于 2008-5-3 21:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个探头用乙丁烷20%不报警,用40%不报警,用60%不报警
第二个探头用乙丁烷60%报警了
第三个探头用乙丁烷60%还是不报警
最后只成功第二个探头,这是什么原因呀,有什么办法可以让其他两个都报警
QAZHL 发表于 2008-5-3 21:41:51 | 显示全部楼层
这一般是传感器问题,一般传感器是催化燃烧式传感器,使用期限不长,很容易失效,可以更换传感器试试。
 楼主| xinwenhui791017 发表于 2008-5-3 21:46:28 | 显示全部楼层
但是其它的两个探头用液化气罐里的液化气一充一下子就报警了,在线的探头可以像便擒式的可以调嘛?
QAZHL 发表于 2008-5-3 23:09:37 | 显示全部楼层
那可以重新标定传感器,用60%LEL的标准气体重新标定。
乔浩 发表于 2008-5-4 17:46:23 | 显示全部楼层
遇到上面的问题要先弄清楚,探头是否有杂物(锈、灰尘等)堵塞,用60%LEL的标气通没反应,就再换一个平常我们用的打火机(切记一定要把打火装置拆除!)里的气凑近探头,二次仪表如有反应,则应首先清除杂物,然后按照说明书用标气调节探头零位和量程。若是用火机的气仍然没有反应,首先应排除断路问题,若线路正常,则可基本断定此探头应该更换了。
王林波 发表于 2008-5-12 23:04:28 | 显示全部楼层

回复

用液化气罐里的液化气检测探头,探头就报警,这是因为液化气罐里的液化气的爆炸下限远远超过100%LEL,同意乔浩版主的意见,我也这样操作过,效果不错.
wobuxiangshiqu 发表于 2008-5-23 10:30:58 | 显示全部楼层
我们也经常碰到这种问题,我们这里报警器种类很多,各式各样,有的根本没有示值,出厂时就设定了一个报警点,根本没法调,有的显示示值,但不知道怎么调?是不是都得更换探头?
乔浩 发表于 2008-5-24 00:09:55 | 显示全部楼层
楼上的朋友对于只有一个报警点的测爆仪的检测可以参照规程校准,比较简单.对于可以调节的,一般都可以调节零点和量程两个可调电位器,有个别不一样,一定要看清楚仪器说明书进行调节.然后在考虑更换传感器.
owne1011 发表于 2009-4-27 15:33:26 | 显示全部楼层
弱弱的问一下 调节零点和量程需要用什么标气?
ycjlzxj 发表于 2009-4-27 17:22:21 | 显示全部楼层
看规程吧!!!