现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 17:51:26 | 显示全部楼层

兆欧表的使用维护及选择

兆欧表的使用维护及选择
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,一般由手摇直流发电机或晶体管变换器产生,电压为500~5000V。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。
1 兆欧表的使用维护
(1) 测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。
(2) 测量前要先检查兆欧表是否完好,即在兆欧表未接上被测物之前,摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障,应检修后再用。
(3) 必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时,由于绝缘材料表面存在漏电电流,将使测量结果不准,尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下,会使测量误差很大。为避免表面电流的影响,在被测物的表面加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“屏蔽”接线柱相连。这样,表面漏电流IB从发电机正极出发,经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构,因此从根本上消除了表面漏电流的影响。
(4) 接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线,应该用单股线分开单独连接,避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果,被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。
(5) 摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。手摇发电机要保持匀速,不可忽快忽慢而使指针不停地摆动。通常最适宜的速度是120r/min。
(6) 测量具有大电容设备的绝缘电阻,读数后不能立即停止摇动兆欧表,否则已被充电的电容器将对兆欧表放电,有可能烧坏兆欧表。应在读数后一方面降低手柄转速,一方面拆去接地端线头,在兆欧表停止转动和被测物充分放电以前,不能用手触及被试设备的导电部分。
(7) 下测量设备的绝缘电阻时,还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等,以便于对测量结果进行分析。
2 兆欧表的选择
兆欧表的选择,主要是选择它的电压及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。
选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ,这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数,容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 17:52:49 | 显示全部楼层

如何正确使用兆欧表

如何正确使用兆欧表
  兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N)、电路(U)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:
  一、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。
  二、被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),以保护设备及人身安全。
  三、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。
  四、摇测时,将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏兆欧表。
  五、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。
  六、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
  七、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的兆欧表。量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测设备的绝缘电阻值,以免使读数产生较大的误差。
  八、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 17:55:53 | 显示全部楼层

