计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[功率/电能] 专线客户电能计量装置的技术改造

[复制链接]
wang6626866 发表于 2007-8-24 07:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
专线客户电能计量装置的技术改造


专线客户电能计量装置的技术改造
  



   摘要: 在供电部门的用电客户中,专线客户用电量所占的比重非常大,计量装置的准确性直接关系到双方的经济利益,如果防窃电措施不力,还会给客户造成窃电机会。因此,如何提高计量装置准确性,采取可靠的防窃电措施显得特别重要。该文结合近几年来实施的计量装置改造工程,粗浅地叙述专线客户改造过程中的一些体会。

关键词:专线客户;计量装置;技术改造

1 专线客户计量装置改造的总体要求

为保证改造后计量装置的安全稳定运行,应结合有关安全反事故措施要点,主要从计量装置的运行环境、高压互感器的动热稳定、避雷器的安装位置等几方面考虑。

严格按照DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》(以下简称技术规程),选择合理的计量方式,并从准确度等级、二次负荷容量、互感器变比等方面,配置符合要求的互感器和电能表。

TA的二次接线应采用分相方式,合理选择二次回路导线线径,降低TV二次压降损耗,规范二次接线。

合理选配互感器,尽量使接到电能表同一元件的TA、TV比差符号相反,数值相近;角差符号相同,数值相近,减小互感器的合成误差

采取严密可靠的防窃电措施,对高压计量柜、互感器的二次端钮盖、联合接线盒、电能表端子盒和编程盖、表箱等设备进行密封,并安装封印设备,必要时安装防窃电测录仪。

2 计量点的设置

《供用电营业规则》中明确规定,客户的计量装置原则上应安装在供电设施产权分界点处,因此,专线客户计量点的设置可选择以下两种方式:安装在供电部门的变电站内和安装在客户的变电站或高压配电室内。

3 安装在供电部门变电站内计量装置的改造

改造前,我单位绝大多数变电站内的专线客户计量装置,计量TV和保护装置、电测仪表共用一个二次绕组, TA的计量回路也串接有电测仪表、远动等设备,这样大大增加了TV和TA的二次负载,导致互感器误差增加,TV二次压降增大,影响计量准确性。

安装计量专用TV或具有专用计量绕组的TV,安装计量专用TA或具有专用计量绕组的TA。

在TV的二次侧安装快速熔断器ZKK,防止TV二次短路或接地造成设备损坏和电网事故;在TV的二次侧安装隔离开关辅助接点,防止TV停电检修时,切换后的二次回路电压反冲至一次侧产生高压危及人身安全。需要说明的是,技术规程中规定,35 kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接点,但可装设熔断器;35 kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接点和熔断器,但是从电网安全运行的角度着想,我们在改造过程中采用了本条改造方案,仅供同行参考。

为了防止电能表失压造成计量差错,在电能表电压回路上并接电压监视继电器,当电能表失压时发出“计量回路失压”光信号,提示值班人员通知计量人员及时处理。

当母线TV停电检修而线路继续运行时,为保证电能表正常计量,在Ⅰ、Ⅱ母线TV计量回路安装切换装置,出现上述运行方式时,投入BK开关,中间继电器ZJ动作,将运行中的母线TV二次电压切换至停电检修TV的计量回路。

TV的计量回路接线如图1所示,若在线路侧单独安装计量专用TV,此时TV的二次回路只需接入快速空气断路器,无需安装Ⅰ、Ⅱ母线TV计量回路自动切换装置、隔离开关辅助接点(线路TV直接接在线路上,无需安装隔离开关)。

4 安装在客户变电站或高压配电室内的计量装置改造

4.1 安装在客户变电站内的计量装置改造

改造方案和安装在供电部门变电站内基本一致,由于计量点设置在客户处,在防窃电措施上必须加强,应从以下几个方面采取措施。

安装防窃电测录仪,当计量装置故障或有窃电行为的时候,报警发信给供电部门的反窃电人员或计量人员,及时掌握计量装置运行情况。

TA的二次端子与电能表之间除联合接线盒之外,不得接入其他任何接点或与计量装置无关的设备。

对TV和TA的二次端钮盖、TV二次回路上的快速空气开关和隔离开关辅助接点、联合接线盒、电能表接线盒和编程盖、防窃电测录仪等设备进行可靠铅封。

4.2 安装在客户处高压配电室内的计量装置

改造方案:在客户高压配电室的进线柜和馈线柜之间安装高压电能计量柜。 在客户进线柜前安装干式绝缘组合式互感器。

防窃电措施:组合式互感器的TA一次进出线端钮安装防窃电绝缘罩并可靠铅封,二次导线穿PVC管。

高压计量柜门、组合式互感器或高压计量柜内的二次接线端纽、表箱、联合接线盒、电能表接线盒和编程盖等设备必须可靠铅封。

5 结束语

综上所述,专线客户的计量装置改造,应本着安全稳定运行、规范配置、提高防窃电性能的三大原则进行,并在安装过程中严格执行技术规范,以有效降低线损,提高计量装置的准确性,严格防止窃电行为,取得良好的改造效果。
wangxiuq 发表于 2009-10-30 10:08:31 | 显示全部楼层
太有用了,正愁没地儿找资料呢,感谢兄弟支持!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-16 02:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表