计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[直流电阻] 打算做几只标准电阻,请各位看看可行性

[复制链接]
thy888 发表于 2007-6-9 08:49:28 | 显示全部楼层
原帖由 lymex 于 2007-5-30 11:02 发表
热偶是线性的还是平方特性的还是什么特性的并不重要,只要单调就可以。
792A的原理是同时输入交流和等有效值直流,只要热平衡,则输入交流的有效值就等于参考直流的有效值。 ...

老兄,我提供一些资料,把热有效值的转换技术来个综述如何?
树林 发表于 2007-6-9 08:55:49 | 显示全部楼层

回复 #26 thy888 的帖子

很不错的建议啊。
 楼主| lymex 发表于 2007-6-9 13:35:59 | 显示全部楼层

回复 #26 thy888 的帖子

写综述太难了,而且我对热转换不太熟悉,要写只能先按照一个简介写。
无论如何可以先发给我看看:lymex@sina.com
谢谢!
zuoyudong 发表于 2007-6-11 01:09:50 | 显示全部楼层
看看中国计量科学院的不确定度是多少啊?
zuoyudong 发表于 2007-6-11 01:17:31 | 显示全部楼层
可行,但是电阻数量太多了一点吧?是不是对体积会造成影响?
 楼主| lymex 发表于 2007-6-11 09:27:29 | 显示全部楼层

回复 #29 zuoyudong 的帖子

中国计量科学院的电阻实物基准是国家副基准,不确定度是0.1ppm。但他们有量子基准,可以更好。要是去检定,人家也不可能直接用副基准给你检,最多给用工作基准,不确定度降低为0.5ppm。而我去送检也不会去拿这个,而是另外的传递基准。
http://www.gfjl.org/thread-8327-1-1.html

数量的确多了些,但多的好处是更稳定,单个变化而引入的总体变化减少到1/N。我其实还是用原来的外壳和原来的低热电势接线柱,只改变接法,固定使用,体积无问题。
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 13:54:07 | 显示全部楼层
放假期间,彻底拆了我的第一个752A,并做了计划中的电阻。
计划制作10k、100k和1M各一只,采用多只120k电阻串并联的方式,以期得到更好的稳定性和可预测性。仍然利用原来752A的内壳,安装在一个机壳里。       
        10k用12只120k并联,其中一个是119.8k,再串联一个线绕电阻进行微调
        100k用两组4只并联和一组3只并联,其中一个是119.8k,再串联一个(实际上为一组)电阻进行微调
        1M采用8只120k串联(960k),再串联一个3只120k的并联(40k)
1、先对752A里面的57只120k电阻进行测量。测量时采用3458A的100k档,并与SR104进行对比。由于100k档最多只能读到120k,稍有偏大则超界,因此测量时并联了一个9.9M,权重只有1.2%,最后减掉
2、计算。先计算因并联9.9k的变化,然后计算年老化。由于这些电阻已经过了23年,老化数值已经有很长积累,因此老化即便不大也可以轻易的发现出来
3、匹配。一共需要34只120k电阻,可以从容的在57只中挑选最好的和最合适的进行匹配,做到温度系数均<0.1ppm/C,老化不大于1.5ppm/年。
计算和匹配都是在Excel里面进行。
01.gif
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 14:00:05 | 显示全部楼层
4、电阻体内壳的制作
原752A内部是大约10个120k成为1组,一共有4组,每组用比较厚的铝板(3mm厚基板和1.6mm上盖)进行电磁屏蔽和均热/热沉,这非常好,仍然加以利用。但原来的上盖为了安装方便留有耳朵,要去掉。右边的是没有去掉的,左边的已经去掉。
02-case.jpg
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 14:11:57 | 显示全部楼层
5、制作10k电阻单元。按照匹配计划从A-12单元拆掉不合适的3只电阻,补充进来5只。从接线上可以看出,12个120k都改成了并联,其中一个120k先串联了一个线绕后再并联。焊接时,尽量快速,并且用了两把沾了水的钳子夹住管脚,焊完后风冷,以便让电阻尽量少受热冲击。根据计算,这个10k电阻的温度系数是-0.04ppm/℃,老化为+1.0ppm/年。

10k单元

10k单元

A-12单元原来的样子

A-12单元原来的样子
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 14:19:02 | 显示全部楼层
6、制作100k电阻单元,11个电阻采用串并联,其中一个先串联了一阻0.1%的小电阻以便精确调整阻值。这组小电阻的权重很小,变化0.1%也对整体产生不到0.1ppm的影响。O1和O2是引线点(背面),有两组连接是在背面进行的。另外可以看到,为了进一步绝缘,电阻下面垫了一层透明绝缘物。事实上,原来的752A由于电阻也很高,已经充分考虑了绝缘,比如接线柱都和导线全是聚四氟的。但恐怕电阻的外壳金属与内部电阻体绝缘不够才采取此法。