兆欧表常用知识解答

1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?
    兆欧表输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被测试品存在电容量时,在测试过程的开始阶段,兆欧表内的高压源要通过其内阻向该电容充电,并逐步将电压充到兆欧表的输出额定高压值。显然,如果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。请注意,给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入兆欧表内的。兆欧表测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量,也加入了电容充电电流分量,这时测得的阻值将偏小。
    如:额定电压为5000V的兆欧表,若其短路输出电流为80μA(日本共立产),其内阻为5000V/80μA=62MΩ
    如:试品容量为0.15μF,则时间常数τ=62MΩ×0.15μF≈9 (秒)即在18秒时刻,电容上的充电电流仍有11.3μA。
    由此可见,仅由充电电流而形成的等效电阻为5000V/11.3μA=442MΩ,若正常绝缘为1000MΩ,则显示的测得绝缘值仅为306MΩ。这种试值已不能反映绝缘值的真实状况了,而且试值主要是随容性负载容量的变化而改变,即容量小,测试阻值大;容量大,测试阻值小。
    所以,为保障准确测得R15s,R60s的试值,应选用充电速度快的大容量兆欧表。我国的相关规程要求兆欧表输出短路电流应大于0.5mA、1 mA、2 mA、5 mA,要求高的场合应尽量选择输出短路电流较大的兆欧表。
2. 为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值,而且还要求测吸收比,极化指数,有什么意义?
    在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大。 另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程。 所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值,和极化指数-即R10min和R1min 比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣。
3. 在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线?
    在被测试品两端加上较高的额定电压,且绝缘阻值较高时,被测试品表面受潮湿,污染引起的泄漏较大,示值误差就大,而仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路,使泄漏电流不经过仪表的测试回路,消除泄漏电流引起的误差。
4.在校测某些型号绝缘仪表"L"、"E"两端额定输出直流高压时,用指针式万用表DCV档测L、E两端电压,为什么电压会跌落很多,而数字式万用表则不会?
    用普通的指针式万用表直接在兆欧表"L"、"E"两端测量其输出的额定直流电压,测量结果与标称的额定电压值要小很多(超出误差范围),而用数字万用表则不会。这是因为指针式万用表内阻较小,而数字万用表内阻相对较大。指针式万用表内阻较小,兆欧表L-E端输出电压降低很多,不是正常工作时的输出电压。但是,用万用表直接去测兆欧表的输出电压是错误的,应当用内阻阻抗较大的静电高压表或用分压器等负载电阻足够大的方式去测量。
5.能不能用兆欧表直接测带电的被测试品,结果有什么影响,为什么?
    为了人身安全和正常测试,原则上是不允许测量带电的被测试品,若要测量带电被测试品,不会对仪表造成损坏(短时间内),但测试结果是不准确的,因为带电后,被测试品便与其它试品连结在一起,所以得出的结果不能真实的反映实际数据,而是与其它试品一起的并联或串联阻值。
6.为什么电子式兆欧表几节电池供电能产生较高的直流高压?
    这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小。(如电警棍几节电池能产生几万伏的高压)
7.用兆欧表测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确,为什么?
A) 电池电压不足。电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。
B) 测试线接法不正确。误将"L"、"G"、"E"三端接线接错,或将"G"、"L"连线"G"、"E"连线接在被测试品两端。
C) "G"端连线未接。被测试品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好"G"端连线防止泄漏电流引起误差。
D) 干扰过大。如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。
E) 人为读数错误。在用指针式兆欧表测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。
F) 仪表误差。仪表本身误差过大,需要重新校对。
8.KD2678与ZC-37有什么区别,KD2678是如何消除汇水管与机座间泄漏所引起的误差?测水内冷发电机绝缘电阻前有哪些准备工作?发电机绕阻有哪几种接线测试方法?
    KD2678表要求汇水管机座的阻值大于3kΩ,水阻大于80kΩ测量范围为10000MΩ,读数采用指针式和数字显示两种方式,自动计时,自动显示和储存R15s、R60s、R10min、R60s/R15s、R10min/R1min的读数,无需对水极化电势补偿调节,双刻度量程自动转换,对数刻度读数,可显示输出电压与环境温度,可用Rt键精确读取任一时刻电阻值(数字显示)。可对被测试品自动放电。
    而ZC-37表,要求汇水管对机座的阻值大于30kΩ,水阻大于100kΩ,测量范围为1000MΩ,读数采用指针式显示,人工计时,需在测试前人工对汇水管泄漏电流补偿调节,测试中水极化电势无法调节,人工对被测试品放电。
    KD2678表是采用等电位法来消除汇水管泄漏误差的,由电路自动调节使汇水管接口端与E端(机座)等电位,使流经汇水管法兰盘向机座的电流为零,汇水管测试线采用电流、电压双线来消除汇水管引线电阻引起的误差。
    KD2678表测水内发电机绝缘电阻之前准备工作:
(1)首先断开发电机所带负载。(2)将汇水管法兰盘上、下连接褡扣断开,并用导线将法兰盘上端短接在一起,用KD2678专用汇水管线夹在短接处。(3)用数字万用表电阻档测汇水管与机座之间的绝缘阻值(≥3kΩ)测汇水管与绕组的阻值(≥80kΩ)。
9.高阻绝缘表现场测容性负载时(如主变),指针显示阻值在某一区间突然跌落(不是正常测试时的最大值区间内的缓慢小幅摆动),快速来回摆动,是什么原因?
