sweetmoon110 发表于 2015-8-5 16:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间有多个反应釜,并且反应釜上没有安装压力表,通入各反应釜夹套的公用系统管路有压力表,请问这些压力表是否属于强检的范围?如果是,那么我是否可以在进入车间各公用总管各安装一个压力表,做检定来作为反应釜的安全附件,而其他的用压力表都用校验管理?
moonkai 发表于 2015-8-6 09:22:40 | 显示全部楼层
听你说的情况,是否强检,主要看压力表是否用于安全防护,属于就是强检。
yljlgz 发表于 2015-8-12 11:08:44 | 显示全部楼层
奇怪!!!反应釜按照安装及安全的工艺,必须应该安装压力指示装置(压力表)和减压装置(安全阀)。
liangzukun 发表于 2015-8-21 13:08:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 liangzukun 于 2015-8-21 13:10 编辑

反应釜上的压力表不属于强制检定的范围,因为压力表测的是通往反应釜夹套里冷冻水和蒸气的压力,而不是反应釜里的压力。但是近车间里的蒸气总管上的压力表属于强制检定。希望对你有帮助,谢谢!