10KV电流互感器,如果一次电流超过额定电流的50%,会有什么后果?
  一般来说负载电流在额定电流的120% 以内, 负载越大, 电流互感器误差越小; 当负载电流在额定电流的120%~ 165% 之间时, 随着负载电流增大, 电流互感器误差增大, 但在允许范围内逐渐趋于平衡。这是因为在设计电流互感器时, 决定电流互感器过载能力的饱和倍数一般最小为额定电流2~ 3倍。
  电流互感器过载时, 在一定范围不会饱和, 其二次电流会成比例地增大, 与之配套的电能表也会过载。在实际电流大于电能表最大额定电流Imax时, 由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁, 但电能表的负误差较大, 并随着过载电流的增加, 负误差也越来越大, 即电能表越来越偏慢。
nkjh123456 发表于 2007-9-21 16:15:04 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

如果一次电流超过额定电流的50%,会有什么后果?写的不错吗,以后多写些,谢谢了
黑色阳光 发表于 2007-9-21 22:56:00 | 显示全部楼层
原以为会烧坏的 现在知道了 谢谢