四重牙 发表于 2007-3-15 21:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[新手上路]菜鸟问题!
问一个很菜鸟的问题,大家不要笑我哦!
请问一下兆欧表、摇表、绝缘电阻表是不是一回事?是不是都是用来测试绝缘电阻的工具啊?在测量过程中如果加高电压会不会对被检设备造成永久性损坏?
chamer 发表于 2007-3-16 13:09:32 | 显示全部楼层
都是测量绝缘电阻的。
其所测量的参数都是较大的电阻,所以对被检设备不会有损坏。
但是绝对不能用于测量低电阻。
大器晚成 发表于 2007-3-20 09:44:39 | 显示全部楼层
一定要考虑被测设备的耐压值,所以在选择兆欧表时也应选择合适的电压值,一般的兆欧表都有500V、1000V、1500V等电压等级,如果兆欧表的输出电压超出被测设备的耐压值时就有可能造成损坏。
其实不管是兆欧表还是绝缘电阻表,其原理都是输出一个额定的电压加在被测设备上,通过测量其电流值算出绝缘电阻值。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
chamer + 4 我很赞同

查看全部评分

ebee 发表于 2007-3-21 14:03:47 | 显示全部楼层
接地电阻表也有人叫摇表的,兆欧表=绝缘电阻表
 楼主| 四重牙 发表于 2007-4-1 22:37:21 | 显示全部楼层
:victory: 谢谢大家热心关注菜鸟的成长!2楼说得很细致!
bfgl 发表于 2007-4-18 16:03:26 | 显示全部楼层
呵呵,我也涨知识了:P
张军 发表于 2007-4-18 16:58:54 | 显示全部楼层

回复chamer

但是绝对不能用于测量低电阻.我觉得说的不是很恰当,兆欧表是测绝缘电阻的不用作测低阻没错的,但是测到低阻了也没关系的.
张军 发表于 2007-4-18 17:03:54 | 显示全部楼层
兆欧表一般是手摇的那种,要每分钟12次摇起来才有测试电压的.绝缘电阻表有多种,一般是内置横压源的只要选择测试电压就行了,一般测试前还需要调零位或无穷大.
chamer 发表于 2007-4-19 08:46:43 | 显示全部楼层

回复 #7 张军 的帖子

应该是不能用于测量低压低阻的仪器。:lol :lol
gao0351 发表于 2007-4-20 11:08:02 | 显示全部楼层
都是测高阻值的由于电流小不回烧仪器
ljg5647 发表于 2007-4-20 15:05:45 | 显示全部楼层
兆欧表=绝缘电阻表=摇表
荔湾湖 发表于 2007-4-20 21:48:11 | 显示全部楼层
兆欧表是测线与地之间的电阻,越大越好,接地电阻表是测接地线连接的电阻。
wss 发表于 2007-5-27 20:59:20 | 显示全部楼层
同意3楼和7楼的说法,一般摇表、兆欧表、绝缘电阻表都是指同一种表,它是用来测量绝缘电阻的,测量时应考虑被测量对象的耐压,对于低电阻并不是绝对不能测,而应是无法测量,随着科学技术的发展,现在有的自带升压电源的绝缘电阻表生产,不再需要摇了,因此,应该称为“绝缘电阻表”比较合适。另外,接地电阻表也有称接地摇表的,基于同样原因,应该称之为“接地电阻表”较妥。
一管之见,请多指正。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复

查看全部评分

lymex 发表于 2007-5-28 01:41:06 | 显示全部楼层
贴一个类似的表:高阻表。
(最高)测试电压可选择:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V,
然后需要接上被测的东西,选择量程让表针指向中间附近就可以。
范围非常大,可以测1E16欧。
HP4329A.jpg
lyb_181 发表于 2007-5-28 21:51:55 | 显示全部楼层
概述

1、绝缘电阻

物体的导电特性与构成物体的原子最外层的电子数目有关,这些电子我们称之为价电子,价电子很容易在外界的影响下脱离原子核的束缚,而成为可以在物质中自由运动的自由电子。金属的原子核对价电子的束缚力很弱,在一般温度下,价电子就获得足够的能量挣脱原子核的束缚,而产生大量的自由电子。由于电子带有负电荷,在外电场的作用下,自由电子向一个方向运动,就形成了电流。所以金属是良好的导体。在绝缘体中,其构成物一般是由几种原子按各种不同规律组成的化合物,由于价电子被束缚得很紧,在一般的条件下自由电子很少,因此不容易导电。(除导体和绝缘体之外,还有半导体,其导电性介于导体绝缘体之间)。

