计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力/真空] 关于压力变送器的检测方法

[复制链接]
计量科学 发表于 2008-5-10 23:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能提供下压力变送器的检测方法,详细点,规程太笼统了,最好能有接线方法的,谢谢
南湖计量 发表于 2008-5-15 20:31:22 | 显示全部楼层
压力变送器的检定方法无非是,使用一种即能测压力又能测电流的标准器进行检定,对压力变送器输入一定的压力然后看电流.就能测出该压变了.
接线无非是两种一种是外部供电一种是内部供电,一般的压力变送有三个接线端,其中一个负端另外两个是正的要看你是外部还是内部供电,按实际情况选择一个接法就可以了
 楼主| 计量科学 发表于 2008-5-23 20:25:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,能把你检测用到的东西说下吗,我参考下
飘逸狂想 发表于 2008-5-23 20:48:46 | 显示全部楼层

JJG 882-2004还是有一定问题

规程中很多定义不清
比如基本误差,一开始是百分比,后来又变成有量纲的
回程误差也是如此,里面很多定义不是很清晰

总之一句话,尽信书则不如无书,国家规程又咂地?
波哥 发表于 2008-5-31 00:18:21 | 显示全部楼层
一般用恒流恒压源接通压力变送器,给他一个恒压(一般我处主要是24V)
然后在连接一个标准,将压力变送器接通检压力的仪器,对照就可以了/。
激烈活塞 发表于 2008-7-23 21:46:57 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

方法1:电动压力变送器可以用直流电源24 伏的接变送器的正负极,直流电流表串联其中.用2等活塞压力计造压变送器的(0、25%、50%、75%、100)FS,电流表显示输出值标准值为(4、8、12、16、20)mA
方法2:用智能压力校验仪,连线很简单,看说明书。
另外还有气动的变送器同理,具体看变送器的使用环境,选择合适的标准器。一般用用智能压力校验仪比较好。
guojunguo 发表于 2009-8-27 23:21:09 | 显示全部楼层
楼上的说法我太赞成啦。
LLLWWW 发表于 2009-8-28 18:43:22 | 显示全部楼层
我也认为JJG 882-2004,编得不够好,尤其是对零位漂移没做规定,让我郁闷
我就见过不少,检测符合规程,而静置一小时,零位漂移就超过最大允许误差的变送器,尤其是微差压变送器,问题更严重,有次我把5台1KPa量程的,放桌上观测了8个小时,从4mA开始漂,最大漂到6点多mA,最小漂到3.6mA,5台全部稳不住,你说邪乎不?~~~~我看着铭牌上那“精度:0.5%FS”~~~彻底崩溃~~~~~~~
zhoujidai 发表于 2009-8-28 20:35:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoujidai 于 2009-8-28 20:43 编辑

8#朋友说的情况我还没有遇到过,我们使用的变送器很多,微差压的变送器也不少,很多还在1kPa以下,检定时零点都很稳定,不漂移,我们使用的变送器都是正规厂家生产的,质量有保证,如我们用于测量锅炉炉膛的微差压变送器是EJA的,量程只有200Pa,0.25级,性能相当稳定。
你说的变送器零点漂移的问题,我认为已经不是检定的问题了,而是你的变送器质量有严重的问题,放置一段时间漂移这么大,还能够在现在使用吗?你“检测符合规程”,是遇巧了,如果接上变送器零点漂移,其它点也应该漂移呀。
另外如果你检定零点时在差压变送器的正负膜室同时加有工作压力(检定的一种方法)的话,可能是泄漏造成的。
还要注意的是,因为是微压,测零点时正负膜室最好对大气,如果与微压泵连接,只要有一点点压力都会对变送器零点造成影响的。
如果没有加压,正负膜室对大气的话,就是变送器的质量问题了,这种变送器是不能使用的。
LLLWWW 发表于 2009-8-28 23:36:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 LLLWWW 于 2009-8-28 23:38 编辑

测零位漂移,正负压腔室通大气,俄都能不懂呀?~~~~~~~~呵呵,

现在市面上,不少所谓的智能变送器,看上去“零点都很稳定,不漂移”,无非是采用了一种,叫做“小信号切除”的技术,
那么这个技术的实质,是什么呢?

就是变送器的微处理器,在±1%左右的区域(不同厂家的产品,有些差异),会设置一个死区,当真实的测值进入该死区时,变送器便不再显示真实值,而是置显示为0.000,置输出值为4.000mA,
其目的无非是,将零点漂移,掩盖起来~~~~~~很不厚道的

正常的差压变送器,拿手指轻轻堵一个导压孔,显示值和输出值,都会马上变化的;
而小信号切除的差压变送器,你堵孔,它是不变的,

我的同事,给这种变送器,起了个外号,叫“死狗”
我们常说的一句口禅是:“死狗”又来找事了
zhoujidai 发表于 2009-8-29 20:39:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoujidai 于 2009-8-29 20:49 编辑

