CJ-808P 30段程序型仪表说明
CJ-808P程序型仪表用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行控制的场合。它具有强大的编程及操作能力,可进一步提高控制设备的自动化程度。它具备30段程序编排功能,可设置任意大小的给定值升、降斜率;具有跳转、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,可在程序控制运行中修改程序;具备二路事件输出功能。可通过报警输出控制其他设备联锁动作,进一步提高设备自动化能力;可通过安装外部开关执行程序运行/暂停/停止等操作,以实现连锁、同步启动运行或方便操作;具有停电处理模式及准备功能,使程序执行更有效率及更完善。使用CJ-808P程序型仪表前必须先阅读前面CJ-808说明书,本文只介绍二者不同或补充的内容。
CJ-808P型与CJ-808型仪表相比,参数功能相同,操作上的不同之处如下:
1、
增加了显示运行时间的功能,操作键为▲。按▲保持2秒左右,则执行复位功能。
2、
增加了运行/暂定(run/Hold)的操作功能,操作键为▼。
3、
CJ-808设置给定值的操作,CJ-808P改为设置程序段号STEP及30个程序段的操作。
4、
CJ-808P run参数作为停电处理选择,用户根据不同要求选择三种不同的停电处理模式。
(一)程序操作
1、设置程序:按◄(A/M)键一下即放开,仪表就进入设置程序状态。仪表首先显示的是当前运行段起始给定值,可按◄(A/M)、▼和▲键来修改数据。按SET键则显示下一个要设置的程序值(当前段时间)来,每段程序按给定值和时间的顺序依次排列。按◄(A/M)并保持不放2秒以上,返回设置上一数据,先按◄(A/M)键再接着按SET键可退出设置程序状态。仪表允许在程序运行时修改程序。在运行中,在恒温段,如果要升高(或降低)当前给定值,则要同时升高(或降低)当前段给定值及下一段给定值。如果要增加或缩短保温时间,则可增加或减少当前段的段时间。在升、降温段如果要改变升、降温斜率,可根据需要改变段时间,当前段给定温度及下一段的给定温度。
2、运行/暂停(run/HOLd):如果程序处于运行状态(ALM2灯亮),按▼键并保持约2秒,仪表下显示器将显示“HOLd”的符号,则仪表进入暂停状态。暂停时仪表仍执行控制,并将数值控制在暂停时的给定值上,但时间停止增加,运行时间及给定值均不会变化。在暂停状态下按▼键并保持约2秒钟,仪表下显示器将显示“run”的符号,同时“ALM2”指示灯点亮,则仪表又重新运行。在运行状态下,如果满足准备条件,则进入准备状态,此时“ALM2”灯为闪动。
3、复位:
在运行或暂定状态下,按▲键保持2秒左右,仪表下显示器显示“rst”的符号,仪表自动
进入第1段。
4、程序运行段号STEP:通常STEP随着程序的执行自动增加或跳转,无需人为干涉。有时
有特殊因素,在程序运行中希望从程序的某一段开始运行,或者直接跳到某一段执行程序,例如当前程序已运行到第4段,但用户需要提前结束该段而运行第5段,则可将显示切换到程序段显示状态,当相应参数锁未锁上时,可通过按▼、▲等键来进行修改STEP值来实现。一旦人为改变STEP数值,段运行时间将被清除为0,程序从新段的起始位置开始执行。如果没有改变STEP值就按SET退出,则不影响程序运行。
有时需要仪表完全停止输出,可设置一个特别段,如下:
加热控制:C30=-999、t30=0,停止加热并进入暂定状态;
致冷控制:C30=3000、t30=0,停止致冷并进入暂定状态
需要实现停止加热或致冷功能时,使程序跳到30段,也可人为将StEP设置为30即可
5、段时间显示操作
在PV及SV显示状态下,按▲键,则仪表上显示器显示当前段的段时间,下显示器显示
当前段的运行时间。约2秒后,自动返回PV及SV显示状态。
(二)程序编排
程序编排统一采用温度—时间—温度格式,其定义是,从当前段设置温度,经过该段设置的时间到达下一温度。温度设置值的单位都是℃,而时间值的单位都是分钟。下例为一个包含线性升温、恒温、线性降温、跳转循环、准备、暂停及事件输出6段程序例子。
第1段
C 01=100 t 01=30 ;100℃起开始线性升温,升温时间为30分钟
第2段
C 02=400 t 02=60 ;升温至400℃,升温斜率为10℃/分。恒温时间为60分
第3段
C 03=400 t 03=120;降温段,降温时间为120分,降温斜率为2℃/分。
第4段
C 04=160 t 04=-35;降温至160℃后,接通报警开关1,并且跳往第5段执行。
第5段
C 05=160 t 05=0进入暂停状态需操作人员执行运行操作才能继续运行至第6段。
第6段
C 06=160 t 06=-151;关闭报警开关1,并且跳往第1段执行,从头循环。
本例中,在第6段跳往第1段后,由于其温度为160℃,而C 01为100℃,不相等,而第6段又是跳转段,假定正偏差报警值设置为5℃,则程序在第4段跳往第1段后将先进入准备状态,即先将温度控制到小于正偏差报警值,即105℃,然后再进行第1段的程序升温。
厂址:桂林飞鸟高科技术
QQ:772033826
电话:076921118384
|
|