在实际的用电过程中,人们就利用了物体的这些特性,用金属进行导电,用绝缘体进行保护。

电流在流过导电物体时,导电物体会对自由电子产生一定的阻碍作用,我们称之为电阻。不同的物体其电阻率不同(电阻率:单位长度为1米,单位截面积为1平方米,这样一段物体的电阻值),其值往往受温度、湿度、所受电压的大小而改变。

绝缘体两端的电压超过某一数值时,其内部分子在电磁场的在作用下发生变化,对电子的束缚力就会下降(减小),从而引起绝缘体的击穿,引起导电。

因此,为了用电安全人们要测定用电设备的绝缘电阻,只有绝缘电阻符合要求才不至于损坏用电设备和造成人身安全事故。

2、        电流对人体的作用

由于电是无形的,来无影去无踪,来去很快,不容易提防。我们知道人体是个导体,无论何种形式的电人体碰上就会有电流通过人体,人就会触电。触电的结果,轻的使人受伤,重的使人死亡。

一定的电流通过人体,人的内部器官和细胞组织立即受到很大伤害,肌肉剧烈地收缩,使人失去自动摆脱电源的能力,继而神经麻痹,心脏停止跳动,呼吸停止,造成死亡。

电流对人体伤害的程度,与通过人体的电流的大小,接触电压的高低,人体电阻的大小,触电时间的长短等因素都有关系。

一般通过0.02A~0.025A的电流时,能使人开始失去自动脱离电源的能力,呼吸感到困难。通过0.05A的电流时,可是人的呼吸器官麻痹。通过0.1A的电流时,能使人心脏开始震动,血液循环停止,很快造成死亡。

因此,在日常用电中把电压(人们接触到的)调整到50V以下,象常用的36V。电压高的地方,采用有效措施(加绝缘层——垫橡胶垫,穿绝缘鞋,带绝缘手套)以减小或避免电流流过人体。

3、        绝缘电阻表

绝缘电阻表(兆欧表)-用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示。

绝缘电阻表俗称兆欧表、摇表是大量使用于电力网站和检测用电设备绝缘电阻的仪表,对保证产品质量和运行中的设备及人身安全具有重要意义,因此其标准被列入国家强制实施的标准,使用的绝缘电阻表被列为必须强制检定的计量其器具。绝缘电阻表是一种大量现场使用的计量器具,具有分布面广、使用方便、便于携带等特点;同时因使用条件恶劣,具有易老化、易降低性能、破坏率高等问题。

绝缘电阻表的工作原理与结构

绝缘电阻表是一种电阻测量机构,其基本原理是伏安法。
直流电源装置是提供电压的电源机构,而电流指示仪表用于测量由直流电压到被测对象产生的直流微小电流,屏蔽是为防止干扰、保证精度设置的机构。一、

直流高压电源

我们知道,电阻本身是不带能量的,因此绝缘电阻表中必须具备辅助电源--直流电源装置。

由于电器设备的绝缘电阻往往是在某一规定的电压(绝缘电压系数)下进行测量的,因此绝缘电阻表的电压值较高,一般按其额定电压值可分为以下九种:50V,100V,250V,500V,500V,1000V,2000V,2500V,5000V,10000V。工作电压的分类主要取决于绝缘体承受的电压。

一般的电路的绝缘实验电压为500V,而电机为1000V。

低压测出的绝缘电阻是不准确的,但并不是全部不准,这主要是由于其本身的工作电压决定的。

绝缘电阻表的直流高压电源一般由三种产生形式:

1、手摇发电机:理论上绝缘电阻表电源应是直流电源,早期的绝缘电阻表用手摇发电机是直流发电机,由于直流发电机结构复杂、价格高、寿命短,随着电子技术的发展,现在生产的绝缘电阻表的发电机采用的都是交流发电机,经过整流滤波供给直流高压。为了获得稳定的直流电压,手摇发电机都安装稳速机构。

