计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[交直流高电压] 老化间-数字温度调节仪校准方案

[复制链接]
loveranddog 发表于 2008-7-18 11:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这里向同行请教老化间-数字温度调节仪校准方案相关问题.我曾经用FLUKE5520去进行校准但是要用到冰点器,进行参考端补偿,非常麻烦,每次都要搞一些冰来,让人头疼.不知道大家有没有更方便有效的校准方法,在线的或是拆卸下来校都可以.希望得到大家的帮助.急啊,这问题拖了有N久了还没有解决呢.
yapoll 发表于 2008-9-11 13:41:30 | 显示全部楼层
你能不能描述清楚一些?说说你现在的校准方法以及要求,要不然靠猜是给不出好的办法的
jingity 发表于 2008-9-13 14:22:00 | 显示全部楼层
有5520A就好办,先用5520A校准温度调节仪的线性是否正常,然后需要一支校准过的热电偶探头,利用5520A的温度测量功能,测量出老化间的实际温度,比较温度调节仪的测量值,进行校准修正即可。
当然前提条件是先把5520A校准好。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
lymex + 2 热心回复

查看全部评分

小小卒 发表于 2008-11-5 22:56:13 | 显示全部楼层
数字温度调节仪是不是就相当于温控仪啊.
那么,就相当于要校准两样,温度调节仪+传感器(热电偶)
三楼的是一个方法,但如果有温度标准的话,可以直接测啊,
无花果 发表于 2009-2-4 22:53:43 | 显示全部楼层
我单位用一康斯特便携检定炉检定
礼匪 发表于 2009-2-5 20:41:11 | 显示全部楼层
5520A内带温度补偿,直接选择温控仪型号,输出校准信号直测就行,不用冰槽.
海兔子 发表于 2009-4-16 08:53:51 | 显示全部楼层
检定规程将的很清楚,没有新规程的情况下,委屈各位同行了.建议修改规程,冰不实用,但是带温度补偿的检验仪没有地位.
xiangjun 发表于 2009-4-17 13:58:50 | 显示全部楼层
用5520A 进行校准先要用一标准热电探头,热电偶或者热电阻的,要知道探头型号,使探头型号与5520的设定型号匹配,利用5520的温度测量功能对老化间温度进行测量。然后进行温度修正后再使用温度输出功能。
温度控制仪表最好带探头用水槽和油槽检定。不过油槽介质甲基硅油熔点低,所以检定温度有限。
xiangjun 发表于 2009-4-17 14:03:25 | 显示全部楼层
温度使用高的话可以用一等标准热电偶配合卧式检定炉检定系统进行检定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 06:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表