计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 数字温度仪表的在线校准

[复制链接]
易拉罐子 发表于 2007-7-26 12:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里许多数字温度仪表都需要校准,但是都安装在设备上,无法拆卸下来进行检测校准,但是在线校准(用便携式温度校验仪)发现由于环境等因素校准数据都不太稳定准确,不知道有没有什么好的方法?
szcatciliu 发表于 2007-7-27 08:51:47 | 显示全部楼层

回复 #1 易拉罐子 的帖子

一选时间,一般选春天或秋天,气温变化不大的季节,再就是选早晚时段
二不用便携式温度校验仪,选毫伏发生器和标准温度计,不过对计量员要求高一些!
 楼主| 易拉罐子 发表于 2007-7-27 10:16:22 | 显示全部楼层
:D 可是时间要这么操作的话太难了啊,用毫伏发生器和温度计使用起来也太麻烦了,呵呵,比较懒
松江计量 发表于 2007-7-27 15:53:22 | 显示全部楼层
我们用FLUKE744做这些温度仪表,感觉热电偶信号的数据还可以,就是接线不太方便。
热电阻的话,就感觉还是用直流电阻器要来得准确。
h9z9y9 发表于 2007-7-27 21:28:06 | 显示全部楼层
在线校验只能看看大概偏差,一般正负5度内就是合格,要想精准只能在实验室内校准了。
张剑川 发表于 2007-8-3 18:09:37 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,在线校准只能看个大概。
jerb 发表于 2007-9-20 00:58:08 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,“不用便携式温度校验仪,选毫伏发生器和标准温度计”,我们单位就是现场校准的,用毫伏发生器或直流电阻箱,
jgb170951net 发表于 2007-11-17 09:17:03 | 显示全部楼层
在实验室校准就是有点不现实,你想拆下来就没得用了,时间太长,拆来拆去容易拆坏
票卡 发表于 2007-11-17 12:43:18 | 显示全部楼层

好!

现场的数字温度仪表仍然建议现场校验,拆开太麻烦了,包括感温元件,一拆开就容易出故障!
拆开带回检定会影响出产的。通常是要看精度等级的!看使用地点。我在单位负责热工仪表,
通常是一有问题,电话告诉我具体情况,我左手拎UJ33A,右手ZX25,再背个工具包赶过去,
0.5级以上的当场修理检定,0.5级以下的回去准备一个检定好的表带过来替换或代用,修不好
有问题也可立即抄报计划买表,不影响出产的,而且现场检表,我连系统一起考核,线路的误差也
算进去检定,特殊场合和和少见表的误差逐渐超大,无法调整的,我进行定点表,定示值检定,确保在
该工艺点的温度误差,但做标示,该表不得用于别的场合,效果一直很好!
topyounger 发表于 2007-11-22 18:55:50 | 显示全部楼层

生产线的设计本身就没有留下检定的条件。

类似的问题我们也遇到过,
对于热电偶类的,通常我们会准备一个箱子。把校验仪放在纸箱里,避免环境温度剧烈的波动。(比如风吹),然后就是补偿导线的合理使用了。
热电阻类的呢,连接导线很重要。
当然,校验仪的好坏也非常的重要。
我们做下来的结果,Fluke 系列自动温度补偿引入的测量不确定不一般在1~2℃,eurotron 的在0.5~1℃之间。
还有就是在现场,尽量不要使用市电供电,最好使用校验仪的电池供电。
Fluke 有些型号的校验仪配它自己的电源就会引入交流干扰,对毫伏信号的发生与测量影响很大。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
张剑川 + 2 热心回复

查看全部评分

topyounger 发表于 2007-11-22 19:01:23 | 显示全部楼层

可以购买接线端子与测量电路由插槽连接的二次仪表。

国内什么厂家有我不太清楚,但是类似日本 岛电某几个型号的二次仪表就是这样,可以把外壳留在机器上。直接把前面板连同内部电路取出。然后换一块同型号同参数的上去待用即可。
然后把换下来的,拿到环境条件理想的地方校准或是检定。 也就是壳不动,光检芯子就可以了。
changjing 发表于 2007-11-23 15:39:02 | 显示全部楼层

回复 11# 的帖子

那传感器呢?
张剑川 发表于 2007-11-24 00:46:47 | 显示全部楼层

回复 12# 的帖子

传感器应该在试验室检定
好好学习 发表于 2007-11-24 09:53:58 | 显示全部楼层
这样也挺,麻烦的,还不如直接实验室检定
子峪 发表于 2007-11-25 10:42:03 | 显示全部楼层
同意二楼的意见,用电位差计和电阻箱来校准,同时用温度计测量冷端补偿,应该是很准确的,作为一名计量工作者,这应该是起码的常识
飞天蛤蟆 发表于 2007-11-25 16:35:43 | 显示全部楼层
在线校准最重要的是冷端温度能否准确测量,另外在整个系统中还有很多环节如所用的线缆,是否有强电磁干扰……都会影响实际的使用
ttwxf 发表于 2007-11-28 11:22:55 | 显示全部楼层
晕死,温度仪表现场检定更简单.连电源线都省了不用接.数据有点偏差的,但是偏差应该在0.3℃以内

测冷端温度,现在哪有那么麻烦的

[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-11-28 22:04 编辑 ]
matsu25980 发表于 2007-12-4 15:42:02 | 显示全部楼层
有没具体一点的啊?客户审核就遇到这样的问题
飞天蛤蟆 发表于 2007-12-5 09:30:12 | 显示全部楼层
原帖由 ttwxf 于 2007-11-28 11:22 发表
晕死,温度仪表现场检定更简单.连电源线都省了不用接.数据有点偏差的,但是偏差应该在0.3℃以内

测冷端温度,现在哪有那么麻烦的

现在的现场校验仪用起来是很方便,主要是校验仪都能自动测量冷端温度,校验仪帮你把这个工作做掉了你才觉的方便,但是你认为校验仪的冷端真的测的很准么?校验仪的冷端和仪表的接线处没有温差么?如果你全部是热电阻的仪表,就当我什么都没说
WJJL 发表于 2007-12-5 15:13:47 | 显示全部楼层
校验仪测得冷端应是环境温度吧,有可以直接测冷端的校验仪么
飞天蛤蟆 发表于 2007-12-5 15:58:59 | 显示全部楼层
校验仪测的的确是环境温度,在要求不高的情况下,冷端一般就是指环境温度.
如果希望能够较为准确测量,冷端应该是测量接线处的温度.如果你的校验仪的冷端测量探头是内置式的,那需要和仪表放在一起充分恒温之后再测量,如果使用的是外置式的冷端测量探头,则只需要将探头放置在仪表接线处恒温一端时间后即可.
如果需要极为准确,还是拆下来送实验室按规程检定比较好
红嘴鱼 发表于 2007-12-6 11:13:05 | 显示全部楼层
有FLUKE5520最好,我们用FLUKE725测量,他也有弱点有的表检定后发现有问题。
上帝 发表于 2007-12-6 12:58:01 | 显示全部楼层
发现什么问题?2楼的?
F725不就是过程校验仪吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-6 10:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表