整流系统采用倍压全波整流(倍压是指电容和电源的叠加)
由于这种整流电路简单,所以广泛采用。这种整流理论上是直流的,但由于纹波和尖峰的影响使之不可能全直流。

2、干电池供电式:近年来,有用干电池给振荡器供电,然后经倍压整流等半导体电路产生直流高压来代替手摇发电机的绝缘电阻表。

3、交流电网供电式:用220V、50Hz交流电源供电,经过升压、整流等获得直流高压做电源。这种结构的绝缘电阻表不能在远离交流电网的地方使用。

绝缘电阻表的电压电源是高压端接地,而不是低压端接地。

[ 本帖最后由 lyb_181 于 2007-5-28 22:01 编辑 ]
lyb_181 发表于 2007-5-28 21:55:54 | 显示全部楼层
怎样正确使用绝缘电阻表:

1、        如何正确选用绝缘电阻表

首先根据被测量的大小选择绝缘电阻表的工作范围,使绝缘电阻表工作在第II区,还要根据被测量选取绝缘电阻表的工作电压符合要求。

有的绝缘电阻表的指示盘的起始点不为0,而是某一数值,选取时应注意。

2、        被测物体(的绝缘电阻)的准备工作:

首先应把带电设备断电,接有电容设备的还应进行接地放电处理。对于导体与导体或导体与机壳(地)之间,要进行清洗、干燥处理(防止湿度漏电)。对测量仪器内的低压器件要卸下。仪表的输入与外壳之间进行绝缘电阻测量时,输入端应短路。仪器输入与输出之间进行绝缘电阻测量时,输入端和输出端应分别短路。具体参看具体的操作规程(或检定规程)。

3、        绝缘电阻表测量时的准备工作

首先对有机械零位的绝缘电阻表进行机械调零和电器零位的调节,放置时应尽量水平,禁止把绝缘电阻表放在被测仪器的机壳上,绝缘电阻表与被测端的两条引线要用单股硬导线且绝缘性能要较好,测量时要远离强磁场(大电流)的场合。

其次,对绝缘电阻表的初步检查应符合要求。输入端断路快速摇手摇发电机,看绝缘电阻表是否指示∞(否则应进行调节);短路输入端,慢慢摇手摇发电机,看指针是否指0(否则应进行调节)。若两者同时均达不到要求,说明此绝缘电阻表可能损坏,须更换绝缘电阻表直至符合要求,再进行测量。

绝缘电阻表接线时,E端(地)是电源的高端应接机壳,L端(线)是电源的低端一定要接导线,G端(屏蔽保护端)一般不用,在湿度较大时,G端接电缆线的绝缘网上,这样漏电流直接流入电源。

测量时,绝缘电阻表手摇发电机的转速应在(120~144)转/分钟,转动1分钟后读数。

卸除导线应在手摇发电机停止转动,被测物接地放电后再卸除导线。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复

查看全部评分

jklm 发表于 2007-6-9 16:49:08 | 显示全部楼层
摇表应该说就是绝缘电阻表,他们所用的检定仪器都是绝缘电阻表检定仪,依据的检规都是JJG 622-1997  绝缘电阻表检定规程
丁丁 发表于 2007-6-27 23:13:41 | 显示全部楼层
呵呵,不虚此行:)
gao0351 发表于 2007-7-26 23:55:58 | 显示全部楼层

绝缘电阻测量仪是不是就是兆欧表

绝缘电阻测量仪是不是就是兆欧表
gao0351 发表于 2007-7-27 00:07:06 | 显示全部楼层

绝缘电阻测量仪检定装置

还有检定兆欧表的计量标准如何命名。能叫绝缘电阻测量仪检定装置吗?
zssugen 发表于 2007-7-28 09:12:42 | 显示全部楼层
都是一回事,功能都一样。
无意苦争春 发表于 2007-8-2 10:43:30 | 显示全部楼层
绝缘电阻表俗称兆欧表、摇表,但接地电阻表与绝缘电阻表是不同的仪表,测量的范围、方法都不一样。
gao0351 发表于 2007-8-2 23:13:14 | 显示全部楼层
兆欧表就是绝缘电阻表、但摇表更广些还包括接地电阻表、虽是高压但电流小。
nickzsf 发表于 2007-8-6 14:19:28 | 显示全部楼层
应该是一回事吧:$ :$ :$
gao0351 发表于 2007-8-6 23:25:35 | 显示全部楼层
一个是测大电阻几百上千兆。另一个是测小电阻才几欧。真的不一样。