计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[冲击] 砼回弹仪常见故障分析及维修方法

[复制链接]
aux8180 发表于 2009-5-16 20:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
砼回弹仪常见故障分析及维修方法

付江红

    当混凝土回弹仪(以下简称“砼回弹仪”)因以下两个因素导致整机内部装配关系或性能发生变化时,会影响其正常工作:
    (1)经长期使用,砼回弹仪零部件的参数和性能发生变化,已不能保证整机技术性能。
    (2)更换零部件引起砼回弹仪内部装配尺寸的变化。这里的零部件是指弹击系统和示值系统的零部件。
    此外,砼回弹仪还常会出现以下一些故障:
   
一、在弹击检测时,指针滑块停在起始位置不动
    1.指针弹簧片折断,这时弹簧片在弹击锤弹击的过程中挂不上弹击锤,使指针滑块停在起始位置不动。
    维修方法:更换弹簧片。
    2.弹击锤的起跳位置不合格,造成指针滑块停在起始位置不动。
    维修方法:调整后盖螺母的位置,并使弹击锤的脱钩位置达到100刻线。
    3.指针滑块的指针片相对于指针轴的张角太小,这时指针片在弹击锤弹击的过程中摩擦力太小,使指针不能滑动。
    维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。
   
二、指针滑块在弹击过程中抖动上升到某一位置时不再动
    1.指针滑块的指针片相对于指针轴的张角略小,这时指针片在弹击锤弹击的过程中摩擦力稍小,使指针不能正常滑动。
    维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。
    2.指针滑块与指针轴的配合太松,这时指针与指针轴的摩擦力太小,不能使弹簧片正常地挂住弹击锤,故会抖动到某一位置不动。
    维修方法:卸下指针,适当调小簧片的张角,使其在规定范围内。
    3.指标滑块与壳体或刻度尺相摩擦,增加了指标滑动过程中的摩擦力,抖动到某一位置不动。
    维修方法:用小锉适当锉指针滑块上平面或两肩直至摩擦消除。
   
三、弹击杆压不动,按钮无法使用
    1.缓冲压簧被按钮卡住,不能动。
    维修方法:打开后盖,取出缓冲压簧,消除被卡现象。
    注:在打开后盖时,应握紧外壳,按压后盖,缓慢将缓冲压簧取出。
    2.按钮弹簧松动,按钮不起作用。
    维修方法:更换按钮。
   
四、弹击锤不能弹出
    1.挂钩上的压簧脱掉,挂钩没有弹性。
    维修方法:安装新的压簧。
    2.挂钩的钩端磨损或折断,也不能使挂钩正常发挥作用。
    维修方法:安装新的压簧。
   
五、弹击拉簧刚度不在规定范围内,导致率定值不合格(检定砼回弹仪弹击拉簧刚度时)
    维修方法:先更换弹击拉簧,再进行检定。若合格,则不需再调换弹击锤。反之,则继续调换弹击拉簧。
   
六、冲击长度过小,导致弹击锤不跳起;或冲击长度过大,导致率定值过大(检定砼回弹仪弹击锤冲击长度时)
    维修方法:更换缓冲簧,使其符合规定范围。
   
七、回弹值偏低
    在检定和维修过程中,回弹值偏低是最常见的问题。
    1.弹击拉簧参加工作长度小于标称值61.2mm,根据胡克定律,弹簧过短使弹击力变小,冲击能量变小,弹击锤回弹能量变小,回弹值偏低。
    维修方法:适当调大弹击拉簧在弹簧座上的固定位置,使其在规定范围内。
    2.指针滑块的最大静摩擦力偏高。
    维修方法:需调整指针滑块里的弹簧圈与指针轴间的配合松紧程度,使最大静摩擦力符合(0.40~0.80)N。
    3.弹击锤与弹击杆的冲击面有污物,弹击过程中摩擦力增大,有能量损失,故回弹值偏低。
    维修方法:清除污物。
    4.弹击锤与中心导杆间的摩擦力增大,弹击过程能量损失,回弹值偏低。
    维修方法:给中心导杆涂上润滑油。
    5.弹击锤回弹位置偏低,发射位置偏低,导致回弹值偏低。
    维修方法:将尾盖上的螺丝往里拧进,并检定弹击锤100脱钩位置。
   
八、回弹值偏高
    在检定和维修的过程中,回弹值偏高也是最常见的问题。
    1.弹击拉簧参加工作长度大于标称值61.8mm,根据胡克定律,弹簧过长使弹击力变大,冲击能量变大,弹击锤回弹能量变大,回弹值偏高。
    维修方法:适当调小弹击拉簧在弹簧座上的固定位置,使其在规定范围内。
    2.弹击锤的起跳位置偏高,起跳位置与率定值关系如图1所示。
   

    图1  砼回弹仪起跳位置与率定值关系图

    由图1可以看出,起跳位置增至2时,在能量不变的情况下,率定值将增大两个单位。
    3.弹击锤回弹位置偏高。假设弹击锤从标称位置(75.0mm)回弹,弹击过程中能量按标准损耗了36%,则能量剩余为64%。
    静动能:E0=785×0.5×0.0752=2.207813J
    回弹时的能量:E0回=E0×64%=1.413J
    注:标准势能E=785J
    所以率定值:
   
    回弹位置偏高为两个单位时,则
    E1=785×0.5×0.07652=2.297008J
    回弹时的能量E1回=E1×64%=1.470085J
    故率定值:
   
    率定值的增量ΔH=81.6-80.0=1.6。故回弹位置偏高,回弹值偏高。
    维修方法:将尾盖上的调整螺丝往外拧,并检定100脱钩位置。
    作者单位【河南省计量科学研究院】
yihaode2000 发表于 2011-4-28 10:37:57 | 显示全部楼层
我们现在正在建标,真的感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-5 12:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表