计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电压] 电位差计最大允许误差怎么计算

[复制链接]
cxwhite 发表于 2024-12-10 10:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以图3该点为例:最大允许误差是不是=±(0.05/100×(0.1mV+1mV/10))=±0.0001mV???
各位老师好,这个计算又没有问题?是否存在问题?求指导。

图1

图1

图2

图2

图3

图3

图4

图4

图5

图5
 楼主| cxwhite 发表于 2024-12-10 10:39:43 | 显示全部楼层
各位老师好,这个计算有没有问题?求助
静心养气 发表于 2024-12-11 09:18:21 | 显示全部楼层
基准值Un弄错了,Un是当前量程最大的10次整数次幂   比如量程0~21.100mV对应的基准值Un是10mV  量程0~1.0550V的基准值是1V
 楼主| cxwhite 发表于 2024-12-12 10:40:33 | 显示全部楼层
静心养气 发表于 2024-12-11 09:18
基准值Un弄错了,Un是当前量程最大的10次整数次幂   比如量程0~21.100mV对应的基准值Un是10mV  量程0~1.055 ...

噢噢噢噢,谢谢谢谢谢谢,我明白了,我还以为是×0.1那个小档(0~1)mV内算。太感谢了!!!!!!
 楼主| cxwhite 发表于 2024-12-12 10:49:02 | 显示全部楼层
静心养气 发表于 2024-12-11 09:18
基准值Un弄错了,Un是当前量程最大的10次整数次幂   比如量程0~21.100mV对应的基准值Un是10mV  量程0~1.055 ...

老师好,可以再咨询您一个问题吗?这份证书给结论了:该设备0.05级。那么以0.1mV点算:该点的最大允许误差是:±(0.05/100*(0.1mV+10mV/10))=±0.55μV,该点的修正值是1.0μV(即示值误差是-1.0μV),超差了,那这台设备还能给0.05级吗?还是或者说:给修正值,平时使用仪器时,使用修正值,该台设备可以给0.05级。但是用修正值的话,用的不应该是不确定度吗?搞不懂,可以指导一下吗?感激!
0.1mV.jpg

补充内容 (2024-12-12 13:02):
这是错的!!!错的!!不用管。符合0.05级,最大允许误差我算错了。
 楼主| cxwhite 发表于 2024-12-12 10:58:17 | 显示全部楼层
cxwhite 发表于 2024-12-12 10:40
噢噢噢噢,谢谢谢谢谢谢,我明白了,我还以为是×0.1那个小档(0~1)mV内算。太感谢了!!!!!! ...

那我知道了,现在是×1倍率,量程是(0~211)mV,Ux=100mV。该点的最大允许误差是±(0.05/100×(0.1mV+100mV/10))=±5.05μV
感谢!
后面审核过的评论不用看了,我看错了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-7-4 10:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表