计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[流量] 求教:关于压缩空气计量

[复制链接]
93910195 发表于 2008-5-14 09:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个量程为1.8万立方米/时的计量孔板测量大约3千立方米/时的压缩空气流量时没有显示,当将量程迁到9千立方米/时的时候却有显示?3千的流量对1.8万的孔板,随小量切除,但是也没有这么多啊,谁能帮我解释一下。。。。。。。。。。。
 楼主| 93910195 发表于 2008-5-14 09:27:26 | 显示全部楼层
压缩空气的压力是1.35MPa,温度常温,露点在-40以下。
一直往钱看 发表于 2009-9-17 15:07:24 | 显示全部楼层
1、孔板的测量范围很窄,量程比只有3:1
2、和孔板所配套的差压变送器的选型是否合理,例如孔板设计差压为1KPa,而变送器的最大量程为200KPa,一般变送器的量程比可达到20:1,也就是说你的差压到1KPA时差压变送器才能测到。
jushi 发表于 2009-12-15 16:31:30 | 显示全部楼层
有可能量是你的孔板流量计设计时差压太小造成的.
caitou507305 发表于 2009-12-18 22:38:49 | 显示全部楼层
应该跟你的差压变送器有关系,最好要匹配,
zhoujidai 发表于 2009-12-21 21:50:26 | 显示全部楼层
“量程迁到9千立方米/时”是怎么做的?孔板流量计的流量积算仪上的参数设置一定要与孔板设计说明书中的参数一致,如最大差压值,流量系数,孔板通径,密度等,参数不一致测量是不准的。
从你说的看,可能是小信号切除设置过大了,信号被切除掉了,可以将信号切除范围降低看看,因为孔板流量计的差压与流量平方成了比例,流量比低于30%,测量误差很大,精度不能保证,但并不是没有信号,信号也应该是有的,只是测量误差大而已。另外你可以用万用表的mA档测量一下有电流输出没有,有电流输出没有显示问题在积算仪上;没有电流输出,可检查变送器是否与孔板设计的差压一致~~~~~
拾遗 发表于 2010-1-8 19:28:00 | 显示全部楼层
孔板的测量范围很窄,量程比只有3:1,可以给一个标准信号,检测一下积算仪,然后再判断是不是孔板的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-6 12:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表