请教一下各位大神!直接式电接点压力表与磁助式电接点压力表之间的区别与工作原理。
moonkai 发表于 2015-8-5 08:47:06 | 显示全部楼层
电接点压力表有普通和磁助之分。普通的电接点压力表触点上不带磁钢,接点接触就是机械式的闭合;磁助电接点压力表触点上有一个磁钢,在动触点即将靠上设定指针的时候,磁钢起作用,把动触点吸合上去,接点接触更可靠。在设备有振动的场合更能体现它的优点,不然设备振动的时候接触点一会接触,一会脱开,工作不稳定,设备容易出现误动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

八一八 发表于 2015-8-5 09:11:06 | 显示全部楼层
推荐你看看这篇大作,对压力表的全面了解很有帮助
压力表计量基础知识讲座
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &fromuid=107323
回复 支持 反对

使用道具 举报

易木 发表于 2015-8-5 09:12:54 | 显示全部楼层
电接点压力表检定不多,没去认真了解,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

hblgs2004 发表于 2015-8-5 14:33:35 | 显示全部楼层
两种表检定方法是一样的,只是允差范围不一样