计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力/真空] 电接点压力表检定问题

[复制链接]
whp001 发表于 2008-7-17 09:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程上有说明,但具体操作有点不明白,我的理解是:先设定下限指针在量程的25%处,升压至设定点,信号接通(断开),读取标准值,再把下限指针调至量程的50%处,升压至设定点,读值,然后设定上限指针(方法如同下限指针)。升压至上限75%量程后,开始降压,过程与升压相反。整个检定过程只需要检设定点的值,其它示值点不需再如普通压力表一一检定。
我这样理解的对不对?
西来桥 发表于 2008-7-17 10:11:07 | 显示全部楼层

回复

请教一下,你看的是哪个检定规程呀?我们单位使用电极点压力表较多,其它示值点是一一检定的,在下限和下限设定点处,还要检查切换差。想和你探讨一下应如何检定此类表,在工作中发现有些电极点压力表质量不好,易带来安全隐患。
 楼主| whp001 发表于 2008-7-17 15:46:32 | 显示全部楼层
就是JJG52-1999,我对电极点压力表检定不知道怎么做啊,所以发贴询问。
队伍 发表于 2008-7-17 19:53:35 | 显示全部楼层
1.压力示值2.电接点导通3.绝缘电阻
aiping2100 发表于 2008-7-17 20:17:14 | 显示全部楼层
1.压力示值,按规程JJG52-1999,把两针完全打开一个打到最小值,一个打到最大值,按普通压力表检定示值,
2.电接点导通,要在三个位置,分别测通断,下限指针在量程的25%附近,上限针至75%量程附近,然后升压和降压,在三个位置,对三条线测通和断(绝缘电阻)
一凡 发表于 2008-7-18 23:00:46 | 显示全部楼层
如果在检定电接点上下限通断值时要注意,在到设定点接触后如果未出现导通显示,可能是触点表面产生氧化而导致,只要将触点上的氧化层去除一般可恢复功能。
西来桥 发表于 2008-7-21 22:44:59 | 显示全部楼层
曾经遇到过这种情况,在校验台上压力升到上限后,用万用表打是导通的,但是到设备上使用时压力升至上限时,电路却不断开,说明上限未导通。
考虑是这两种情况:1、触点表面产生氧化导致。有点想不通的是在校验台用万用表打是导通的,是不是触点有接触电阻呢?
                  2、导线过长带来的线阻。
我觉得很奇怪,有哪位能解疑一下?
在检定中也发现有的表切换差是超差的,要判定为不合格。
绿光宣宣 发表于 2008-12-3 15:49:25 | 显示全部楼层
电接点压力表可以自己检吗,ISO认证他会认可吗
西来桥 发表于 2008-12-3 20:39:22 | 显示全部楼层
如果有压力表标准,配备两名有资质的检定员,就可以开展检定。当然也必须是不在强制检定的范围的。
ISO审核时,一般会看检定记录,会看检定员证,都齐全时这个就OK了。
下雨 发表于 2008-12-4 00:10:12 | 显示全部楼层

回复 7# 西来桥 的帖子

不知你用万用表的哪一量程测量接触电阻的,有多大?
也许表没有问题,看看控制电路接线及到表的连线,再查查接触器或继电器起联锁作用的常闭触头。
下雨 发表于 2008-12-4 00:32:39 | 显示全部楼层

回复 1# whp001 的帖子

示值部分先象一般压力表那样检定,检定完后,再检设定点的偏差及切换差。我自己理解是如下检定,不知对否?请大家指正。
1、规程上说设定点偏差在25%、50%、50%、75%附近共四个点进行。例如40MPa电接点压力表,把下限设定在10MPa,上限设定在20MPa,升程检一下,回程检一下;下限设定在20MPa,上限设定在30MPa,升程检一下,回程检一下。
2、假设我把下限设定在10MPa,上限设定在30MPa后开始升压,当标准器显示10.1MPa时,下限断开,那么下切换值是10.1MPa,继续升压,当标准器显示30.2MPa时,上限接通,那么上切换值是30.2MPa。上限接通后,控制电路控制电机停转后开始降压,当标准器显示30.1MPa时,上限断开,那么上切换值是30.1MPa,继续降压,当标准器显示10.2MPa时,下限接通,那么下切换值是10.2MPa。所以此次检定得到的切换值共有四个。
3、所以,下限设定点偏差等于(10-10.2)MPa,切换差等于(10.2-10.1)MPa。上限……

