计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[辐射测温] 温度探头比对方法!

[复制链接]
王庆功 发表于 2009-8-28 15:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有好多蒸汽灭菌锅,里面有PT100、K型热电偶温度探头,但是拆卸麻烦,我想用T型热电偶(铜-康铜)探头(最大误差0.5摄氏度)和他们绑定在一起,进行比对,大家认为可行不?说明一下:pt100有四线制的,是不是比我那热电偶的精度高很多啊?我是外行,说的不对,大家不要介意!
linjunhui 发表于 2009-8-28 16:26:41 | 显示全部楼层
pt100有四线制的,是不是比我那热电偶的精度高很多啊?我是外行,说的不对,大家不要介意
zhoujidai 发表于 2009-8-28 16:45:40 | 显示全部楼层
铂热电阻的测量准确度比热电偶高,不是因为它是不是四线制的,而是由它采用的感温元件决定的。
如果只是做比对,你的方法还是可行的,注意的是你的T型热电偶一定要检定合格。
我个人认为做比对用铂热电阻要好些,因为铂热电阻的准确度比T型热电偶高的多。
wangshufei 发表于 2009-8-28 21:59:47 | 显示全部楼层
2# linjunhui
你那四线制的是不是双组的~!在我印象中一般都是三限制的!
至于精度不是看几线制的。。。。
 楼主| 王庆功 发表于 2009-8-29 15:01:18 | 显示全部楼层
4# wangshufei
双组是什么意思啊?
zhoujidai 发表于 2009-8-29 20:58:19 | 显示全部楼层
铂热电阻有2线制、3线制、4线制。
2线制是在铂热电阻的两端各引出一根导线。
3线制是在铂热电阻的一端引出一根导线,另一端引出两根导线。
4线制是在铂热电阻的两端各引出二根导线。
2线制、3线制、4线制的显示仪表的检测电路是不同的,4线制检测的可靠性高于3线制,3线制高于2线制。
jpjp 发表于 2009-8-31 00:31:59 | 显示全部楼层
由于蒸汽灭菌锅里的湿度非常高,一般的铂电阻(无论两线,三线还是四线制),如果引线与元件的密封不佳,引线之间有水汽的话,测量误差会非常大(引线之间的漏电)。因此,在灭菌锅里使用的铂电阻有两个要求,一是引线与元件之间的密封非常好,二是元件与引线全部同时置入灭菌锅(引线通过灭菌锅盖)。目前市场上大部分的铂电阻(或采购或自制),一般密封性都有问题。我们在测量湿度很高的恒温恒湿箱的时候,碰到过这类问题。后来找到防水性能很好的精密铂电阻温度计,才解决了这个问题。
五七一二 发表于 2009-9-1 20:24:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 五七一二 于 2009-9-1 20:26 编辑

楼上的考虑问题很细啊,再有一个你看你锅炉温度是多少,如果温度不高PT100的允许误差会比较小,如果温度高允许误差会大些。按检定规程计算公式算出PT100的允许误差,如你所说热电偶最大误差为0.5度的话。PT100允许误差够大的话也许可以考虑使用你说的比对法。
allwelltech 发表于 2009-9-2 08:40:13 | 显示全部楼层
敢问JPJP先生或女士,你的防水性能很好的精密铂电阻温度计是向谁买的?
jpjp 发表于 2009-9-2 10:37:30 | 显示全部楼层
从北京奥维泰公司买的,性能非常不错,价格有点贵。买了以后送304所检定的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-5 19:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表