雅片蓝622 发表于 2007-4-27 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,检测接地导通地阻测试仪是按照规程JJG984-2004上所说的,每一项都需要检测吗?检定结果的数据怎么处理阿
 楼主| 雅片蓝622 发表于 2007-4-27 15:41:16 | 显示全部楼层

医用接地电阻测试仪是接地导通电阻测试仪吗

我最近有些概念有些糊涂,就是接地电阻表,接地电阻测试仪,接地导通电阻测试仪,回路电阻测试仪的区别是什么?
王卫东 发表于 2007-5-10 20:42:03 | 显示全部楼层

回复 #1 雅片蓝622 的帖子

接地导通地阻测试仪检定一般按照规程后续检定项目和使用中检验的项目进行。规程中数据处理描述非常清楚。
王卫东 发表于 2007-5-10 20:43:04 | 显示全部楼层

回复 #2 雅片蓝622 的帖子

医用接地电阻测试仪是接地导通电阻测试仪
bgqjm 发表于 2007-5-10 22:45:18 | 显示全部楼层
回复1#2     接地电阻表,接地电阻测试仪,接地导通电阻测试仪,回路电阻测试仪的区别主要在检测使的电流的大小不同,接地电阻表,接地电阻测试仪两者差不多,主要用来测量接地电阻用,所使用的电流很小,接地导通电阻测试仪用到的电流就很大,规程规定要在25A的情况下使用,而回路电阻测试仪所使用的测试电流就更大,一般要求要大于100A.
zydabc 发表于 2007-5-14 10:11:24 | 显示全部楼层

回复 #2 雅片蓝622 的帖子

医用接地电阻测试仪是接地导通电阻测试仪
szcatciliu 发表于 2007-6-13 17:47:13 | 显示全部楼层

回复 #5 bgqjm 的帖子

接地电阻表,接地电阻测试仪,接地导通电阻测试仪,回路电阻测试仪的区别主要在检测使的电流和被测对象不同,接地电阻表,接地电阻测试仪两者差不多,利用交流信号,测量大地电阻,考察建筑物的电源接地电阻,接地导通电阻测试仪用到的电流就很大,频率为工频测试电流,规程规定要在25A的情况下使用,已不符合实际情况,用于家电行业和医疗电器,而回路电阻测试仪所使用的测试电流就更大,直流信号,一般要求要大于100A,用于电力行业.测母线排的电阻.
sdwdq 发表于 2007-7-8 12:42:11 | 显示全部楼层

请问 回复 #5 bgqjm 的帖子

接地导通电阻测试仪用到的电流就很大,频率为工频测试电流,规程规定要在25A的情况下使用



这是哪个规程上的,书名是什么,哪有卖的,谢谢,回复QQ443292834
bgqjm 发表于 2007-7-10 11:14:02 | 显示全部楼层
回复8#接地导通电阻测试仪的规程号为JG984-2004
bgqjm 发表于 2007-7-10 11:16:08 | 显示全部楼层
回复8#
接地导通电阻测试仪的规程号为JJG984-2004,中国计量出版社有卖.