我在检定数字温度指示控制仪时遇到室温补偿失效问题涉及到使用三极管(二极管)作为室温补偿器件的仪表室温补偿无效或者是误差很大的问题。
检定中我按检定规程所说先讲仪表室温显示调整到室温温度,检定结果各检定点显示、控制均符合要求有些还相当准确。
但是在最开始进行基本误差,控制误差检定前调整室温时我发现原来仪表显示室温和实际室温相差很大,我怀疑仪表室温补偿有问题所以将检定合格的仪表由恒温间转移到温度低6度的房间放置一个多小时室温无改变或者改变很小。这类仪表都是用三极管作为温度补偿,三极管(将一个极脚和基极并联或者是将其剪断)和一个电阻并联后接在热电偶负极接线端子和地线之间(不敢肯定是地线,看起来像我对电路不是太懂,是热电偶负极旁边接线端子)。其中三极管两脚间电阻63千欧,并联在一起的电阻为433欧姆,两者并联后约为430欧姆。我将这个三极管和电阻拆除然后接上电阻箱,将热电偶输入端子短路,测得仪表显示温度间隔整50度各点对应的电阻值,以及0-20度各点的电阻值。0度对应436.9欧姆,20度分别对应440.8欧姆和433欧姆(我仅打算对20度正负20度进行有效补偿),对从0到20度各点对应电阻值观察分析可判定在室温状态下基本成线性,每升高一度电阻升高或降低0.195欧姆,我用铜做线绕电阻(未经过老化处理怕时间来不及下面车间要表用)铜的电阻温度系数是0.00428,用0.195除以0.00428得需要绕制一个45.5657的电阻。我将这个电阻和补偿电阻串联起来保证电阻值等于检定时与室温对应的电阻值,接上后具备了室温补偿作用。但是在检定过程中发现50 100 300准确,但输入200度所对应的电势值只显示197度和输入400度电势显示403度。我想是因为原来用的是三极管补偿是负温度系数,负温度系数电阻值是对应的433欧姆,而且测得实际值是430欧姆,指示控制也很准。我现在要用铜电阻补偿就要用正温度系数电阻需要提高到440.8欧姆,从而导致补偿电路路阻值改变了。仪表准确度降低了。这样一来弥补了室温补偿但是显示控制精度降低,无法两全齐美。我想过改变桥路其他电阻使他们也提高相同比例,但是对电路不熟悉不知道从那下手,也不知道是否可行,这表我弄了有一个星期了交不了差了。是否能使用正温度系数补偿电路代替负温度系数补偿电路?改变桥路电阻是否可行?因为三极管做补偿的仪表普遍存在这个问题。盼论坛同行们给予指导。 |
|