一、低压民用线路的电线之间以及线路和大地之间的绝缘电阻必须确保以下数值:
(1)300V以下的低压民用线路中,线路对地电压在150V以下时为0?1MΩ以上,当对地电压超过150V时,则为0?2MΩ以上。
(2)超过300V的低压民用线路为0?4MΩ以上。
二、绝缘电阻表的使用方法和注意事项
用来测量绝缘电阻的仪表是绝缘电阻表,俗称兆欧表。目前最常见的是手摇发电机式绝缘电阻表(又称摇表)。使用时将被测物的两端分别连接在“接地端钮E”及“线路端钮L”两接线柱上。按额定转速摇动摇柄,即可测得电阻数值。
(1)在低压线路和电机中使用低压绝缘电阻表(额定电压500VDC),在高压中使用高压绝缘电阻表(额定电压1000VDC或者2000VDC)。
(2)使用之前先校零点,只要将E、L端钮短路,使指针指在零位置。
(3)仪表不使用时,指针应指在高绝缘电阻值,即当E、L端钮开路状态时,指针应指示在∞值。
(4)正确使用接地端钮E和线路端钮L,接反了就要产生误差。特别当测量一端接地的被测量物体时,接地端钮E必须连接到接地侧。
(5)在测量前后对被测物一定要进行充分放电,以保障设备及人员安全。
(6)连接端钮与被测物之间的二根导线不能用绞线,应分开单独连接,测量时二根导线也不能接触,以防因导线之间绝缘不良而影响读数。
(7)摇动手柄时由慢渐快达到并保持120转/分的稳定速度,测量时应至少保持连续转动1分钟。摇动手柄时端钮之间不允许突然短接,如发现指针指零时不允许继续摇动,以防线圈损坏。
(8)在进行电缆芯对缆壳的绝缘测量时,除将被测物两端分别接于E及L两个接线柱外,再将电缆壳芯之间的内层绝缘物接保护环(屏蔽)接线柱(以消除因表面漏电而引起的测量误差)。
(9)在雷电或邻近带高压导体的设备时,禁止用仪表进行测量。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行。
(10)有些高压摇表带有屏蔽线,例如额定电压2500VDC,量限10000MΩ,其表壳玻璃上有一段铜导线,用来消除电荷对指针的引力,在修理工作中不应随便除去。
(11)应尽量避免剧烈、长期的震动,使仪表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。
(12)仪表在不使用时应放在阴暗、干燥的固定处,切忌放于污秽、潮湿的地面上,并避免置于含腐蚀作用的空气(如酸、碱等蒸汽)附近。 |
|