计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[交直流比例] 做为标准器具,计量时分流器应该如何选择?

[复制链接]
quickzou 发表于 2008-3-14 10:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家使用的分流器中,哪家的更好用?国内有没有较好的生产分流器的专家?又是如何选择分流器的呢?
lymex 发表于 2008-3-14 22:15:10 | 显示全部楼层
我来抛砖。
选择分流器主要看三个参数:分流标称电压(比如50mV、60mV、75mV)、标称电流(比如50A、150A)、准确度等级(比如0.5级)。
对于计量用的,除了前两个参数外,对第3个参数要求更高一些。
事实上,准确度等级与三个参数关系最大:温度系数、老化、校准的不确定性。
我在国外买过一款20A的,是用温度系数很小的Evanohm线做的,为了散热还加有风扇。
小阻值的标准电阻也可以用做分流器,只要电流不超过。
国内前几天我买了一个75mV、1500A、0.5级的,不知道是国内哪里生产的,在taobao上找一下,大把。
翠花 发表于 2008-3-16 23:52:21 | 显示全部楼层
有搞分流器检定的吗?用什么检定呢?每月检大量的1000A/75mv等数显表,可是只见过一两次分流器。。。
h9z9y9 发表于 2008-3-18 22:45:25 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

分流器和数显表一定要做为一个整体来校验,否则偏差会很大。
catherine 发表于 2008-3-20 23:29:40 | 显示全部楼层

分流器

请教一下,校分流器的标准都是哪些?规程在哪里有?
XIAOCHEN 发表于 2008-3-21 12:14:52 | 显示全部楼层
我买过"上海浦江电表厂"生产的分流器,200A/75mV的,精度0.2级,现在一般计量院都可以检定,具体检定时主要是以最大电流通电15分钟后检测内阻,以判定是否合格,参照检定规程编号好象是JJG 046-1989
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-17 18:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表