技术服务化解计量纠纷
发布时间:2007-11-23

      10月下旬,因云南省某电力分公司与用电户因高压计量箱的电能计量起纠纷,在争执不清的情况下,双方一致委托云南省计量院信息电学所对高压计量箱进行检测鉴定。该院接到委托后,就立即组织相关检定科研人员进行分析检测。
      在检测过程中,出现了因互感器比值差超过正常范围,无法检定的情况。经组织技术人员讨论、研究,在听取了科研专家的建议后,提出了采取在电流互感器一次侧和二次侧同时串接电流表直接测一次电流和二次电流的解决问题的技术方案。
      该方案经与这家电力分公司及用电户协商,并征得双方同意后,在外观检查铅封完好、无人为损坏迹象和双方都在场的情况下开启互感器,由云南省计量院技术人员进行检查和检测。经检测,判定检测结果为A相和C相电流线圈初、次级间过流烧坏现象,造成匝间短路。检测结束后,双方都认可检测结果和判定,并协商了解决的办法,及时化解了争端。
      因争议双方的问题在友好协商的情况下得以解决,这家电力分公司和用电户对云南省计量院信息电学所高效、优质的技术服务给予了高度赞赏,同时,这也体现了该院以满足社会需求为出发点,以提供高质量技术服务保证社会公平正义、促进和谐发展的信念,树立了云南省计量院作为云南全省计量技术中心的形象。