计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[质量] 水泥的定量包装

[复制链接]
孤单 发表于 2008-5-4 21:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥的定量包装现在争议比较多,有国家强制性标准就用强制性标准,如果大家觉得这样会误判,那也要这样执行,因为,我们出报告是讲求严谨,也就是要有依据,不管这样的依据是否合理,这只是大家可以讨论,并且把结果可以反应给定量包装工作组或者或者GB175-2007编委.但现在只要按照GB175-2007里规定就行了,就是包装要求,抽20包,每包净含量不得低于99%,总质量(包括袋重)不得低于1000kg。
shuiliguang 发表于 2008-6-16 10:34:50 | 显示全部楼层
说得有道理,有规定就要执行,在执行过程中,如发现有不足之处,可反映,再由相关部门考虑修改,在没修改之前,必须执行原标准。没有规矩,不成方圆
雪狼湖 发表于 2008-6-18 23:22:13 | 显示全部楼层
增长知道了
黑房 发表于 2008-6-24 09:52:12 | 显示全部楼层
有定量包装商品监督检验管理程序吗
dbhlong 发表于 2008-9-12 17:08:18 | 显示全部楼层
就是按规定操作;合格就合格,不合格就不合格。我们也是这样做的。
无限 发表于 2008-10-27 19:50:49 | 显示全部楼层
对的了,就是说如果包装袋很轻的话,就必须有单包净含量大于99%了,现在大都用复膜袋,重量一般在0.2Kg,所以要满足20包1000Kg,净含量99%就不够了。
 楼主| 孤单 发表于 2009-2-27 21:59:21 | 显示全部楼层
楼上的我看不明白,总之按GB175-2007执行就行了,至于是否对不符合标准的判不合格,我想只要我们做得合理,正确,企业肯定不会对此有异议的,我照这个方法判了很多不合格,企业都没有什么异议.
xyzijk 发表于 2009-3-4 03:04:12 | 显示全部楼层
同意:随机抽20包,每包净含量不得低于99%(只要有一件或一件以上不达标就可判定不合格),总质量(包括袋重)不得低于1000kg(无需除皮,只要20包重量的累加即可)。
 楼主| 孤单 发表于 2010-10-22 09:24:22 | 显示全部楼层
最近我又对GB175-2007看了一下,标准是强制性标准,但关于包装这一条不是强制性条款,因此,我们必须按定量包装进行判定,也就是说按JJF1070进行判定就行了,以前我做错了,望大家也能就此改过。
zhanghui6540 发表于 2010-10-27 15:56:27 | 显示全部楼层
强制性标准优先原则,并没有提到条款是否是强制,再则水泥标准是GB175-2007在 JJF1070-2005之后,标准制定人已经知道了规范,所以在编制标准是采用了“标注净含量  不是原来的净重,允许短缺量成为1%,不是原来的2%,考虑到实际检测情况,故采取抽取20袋,降低了劳动强度,但一定要具有代表性。如果按照JJF1070的话一批水泥最少500t的话,你得抽125袋,,,难度可想而知。再再者,对于水泥来说,GB175和JJF1070的区别主要在抽的数量上。我写的文章<浅谈定量包装商品净含量的检测》(最近将在中国计量杂志刊登)中有论述,希望注意浏览。
zhanghui6540 发表于 2010-10-27 16:06:58 | 显示全部楼层
现在水泥生产大都采用的是8嘴螺旋包装机,根本不用库存,都是现场包装现场出售,的确每袋水泥不能低于49.5千克,对水泥厂来说难度很大,主要是国内(包括任氏、翔云、唐山和山东产)包装机稳定性不是太好,当然和工作强度有关,一天不停的运作。省建材开会的时候提到过这个问题包括包装袋用复合膜的问题,由于种种原因,很无奈。
 楼主| 孤单 发表于 2010-12-2 10:17:43 | 显示全部楼层
《<定量包装监督管虹办法>释义》中第45页
     强制性标准可以分为全文强制和条文强制两种形式:标准的全部技术内容需要强制时,为全文强制形式;标准中部分技术内容需要强制时,为条文强制形式。
因此这里就允许条文强制,所以GB175是条文强制的一种。
我们操作就按JJF1070操作就行了,因为JJF1070高于GB175中对水泥包装的条款。
zhanghui6540 发表于 2010-12-2 11:49:17 | 显示全部楼层
孤单:一批水泥按照JJF1070你该抽几袋你至少抽80袋以上?
 楼主| 孤单 发表于 2010-12-3 08:21:52 | 显示全部楼层
我们讲求的是照章办事,谁有理就照谁的办,抽80还是125这个都是实际操作中遇到的问题,那就大家各显神通吧。
zhanghui6540 发表于 2010-12-3 22:45:55 | 显示全部楼层
黄耀文总工讲课时说过,水泥检测按照GB
yangzhong_xn 发表于 2010-12-24 09:56:54 | 显示全部楼层
不太明白,应该是GB
天平砝码 发表于 2011-4-2 15:55:34 | 显示全部楼层
按GB175-2007执行就行
jhmjfx 发表于 2011-4-8 08:59:07 | 显示全部楼层
有国标当然执行国标,在这种情况下1070服从于国家标准
xwqseven7 发表于 2011-6-7 22:38:57 | 显示全部楼层
按照GB175,怎么出报告?以什么格式出报告?拿定量包装的格式完全对不上号啊。
lengguojin 发表于 2011-12-27 14:34:06 | 显示全部楼层
回复 1# 孤单


    是这样执行。但是做定量包装净含量检验的同行们需要熟知强制标准哦。
大个 发表于 2012-2-13 19:54:52 | 显示全部楼层
不说先执行哪个?执行GB报告没办法出,执行JJF企业不理解,哪个都不好办
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-12 06:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表