    造成该现象主要是试验系统内某部位出现放电打火。 绝缘表向容性被测试品充电中,当容性试品被充至一定电压时,如果仪表内部测试线或被测试品中任一部位有击穿放电打火,就会出现上述现象。 判别办法: (1)仪表测试座不接入测试线,开启电源和高压,看仪表内是否有打火现象发生(若有打火可听到放电打火声)。 (2)接上L、G、E测试线,不接被测试品,L测试线末端线夹悬空,开启高压,看测试导线是否有打火现象发生。若有打火现象,则检查:a)L、G测试线芯线(L端)与裸露在外的线(G端)是否过近,产生拉弧打火。b)L端芯线插头与测试座屏蔽环或测试夹子与被测试品接触不良造成打火。c)测试线与插头、夹子之间虚焊断路,造成间隙放电。 (3)接入被测试品,检查末端线夹与试品接触点附近有无放电打火。 (4)排除以上原因,接好被测试品,开启高压,若仪表仍有上述现象则说明被测试品绝缘击穿造成局部放电或拉弧。
10.为什么不同兆欧表测出示值存在差异?
    由于高压兆欧表测试电源非理想电压源,内阻Ri不同测量回路串接电阻Rm不同,动态测量准确度不同,以及现场测量操作的不合理或失误等,不同型号兆欧表对同一被测试品的测量结果会存在差异。实际测量时,应结合兆欧表绝缘试验条件的特殊性尽量降低可能出现的各种测量误差: (1) 不同型号的绝缘表测量同一试品时, 应采用相同的电压等级和接线方法。例如在测量电力变压器高压绕组绝缘中,当绕组引出端始终接兆欧表L端钮时,就有: E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法; E端钮接低压绕组,而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的表面,而E端钮先接低压绕组,然后分别再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽)。 E端钮接外壳,而G端钮接低压绕组等接线方法。 不同结构、制式的兆欧表,G端钮电位不同,G端钮在套管表面的安放位置也应随之改变。(KD2677为低电位屏蔽,即G端钮为低电位)。 (2) 不同型号兆欧表的量程和示值的刻度方法不同,刻度分辨力不同,测量准确度等级不同,都会引起示值间的差异。为了保证对电力设备的准确测量,应避免选用准确度低,使用不方便的摇表。 (3) 试品大多含容性分量,并存在介质极化现象,即使测试条件相同也难以获得理想的数据重复性。 (4) 测量时,绝缘介质的温度和油温应与环境温度一致,一般允许相差±5%。 (5) 应在特定时间段的允许时间差范围内,尽快地读取测量值。为使测量误差不高于±5%,读取R60S的时间允许误差±3S,而读取R15S的时间不应相差±1S。 (6) 高压测试电源非理想电压源,重负荷(被测试品绝缘电阻值小)时,输出电压低于其额定值,这将导致单支路直读测量法兆欧表测量准确度因转换系数的改变而降低。这种改变因兆欧表测试电源负荷特性不同而异。 (7) 不同动态测试容量指标的兆欧表,试验电压在试品上(及采样电阻上)的建立过程与对试品的充电能力均存在差异,测量结果也会不同,使用低于动态测试容量指标门限值的兆欧表测量时,由于仪表存在惯性网络(包括指针式仪表的机械惯性)导致示值响应速度较慢,来不及正确反映试品实在绝缘电阻值随时间的变化规律,尤其是在测试的起始阶段,电容充电电流未完全衰减为零,更会使R15S和吸收比读测值产生较大误差(偏小)。 (8) 试品绝缘介质极化状况与外加试验电压大小有关。由于试验电压不能迅速达到额定值,或因兆欧表测试电源负荷特性不同导致施加于试品上试验电压的差异,使试品初始极化状况不同,导致吸收电流不同,使缘电阻测量的示值不同。 (9) 国外某些兆欧表的试验高电压连续可调,开机后先由零调节至额定值。兆欧表读数起始时间的不确定性,以及高压达到额定值时间的不确定性,使试品初始极化不同,也将引起示值间的差别。 (10) 不同兆欧表现场干扰的敏感度和抵御能力不同,对同一试品的读测值会存在差异。 (11) 数据随机起伏的常规测量误差和兆欧表方法误差不同等引起示值间的差异。 (12) 介质放电不充分是重复测量结果存在差异的重要原因之一。据试品充电吸收电流与其反向放电电流对应和可逆的特点,若需对同一试品进行第二次重复测量,第一次测量结束后的试品短路放电间歇时间一般应长于测量时间,以放尽所积聚的吸收电荷量,使试品绝缘介质充分恢复到原先无极化状态,否则将影响第二次测量数据的准确度。为使被试品上无剩余电荷,每一次试验前也应该将测量端对地短路放电,有时甚至需时近1小时,并应拆除与无关设备间的联线。总之,同一试品不同时期的绝缘测量,应采用相同的试验电压等级和接线方法,并尽可能使用同一型号或性能相近的绝缘电阻表,以保证测量数据的可比性。 (13) 最后还应特别强调选用动态测量准确度较低和高压测试电源容量较低的仪表,由于电容充电电流尚未完全衰减为零,以及仪表示值不能准确地实时跟随试品视在绝缘电阻值的变化,读测R15S阻值偏低,出现较大误差,导致试品吸收比测试值虚假偏高,应引起测试人员特别重视。这也可能是各种型号高压兆欧表测量同一试品时吸收比读测值存在差异的主要原因。由此也说明吸收比判比指标不及极化指数科学和客观。
11.高压兆欧表的选型
    用户可以根据试品特性和试验规程要求选择适用的高压兆欧表,选型的原则主要是兆欧表试验电压等级,输出短路电流和量程范围符合规程要求,较高的动态测量准确度和抗现场干扰能力,使用安全方便,较好的性价比等。 根据测试对象和要求不同,兆欧表大致可以划分为普及型、主导型、和专用型三种,根据电力设备预防和交接试验规程,用于测量试品绝缘电阻的普及型兆欧表试验电压等级500V,1000V。 主导型兆欧表主要测量试品的绝缘电阻,吸收比或极化指数,电压等级为2500V,5000V。专用型兆欧表用于测量同步发电机,直流电机,交流电动机等绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数。有时还要求测量或测算真实绝缘电阻值。 对于容性负载较大的试品,一般选用合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、自动对被测试品放电的兆欧表,否则R15S阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。(如:可选用KD2677,KD2676,DMG2671等) 对于干扰较强的测试现场,应选用指针式兆欧表,因为选用数字显示的兆欧表,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用)即使有影响,指针表头显示也只是有稍微的摆动,示值范围也很直观。如KD2677,KD2676,KD2675等。 对于干扰较小,要求精确测量绝缘电阻值的场合,应选用数字显示兆欧表,因为数字显示兆欧表直观,精度较高,如DMG2671。 对于要测量吸收比和极化指数等大容量试品场合,应选用能自动测量吸收比和极化指数的智能型兆欧表,如KD2677型。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 17:56:54 | 显示全部楼层

