计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电工电子电器] 怎样计量单相电焊机用电

[复制链接]
xixialaoguai 发表于 2007-3-15 10:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样计量单相电焊机用电  

大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。
  电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ
  负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为:
  Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ)
  负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为:
  Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ)
  电能表总共计量
  P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos
  (30°+φ)=相Icosφ
  可以看出:P用=P表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。
  单相电能表的转动情况与负载功率因数有很大关系,当φ角小于60°时,即电焊时,表a与表b都正转;当φ等于60°时,即同时接有其他负载,表a仍正转,表b不转;当φ大于60°时,即焊机空载,表a仍正转、表b倒转。总电量数应为两只表的代数和,不能取两只表读数的算术和;但应选用带止逆器的电能表。
zmwangping 发表于 2007-10-30 15:48:49 | 显示全部楼层
如果有止逆器,该倒转的表不倒转了,是不是多计电量了?
wss 发表于 2010-7-27 21:32:21 | 显示全部楼层
不能使用带止逆器的电能表。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-11-1 09:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表