100k标准电阻板

100k标准电阻板

D-12板原来的样子

D-12板原来的样子
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 14:21:25 | 显示全部楼层
7、制作1M电阻单元,采用8个120k串联(960k),再用3个120k并联成40k串联上去。选择这最后3个电阻使得整体正好为1M,因此没用补偿电阻。可以看到,为了充分绝缘,下面垫上了0.5mm厚的聚四氟,上面也一样。
07-1M.jpg
08-1M.jpg
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 14:26:59 | 显示全部楼层
8、电阻单元装配。三个电阻用螺丝和接线柱稳固的装配到一起,壳体是相通的,再把底座装上,也是相通的。但是,为了可靠的屏蔽,这部分应该悬浮起来与电阻和机壳都绝缘。因此,底座是从原来752A上面锯下来的一部分,上有绝缘螺丝座,与外壳固定后为电器绝缘。
09-assam.jpg
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 14:33:55 | 显示全部楼层
9、装入成品金属机壳,并在六面填充绝缘绝热材料。这样做的好处是,外界温度的短暂变化(比如空气扰动)对内部温度影响很小。铝是热容很大的材料(比同重量的铜要大几倍),再加上隔热,因此温度将滞后很多。这样的做法只有在SR104内发现过。左下绿线为机壳引线(Case/Chassis/Ground),右下黑线接电阻体的内壳为保护(Guard)。

绝热泡沫填充(未完)

绝热泡沫填充(未完)

绝热泡沫填充(前部完成)

绝热泡沫填充(前部完成)

绝热泡沫填充(背部完成)

绝热泡沫填充(背部完成)
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 14:42:36 | 显示全部楼层
10、制作面板。这部分其实很费力气,划线、钻孔、扩孔、安装接线柱。还没有做标记,左边4个接线柱为10k,然后4个是100k和2个1M,最后两个是Guard和Case。
由于原来面板为铁板/钢板(这很好,可以防护磁场),厚度一般,因此增加了一层铝板,这样导热和均温好,减少温度梯度从而减少热电动势。
接线柱采用业界最高标准,镀金铜碲合金材料,Guildline生产。
引线是原来752A用的,是直径0.63mm单芯镀银铜线,外敷聚四氟乙烯绝缘。

面板正面

面板正面

内部衬上铝板

内部衬上铝板

Guildline接线柱

Guildline接线柱

接线

接线
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 15:11:00 | 显示全部楼层
11、成品。体积为225(W)x96(H)x187(D),重量2660g。
初步测试结果,一切正常。
未来,还要加两个接线柱,内部增加热电偶,以便更准确的测量内部温度。
至于标准电阻最重要的三个参数:年老化、α和β温度系数,需要漫长的测试时间。我现在用Excel弄了一套方法,可以从一系列测量数据中,通过二元二次回归(实际上最后简化成三元一次回归),计算得到这三个参数。
17-final.jpg
18-test.jpg
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 16:11:19 | 显示全部楼层
12、后记,采用多个电阻串并联的优势:
A、温度系数可以后匹配,而且可以做到很小。一般来讲,一个电阻生产出来后,温度系数就不变了,有多大就是多大,想改小也不行。利用多个电阻串并联,就可以减少温度系数。比如有4个10k的,温度系数分别是-1、-2、+2和+2(单位是ppm/℃),那么,两串两并以后,温度系数就是之和的+1吗?不是的,通过计算,是+1的1/4即0.35ppm/℃。因此,选择10个一样的电阻,似的其温度系数之和为<1ppm/℃,实际理论温度系数就可以减少到0.1ppm/℃以下。
B、噪音可以减少。尽管线绕电阻的噪音比较小,但对于精密计量来将,噪音的表现在于读数的波动,越小越好。理论上,4个电阻进行串并联就可以把噪音减少到原来的1/2,9个串并联就可以把噪音减少到原来的1/3。
C、可预测性大大提高。所谓可预测性就是老化已知。电阻的老化其实不可怕,可怕的是我们不知道电阻究竟老化有多大。如果老化的方向和大小都是已知的,那么很容易在测量时给减去。这就是为什么国内外高准确度计量时一定要进行长期考核的原因。多个电阻的串并联,将大大减少因某个电阻的变化而导致的不确定性,大家成了一个整体,步调一致的向前走。
D、任何单个电阻的偶然微小变化,在整体上减少为N分之一(N=电阻串并联数目)。

当然,多个电阻的串并联的劣势是体积/重量/价格。但是,当单个器件已经做到极限,采用老化、筛选、匹配后,外部串并联几乎是唯一提高性能的方法了。


13、实际计量仪器采用串并联的例子:
A、Fluke 742A-10k,国内卖到3万多的电阻,计量常见/常用,内部采用4只39.992k并联,其中一只串联了一个小线绕进行微调。
B、Fluke 752A分压器,采用很多串并联的例子。比如3.6M是采用30只120k串联、120k本身是采用4只120k串并联(图见上面)。
C、Fluke 720A KVD是误差不大于0.1ppm的分压器,内部油槽里每个10k电阻,是近2.5k的电阻4只串联而成。

