本帖最后由 lfs690716653 于 2017-9-29 18:45 编辑
在下想请教一下各位坛友关于钳形接地电阻测量仪检定问题
根据JJG1054-2009 《钳形接地电阻仪检定规程》要求,采用标准电阻器法进行检定,原理如图所示。
市场上一般钳形接地电阻测量仪的技术指标如下图所示。
综上所述,在下存在几个问题,想请教各位。
1.采用规程上这种标准器法如何检定1Ω以下测量范围?我们都知道标准电阻箱1Ω以下的电阻值是通过四端法测量得来的。那么如果采用该方法直接用一条导线连接电阻箱两个端钮作为输出电阻值,我们怎么能确定这个输出的电阻值是多少呢?该值肯定大于“四端法测得值与导线电阻之和”,我们并不能确切的知道该值的大小。
2.抛开接触电阻的影响,我还想知道采用什么样的标准电阻箱才能检定1Ω以下测量范围,按照规程的说法,接地电阻仪检定装置即可满足要求,然而根据仪器的说明书我们知道其允许误差为1%左右,按照规程要求标准器误差不允许超过测量仪允许误差的1/4,而据我所知,JD-1B接地电阻表检定装置X0.1,X0.01,X0.001三个档位的准确度等级分别为0.5级,2级,5级,均不满足检定条件。
3.据了解工程应用上接地电阻要求一般为10Ω一下,然后市面上生产的测量仪一般测量范围可达到1000Ω,但是,在厂家的说明书中往往会出现下面这段话,当开机显示一个较大值时,可以用随机配带的测试环检测,如果小电阻仍能显示正确结果则可放心使用。那么,如果在检定测量仪的过程中,100Ω以上示值误差超差较大,综合以上原因应该如何下检定结论呢?
在日常检定中发现该类产品随着使用时间的增长,还十分容易出现示值不稳定、示值超差、无端鸣叫等问题,不知道坛友们针对以上我提出的问题都是如何解决的,在下虚心请教各位坛友帮忙解答一下。谢谢! |