有关兆欧表的几个实用问题

有关兆欧表的几个实用问题
1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。
2.用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?
用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
3.怎样选用兆欧表?
兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。
兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 17:58:19 | 显示全部楼层

兆欧表的操作使用误区(转载)

兆欧表的操作使用误区
针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:
  误区一:
   兆欧表的额定电压与被测电气设备的电压不相适应。即测试变压器高压和低压线圈应使用不同的兆欧表;对0.4kV侧线圈的绝缘施加交流2kV作为耐压试验电压,在60s内无击穿、闪络等异常情形,而10kV则是施加交流42kV作为耐压试验电压。所以测量高压对低压、高压对地及铁芯对地的绝缘电阻值应使用2500V,量程为2500MΩ以上的兆欧表。0.4kV侧的低压对地只能使用500V或1000V的兆欧表。若用500V及1000V的兆欧表测量额定电压高于500V和1000V的高压侧,测量结果有误差。若用额定电压太高的兆欧表测量低压侧的绝缘电阻值,则可能会破坏绝缘。
  误区二:
   没有采取两个人配合操作的测量方法。"读取上述数值后,应在手柄转动不停止的情况下断开被试品,然后才能停止摇转,以防止由于试品电容积聚的电荷反馈放电而损坏兆欧表。"这是一般使用说明书或教材中常见的使用方法介绍,但相当多的测试人员,接线之后就摇测,所以有不少兆欧表元件遭损坏、或使用一两次后就造成兆欧表的报废及返修。我们使用兆欧表时采取两人配合的操作方法测量,接好测试线之后,一人负责转动兆欧表手柄和读数,另一人手拿测试端对准试品听从转动兆欧表手柄操作者的命令;"搭接试品、拉开、放电"的口令。由于采用配合操作使用兆欧表的方法,我局高试班使用ZC系列兆欧表从1992年建班到2000年均完好无损。
  误区三:
  使用一般花线、胶织线代替兆欧表专用线,这是极为不规范的做法。因为一般花线、胶织线的绝缘值远远低于专用试验线。专用试验线不会因手拿端头搭接试品而影响绝缘值,相反一般花线、胶织线在摇测时还可能击伤操作者。同时要妥善保管专用试验线,包括ZC48型电子兆欧表的专用电源线和试验探针。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 17:59:13 | 显示全部楼层