Fluke 742A-10k,4只39.992k并联

Fluke 742A-10k,4只39.992k并联

Fluke 742A-10k,4只39.992k并联

Fluke 742A-10k,4只39.992k并联

Fluke 720A油箱电阻

Fluke 720A油箱电阻

内部为4只串联而成

内部为4只串联而成
 楼主| lymex 发表于 2007-10-1 16:27:22 | 显示全部楼层
(续)实际计量仪器采用串并联的例子:
D、Fluke 5450A电阻校验仪,尽管指标不算很高,但仍大量然采用了串并联。
E、Datron 4902S分压器,整个分压是由100个单元组成的,而每个小的分压单元采用两个电阻并联。
F、esi SR1010电阻转移标准,里面是12只同阻值的电阻,可以在外部进行串并联。
G、国外某实验室自装的分压器,里面采用了大量的(厚膜?)电阻进行串并联。
H、我从一个人手里买了80多只Fluke 19.999k 0.005%线绕电阻,每一只都测量了温度系数并印在电阻上。这人说是从一个Fluke仪器里面拆下来的,是多个串并联。可惜我现在也不知道这是Fluke的什么仪器。


当然,采用多个电阻串并联的另外好处,是:
---可以提高耐受功率和减少发热(发热对标准电阻是致命的)
---对于高压电阻或高压分压,可以减低每只电阻的耐受电压,减低电压系数
---高阻抗的情况下,由于高阻电阻很难做好,采用多只较低阻抗的多只串联可以减少此矛盾。
---低阻抗的情况下,由于低阻电阻很难做好,采用多只较高阻抗的多只并联可以减少此矛盾。

[ 本帖最后由 lymex 于 2007-10-1 16:57 编辑 ]

Fluke 5450A电阻校验仪

Fluke 5450A电阻校验仪

5450A内部电阻的串并联

5450A内部电阻的串并联

eis SR1010电阻转移标准

eis SR1010电阻转移标准

SR1010内部永久串联的12只同阻值电阻

SR1010内部永久串联的12只同阻值电阻

国外某实验室自装的分压器

国外某实验室自装的分压器

大量来自一个Fluke仪器的 19.999k 0.005%线绕电阻

大量来自一个Fluke仪器的 19.999k 0.005%线绕电阻
admin 发表于 2007-10-1 23:42:52 | 显示全部楼层

烧的可以
什么都拆了
现在自己做了
这样下去,怎么得了
10月中旬去大连开会哈哈。。不过是热工的
bgqjm 发表于 2007-10-2 19:08:24 | 显示全部楼层
老大,你是一个真真的全才,频率、电阻、数表、基准电压源你的搞的好的一塌糊涂。真的是无底投地,有机会到大连要和你好好聊聊。
 楼主| lymex 发表于 2007-10-3 08:58:29 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,非常欢迎admin和bgqjm来大连!
我现在家里搞的一团糟,因为重新规划,新房子在装修,专门弄了间实验室(现在与书房是合用的),到时候再上照片。
autopccopy 发表于 2008-4-21 19:15:43 | 显示全部楼层
LZ 用 Vishay  VHP101 *4 做的性能更好的电阻,我觉得应该贴在这里:
http://www.gfjl.org/thread-11520-3-1.html
好强啊! :)

[ 本帖最后由 autopccopy 于 2008-5-11 19:38 编辑 ]

4只Vishay VHP101

4只Vishay VHP101
黄金戟 发表于 2008-4-21 23:07:01 | 显示全部楼层
楼主能不能发一些图上来?我没见过752A,即使有估计也舍不得拆!
所以对于电阻的连接方式还是不太理解!


呵呵,看到了,对楼主的佩服简直无以复加!
我们如果有这样的标准,不要说改装了,拆开看都是舍不得的!

[ 本帖最后由 黄金戟 于 2008-4-21 23:10 编辑 ]
 楼主| lymex 发表于 2008-6-15 00:18:35 | 显示全部楼层
这个电阻测试了半年多了,把最近的测试曲线发上来。
纵向是阻值(变动),一格是1ppm。横轴是时间(月-日)。上面几根跳动的比较厉害的细线是温度曲线(每格1度)。
红粗线是IET SRX-10k,可以看到变动大体与温度相反但幅度要小,温度系数为-0.4ppm/C。
深蓝粗线是一只SR104,也有大约0.2ppm/C的温度系数
天蓝粗线是另一个SR104。
蓝粗线own5就是这个利用Fluke 752A拆机电阻做的,可见效果非常好,温度变化很小(<0.1ppm/C),老化在半年的时间内大约是0.2ppm,这样一年可以预计<0.5ppm,远超过了预期目标。
深红细线own4是利用4个VHP101制作的,效果也是非常好,温度系数约为0.1ppm/C,老化看不出来!
最下面的是Fluke 742A,尽管温度系数不大,但有一些小的波动,老化也有一些。

[ 本帖最后由 lymex 于 2008-6-15 00:21 编辑 ]
ownmea.gif
marketingjqt 发表于 2008-6-16 17:15:59 | 显示全部楼层
写的很好,学到很多东西,非常谢谢
alex.quan 发表于 2008-6-18 11:22:50 | 显示全部楼层
我知道有一个地方可以:

NIST
www.nist.gov


他们提供1K DC Resistance 相对不确定度可以达到0.2ppm,不过收费很贵滴:1411($)
吓人吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-3 13:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表