计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[热学试验设备] 药监局说要我们监控冷库的温湿度,请各位来讨论!

[复制链接]
蔡江涛 发表于 2008-6-17 16:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有2个冷库,一个温度控制在2-8℃,另外一个控制在-10℃。今接到药监局的文件,说要我们在线监控冷库的温湿度!
药品GMP规定房间的湿度标准是在45%-65%之间,大家知道,温度低温的情况下,湿度是非常低的,尤其是在2-8℃的室温,湿度大约在25-35%之间;如果室温是-10℃,那么理论湿度几乎接近0%!
个人觉得药监局的文件有点问题,既然是低温的冷库,再来监控湿度有无必要?真的实施监控,那么仪表采集的数据,基本都要超标!
请各位懂药品GMP以及精通湿度传感器的同志来本贴讨论!!!谢谢!!!


[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-22 07:02 编辑 ]
冰蓝水色 发表于 2008-7-3 15:51:34 | 显示全部楼层
药监局是这样的,有点无理取闹的感觉,我们公司的仓库,平时对温湿度有记录的,但是,药监局检查的人说,温湿度计需要检定。我晕啊,一个仓库,又没特殊存储要求,平时的温湿度记录也只是对环境温度和湿度的一种监控,即使差个几度也没什么问题把,非要我们检定,真是浪费啊。
taoquan 发表于 2008-7-3 16:01:25 | 显示全部楼层
原帖由 蔡江涛 于 2008-6-17 16:07 发表
我们公司有2个冷库,一个温度控制在2-8℃,另外一个控制在-10℃。今接到药监局的文件,说要我们在线监控冷库的温湿度!
药品GMP规定房间的湿度标准是在45%-65%之间,大家知道,温度低温的情况下,湿度是非常低的,尤其是在2-8℃的室 ...

这种情况应该向标委会的人提,请他们讲出道理来。是要求不合适还是你们不达标,如果标准要求有问题,可能要等修订时改,最好形成书面的材料,以后检查时提供给药监局的。
powermo 发表于 2008-7-4 11:08:09 | 显示全部楼层
原帖由 冰蓝水色 于 2008-7-3 15:51 发表
药监局是这样的,有点无理取闹的感觉,我们公司的仓库,平时对温湿度有记录的,但是,药监局检查的人说,温湿度计需要检定。我晕啊,一个仓库,又没特殊存储要求,平时的温湿度记录也只是对环境温度和湿度的一种监控,即使差个几度也没什 ...

温湿度计需要检定是最最合理的要求了,可以说是最最基本的要求了。
很多实验室都没有注重温湿度计的检定的。这些问题是检查人员最容易发现的问题了。
jhjczx 发表于 2008-7-4 15:24:57 | 显示全部楼层
既然有温湿度要求的就必须配置检定合格的温湿度表,而且还应该有控制及记录要求。
johnson 发表于 2008-7-7 09:35:37 | 显示全部楼层
既然提到GMP要求,就好办。
GMP的820.70生产和过程控制
(c)条款
   环境控制:
     在有理由认为周围环境条件对产品质量有不利影响时,制造商应建立并保持充分控制环境条件的程序。应定期检查环境控制系统,以核实该系统,包括该系统必备辅助设备的充分性,并使之发挥良好特性作用的记录。这些活动应记录在系统文件中,并保存留待审核人员评审。
(g)条款
(2)条:
    检查——各制造商,应依照已建立的程序,进行周期检查,以保证完成设备保养计划。检查日期和执行人员应记录在文件中。
(3)条:
    调试——各制造商应该确保设备调整限度和允许公差,并将此内容粘贴或放置到需要定期调试的设备附近。或者,让从事这些设备操作人员都能够轻易调整。
您说:“冷库,一个温度控制在+2~+8℃,另外一个控制在-10℃。”
为什么要控制在此范围,如何控制?820.70 C条款已经说明。
您要如何做,820.70 G条款已经告诉您如何做。
    为了保证所有使用该产品得消费者的健康了,保证该冷库存放得产品的质量不变质,温湿度都应该记录备查入记录档案,备查。这是用很多消费者的健康为代价,得出的保证条款,若要通过GMP,就要做。
    但是,经实际检测,正如您说得哪样,相对湿度在零下,几乎为~0%,在+2-+8℃条件下,相对湿度常规也是25%~45%,但是若发生湿空气对流条件下(如开门、放入大量新鲜物品、夏天人员进入冷库等),相对湿度仍会达到75%~90%峰值(一定时间内),这时是否被检测到,被控制在很短时间内,没达到足以影响产品变质?当然要看您的检测数据、湿度变化曲线,此记录当然对您单位的质量有影响,当然得备查(若某产品从此库房中取出,如何排除此库房对产品质量影响的书面证据)。
Are You OK ?
huashuaimgar 发表于 2024-12-16 11:28:41 | 显示全部楼层
johnson 发表于 2008-7-7 09:35
既然提到GMP要求,就好办。
GMP的820.70生产和过程控制
(c)条款

Are You OK ?先生大才,讲解得详细明了,有理有据。佩服
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-6-16 11:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表