兆欧表的串联使用方法(转载)

兆欧表的串联使用方法
兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的兆欧表,当测量高压电气设备绝缘时,经常会感到兆欧表的输出电压不足,灵敏度较低,甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。因有时用500伏兆欧表测被试品绝缘值电阻值较高,而用2500伏兆欧表测其绝缘电阻值时已低到不能使用的程度。绝缘是相对的,基本绝缘体对低压是绝缘的,但对高压不一定是绝缘的,因此,用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值是不同的。例如,某台有缺陷的被试品在同一时间同一环境温度下,当使用不同等级的兆欧表对该试品测量绝缘电阻时,其测结果如表1所示。
从表1中可以看出,被试品的绝缘电阻值是随所使用兆欧表电压的增高而降低的。这情况很容易使电气检修人员造成误判断。为此。对于绝缘电阻有怀疑的被试品,尤其对高压电气设备应用相应高输出电压的兆欧表进行测量,以利绝缘缺陷的暴露。
为了解决兆欧表输出电压较低这个问题,我们可把两块1000伏或500伏的兆欧表串联起来使用(如附图所示)
根据串联电压叠加原理,用两块1000伏及一块500伏的兆欧表串联,就可在被试品上得到2500伏的直流电压。但使用时应注意两点:
(1)第一只兆欧表的对地电位已被抬高,故应将兆欧表外壳对地绝缘,操作人员应采取戴手套等安全措施。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 18:00:16 | 显示全部楼层

为什么绝缘电阻测试如此重要?(转载)

为什么绝缘电阻测试如此重要?
关键词:兆欧表  绝缘电阻测试仪
大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重要的故障诊断工具。并且他们中的大多数人都希望更加频繁的进行绝缘测试。原因何在呢?
当电气绝缘出现故障时会发生什么情况
  电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,它是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备组成的完整系统。
  机械压力、污染和温度变化都能造成这些组件随时间而恶化,使电流发生漏泄。电流漏泄会产生以下的几个问题:
  ?当电流穿过绝缘层时产生热量,会使绝缘层恶化,直到最终绝缘失效,并会形成火灾隐患。
  ?漏泄电流必需返回至源极,它将流经任何可用的导体、线管、管道、水或大地返回到源极。这种不利的电流会产生危险的电压。
  ?漏泄电流是没有效率的。经绝缘层漏泄的电流并不能驱动马达、发光或加热,但是仍然会产生消耗。
  ?漏泄电流会引起过流保护装置跳闸,使马达和变压器过热。
  结果就是差的电气绝缘造成设备发生故障、生产线停工。现在,没有哪个工厂能够经受得住计划外的停工。
  “今非昔比,”位于西雅图的Pacific Northwest Theater Association (PNTA)公司的创始人及技术服务经理Mac Perkins说:“客户需要快速诊断故障。没有人愿意损失生产时间,并且许多客户都急切地想知道他们是需要修理设备呢还是需要简单地进行更换。”
什么是绝缘电阻测试?
  一个电气系统就象是管道系统一样,电压好比是液体压力,电流好比是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄?D?D其作用的大小是用绝缘电阻表示的。
  有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(MΏ)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。
  为了发现管道系统中的渗漏,您需要对其加压。由于在水压最高时最容易发现渗漏现象,所以您不能关闭自来水来检查渗漏。但是,您会限制可用的自来水,这样就能够在发现大的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想的测试是在高(但也并不是特别高)压下提供有限的水量。这正是电气绝缘测试仪要做的事情。
  绝缘电阻测试仪会在绝缘系统上加直流电压,并测量由此产生的电流。这样就能够计算并显示绝缘的电阻值(绝缘将电流束缚在电线中的程度,或者说防止电流漏泄的程度)。
  便携式绝缘测试仪一般输出的测试电压为50 V、100 V、250 V、500 V 或 1000 V。正象在管道系统中那样,目的是提供一个并非是特别高的压力(电压)。我们希望发现已有的漏泄,但是并不希望对系统造成过应力而产生新的漏泄。较低的电压用于低压系统,例如电话、网络或控制线路;较高的压力用于测试电力系统绝缘。
绝缘电阻测试的作用
  通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。
  技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。两个常见的例子就是测试马达绕组和马达底座之间的绝缘,以及检查相导体和搭铁线/机笼之间的电阻。
  在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对最小的民用系统也是如此。
使用和不使用绝缘测试仪的理由
  那为什么许多排障专家都不好意思的承认他们往往不测试绝缘呢?
  往往是5到10个技术员共用一部绝缘测试仪,也就是说工具并非是随时可用的。由于绝缘测试仪价格昂贵、体积较大,且仅有一部,功能单一,因此通常并非是个人工具包的一部分,
  相比较而言,Fluke 1577 和 Fluke 1587绝缘测试多用表则非常适合工具箱内携带。他们以一部数字多用表的尺寸和价位,提供了数字多用表的全部电气排障功能,外加绝缘测试功能。
  “将两款工具二合一是个绝好的主意,” Kyle Electric的项目经理、JATC指导员和安全会长Joe Buchanan说“如果有了组合工具,在您第一次进行检查时就不会错误问题,所以能够更好的诊断故障。”
  “检查绝缘非常容易,您会喜欢上它的。如果工具更加可用的话,您就更容易将绝缘测试列入到维护程序之中。如果随身携带绝缘测试多用表,当需要进行绝缘测试时就不必返回仓库去取单独的绝缘电阻测试仪。”
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 18:01:16 | 显示全部楼层

