计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电压] 求功率相关的问题

[复制链接]
翠花 发表于 2008-5-21 19:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求工频频率表检定规程
发电车间送检几块由无锡瑞光生产的6L2型频率表,100V,量程45~55HZ,1.0级,怎么计算误差呢?

求三相同期表的检定方法及资料
都是发电站并网用的,貌似强检项目,但查不到规程...

如何检定三相功率因数表?
工频6L2型,100V,5A,2.5级
量程超前0.5~落后0.5,四个接线柱标明B, C, IA, IA*
接入三相电能表检验装置三相三线式看误差不大
JJG 440-1986 工频单相相位表检定规程中明确不适用于三相相位表!

求指针式三相功率表检定规程
JJG124-2005四表规程去掉了三相功率表部分,
JJG780-1992是数字功率表规程,

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
gao0351 + 1 热心提问

查看全部评分

gao0351 发表于 2008-5-23 13:20:04 | 显示全部楼层
检频率表和功率因数表用何规程?
 楼主| 翠花 发表于 2008-6-9 22:33:22 | 显示全部楼层
没人搞过三相表检定吗?
Deng 发表于 2008-6-12 23:16:00 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

我们都是用四表规程检功率因数表的.
kmswordfish 发表于 2008-11-12 09:04:30 | 显示全部楼层
我觉得可以用 JJG440-86《工频单相相位表》检定规程 加上
中华人民共和国水利电力部的 SD110-1983 《电测量指示仪表检定规程》
和 GB7676-98: 《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》国家标准
进行检定。
kmswordfish 发表于 2008-11-12 09:07:37 | 显示全部楼层
还有个地方规程
JJG(辽)32-1992
电动系工频三相电位表、三相功率因数表检定规程
hkx7621 发表于 2008-11-13 15:29:28 | 显示全部楼层
1.http://www.gfjl.org/thread-2628-1-44.html
2.三相同期表,这个名称第一回听说。是不是应该也是某种安装式电能表?
3.貌似只有4个端子,测量整个3相的功率因数有点不是很好理解
4.三相电量表(可以显示3相电压电流功率功率因数)见过很多,都是数字的,指针的三相功率表没见过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-2 06:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表