所谓“小信号切除”是用在差压式流量计上的,在变送器上使用我还没有见过。
如孔板式差压式流量计测量管道内的流体流量,因为流量和差压的平方根成正比,当流量很小或为零时,由于差压式变送器的零点误差或微小的输出都会引起很大的流量变化,例:2%的差压,会引起14.14%的流量变化,△Q=√0.02=14.14%,即在小差压值时差压式流量计的误差是很大的,流量计的准确度无法保证,故一般都规定孔板式差压流量计应在其刻度的30%以上使用,于是就引入了小信号切除技术,在流量显示仪表的参数设置里就有了小信号切除这个参数,将小差压信号切除掉,也就是将无法确保准确度的部分切除掉,能够使显示的流量是准确的,在以前的开方积算器是采用的小信号切除电路。
在变送器上是没有小信号切除参数和小信号切除电路的,至少我是没有用过也没有见过的,普通差压变送器、数字式差压变送器(智能差压变送器)包括总线变送器我们都使用过,在众多厂家的选型手册中也没见过有小信号切除的,我们使用的差压式变送器的零点是很稳定的,试想变送器零点在飘,其它各点也该在变化呀,该变送器电器上的稳定性是有问题的,这样的变送器还能够在现场使用吗。
LLLWWW 发表于 2009-8-30 09:21:47 | 显示全部楼层
“所谓“小信号切除”是用在差压式流量计上的,在变送器上使用我还没有见过。”

没见过呀,
一是可能,见的东西少?
二是可能,见得东西不少,但并没在零点附近,做过1Pa、1Pa的缓慢加压,考核过灵敏响应能力

99%的仪器用户,是没有设备,将压力稳定在满量程的10%,去考核智能差压变送器的零点稳定性的,
99%的仪器用户,都是习惯于正负压腔通大气考核零点稳不稳的,

所以厂家才会,使个障眼法儿,骗你来的~~~~

还试想让厂家的选型手册,告诉你哟?
呵呵,你是想让骗子给自个儿脖子上挂块牌子,写上“骗子”呢
zhoujidai 发表于 2009-8-30 21:42:01 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的不是很清楚,但我基本上还是理解了一定你的意思。
“99%的仪器用户,是没有设备,将压力稳定在满量程的10%,去考核智能差压变送器的零点稳定性的,99%的仪器用户,都是习惯于正负压腔通大气考核零点稳不稳的”从你这两句话上我理解你说的是静压影响的检定,即在差压变送器的正负膜室同时输入差压变送器的额定工作压力,然后看零点的变化。静压影响对于以前的力平衡式差压变送器影响较大,在规程中有允许变化量的规定,但对于现在主流的电容式、扩散硅式、单晶硅式差压变送器,静压影响是不大的,故在检定规程中没有对允许变化量作出规定,只是提出了参照变送器的技术参数和使用说明书的规定。另外,静压影响的检定也只是规定在首次检定和属强制检定时必须检定,其它时候的检定可以不做。
另外,对于总线性智能差压变送器,现在有的带开方输出,对于这种变送器是有小信号切除参数的,但在检定的时候你可以不设置小信号切除呀。这个不是厂家欺骗消费者,是工业过程控制的需要,对于总线控制仪表,各部分仪表都有CPU的,包括检测、显示控制、执行部分都能够进行各种参数设置,这样就满足用户的各种控制系统的要求。
对于你后面说的,我可以告诉你,在你购买厂家的差压变送器时,在进行入厂检定时如果静压影响的检定超过变送器技术参数规定的允许值时应该下不合格的结论,不许入厂,作退货处理,包括在你的周检过程中,该项检定不合格也是不能使用的。
LLLWWW 发表于 2009-8-31 14:34:11 | 显示全部楼层
我看楼上的朋友,老是往歪的地方,理解我哟,

我先是说,JJG 882-2004检定规程,有理由补充一些,对于零位漂移的测试内容
我随后举的例子,
一是说一部分不良厂商,造得微差压变送器,零位漂移很严重,而且乱标精度
二是说一部分不厚道厂商,把“小信号切除”,移花接木到智能差压变送器上,制造零点很稳的假象
三是说可以用手指堵住一个压力接口,观测显示输出是否有变化有响应,来识别上述的“骗术”
四是说上述“骗术”,增加了零位漂移检测的难度,通常得在满量程5%FS~10%FS稳压,才能检测

楼上的朋友,先是扯到流量计的小信号切除上去~~~后是扯到更不着边际的“静压影响检定”上去

我们常用的差压变送器,不过是3E、4E、5E表,量程多在100KPa以内的,
那么我说的“满量程的10%”,
按100KPa的10%计算,也不过才区区10kPa,
10KPa呀~~~~
这么小的静压,楼上做过静压影响测试?
呵呵
楼上果真做过的话,倒是不妨来说说,10kPa的静压影响有多大,在那个数量级哟~~~~呵呵
zhoujidai 发表于 2009-8-31 15:01:21 | 显示全部楼层
哈哈,我看我们两个也没有必要这么“讨论”下去了,各人理解不一样,做的也不一样,就象“静压影响”我们是加的额定工作压力,不是差压。不过我认为规程的检定方法是可行的,我们也是按照规程做的。
五朵山计量 发表于 2009-9-14 19:48:13 | 显示全部楼层
同意6楼的说法。
yan126 发表于 2010-3-11 18:42:51 | 显示全部楼层
对于零位,我有个问题,每次接上我们的标准时候,应该按我们的标准调零,还是按压力变送器的零位调零(主要是有压力显示的那种).谢谢
海东 发表于 2010-3-12 11:04:47 | 显示全部楼层
to:17#这个应该是没有什么区别吧,我觉得首先是在一个干扰小的开放环境使被测仪表与检测用的标准器连接好(此时不必封闭系统),然后把标准器和被测仪表同时置零最后封闭测试系统进行测试!
peiquanbin 发表于 2010-6-29 16:49:57 | 显示全部楼层
楼上各位让我打开眼界 我了解的少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-15 20:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表