[ 本帖最后由 下雨 于 2008-12-11 22:52 编辑 ]
风吹石 发表于 2008-12-6 20:29:54 | 显示全部楼层
电接点压力表与其它压力表的不同之处就在于它接通之后的反应,检定时首先看其压力的准确性,然后再看其接通反应的灵敏性。所以在检定时可以按一般压力表进行示值检定,再用万用表看其接通性能就可以了。
下雨 发表于 2008-12-6 23:00:58 | 显示全部楼层

回复 12# 风吹石 的帖子

电接点压力表的示值部分按一般压力表检定。我觉得难的是对规程上设定点切换值认定、设定点偏差和切换差计算的理解。我很想了解这个问题。万用表测量通断要在加压状态下进行,灵敏性在压力计量术语上是如何解释的呢?灵敏性针对电接点指针通断如何解说?

[ 本帖最后由 下雨 于 2008-12-11 22:47 编辑 ]
马接头 发表于 2009-6-9 18:42:12 | 显示全部楼层
用万用表进行测试多麻烦,现在沈阳福润德就有触点测试仪.
恺撒游神 发表于 2009-6-10 21:28:03 | 显示全部楼层
是啊,如何为导通也是个有争议的问题,我用万用表在检定电接点过程中经常有接通时电阻在一百到上千欧姆的情况都有,这算是导通了还是没导通呢?而且是耐振压力表,因为有油没法去弄电接点接触的地方。国家检定规程应该改改吧,这个地方有歧异啊。
xby29430 发表于 2009-9-27 09:36:13 | 显示全部楼层
正在找电接点压力表检定方法,到这里,看到大家经验,收益匪浅,谢谢
无量 发表于 2009-9-27 15:40:29 | 显示全部楼层
讨论起来越深入了,15楼提出的问题很好。
信号装置的电压不同,灵敏度也是不同的。
我认为电接压力表使用场合一般是后接继电器,工作电压也是220V,所以检定接点装置时,也应该使用220V的信号装置,当然要串接一个大点的负载,以防短路。
五七一二 发表于 2010-3-6 00:51:46 | 显示全部楼层
回复 7# 西来桥


   
曾经遇到过这种情况,在校验台上压力升到上限后,用万用表打是导通的,但是到设备上使用时压力升至上限时,电路却不断开,说明上限未导通。
考虑是这两种情况:1、触点表面产生氧化导致。有点想不通的是在校验台用万用表打是导通的,是不是触点有接触电阻呢?
                  2、导线过长带来的线阻。
我觉得很奇怪,有哪位能解疑一下?
在检定中也发现有的表切换差是超差的,要判定为不合格
如果设备接线没有问题则这种情形不可能存在,查看上限指针连接电线对应的设备控制电路是否断路。再有电接点压力表的通断和导线长度的影响不大,它只涉及通断两种极端状态,设备连接导线再长也不会影响这两种状态。当然使用中如果将设定中下限指针位置设定比上限指针还高那就会出问题
海东 发表于 2010-3-6 11:42:37 | 显示全部楼层
我同意11楼的观点,另外加一点建议,像这一类的电接点压力表最好也是到现场校准比较好,出报告的时候要把上下切换值和设定值都体现出来,这样才完整,但是这样的话就很麻烦了而且收费也低啊,矛盾啊!
yzjl3420646 发表于 2010-3-8 10:19:39 | 显示全部楼层
回复 2# 西来桥

电接点压力表的检定详见JJG52-1999
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-6 20:11

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表