绝缘电阻,吸收比,极化指数之间的关系(转载)

绝缘电阻,吸收比,极化指数之间的关系
绝缘电阻,吸收比,极化指数之间的关系
当说吸收比时,应该说到绝缘电阻极化指数。
绝缘电阻?D?D在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。R=U/I,常用单位:(MΩ)兆欧
吸收比?D?D在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。用字母K来表示。
极化指数?D?D在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。用字母P来表示。
绝缘电阻测试是电气试验人员最常用的方法;该方法操作简单,易于判断。通常用兆欧表进行测量。根据测得的试品1分钟时的绝缘电阻值的大小以及吸收比,可检出绝缘是否有贯通性的集中缺陷、整体受潮或贯通性受潮。
预防性试验规程对变压器绝缘电阻的要求:
1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%
2)35kV及以上变压器应测量吸收比,吸收比在常温下不低于1.3;吸收比偏低时可测量极化指数,应不低于1.5
3)绝缘电阻大于10000 MΩ时,吸收比不低于1.1或极化指数不低于1.3
应当指出:只有当绝缘缺陷贯通于两极之间,测得其绝缘电阻时才会有明显的变化。若设备绝缘只是局部缺陷,而两极之间仍保持有部分良好绝缘时。绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化。因此不能检出这种局部的缺陷。
绝缘材料的绝缘电阻并不是一个恒定的值,当绝缘材料吸收水份或表面有灰尘或瓷件表面有污垢时,绝缘材料的绝缘电阻就会大大地降低。绝缘电阻之所以会降低是由于吸收水份受脏后相当于并联了一个相当数值的电阻,使绝缘材料的总电阻下降。绝缘电阻降低后泄漏电流就增大。所以绝缘电阻可以判断内部绝缘材料是否受潮,或外绝缘表面是否有缺陷。对外绝缘而言,如果擦干净后,即可恢复其绝缘性能,说明不了外绝缘的绝缘性能本质。对内绝缘而言,也不能表示其老化程度与损伤情况(这些绝缘性能要由介质损失角及局部放电试验来测定)。所以绝缘电阻,吸收比试验,极化指数是一项在低电压下测定的绝缘性能。它们能反映一部分影响绝缘性能的原因 。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 18:02:33 | 显示全部楼层

绝缘测试应用(转载)

绝缘测试应用
验证测试
  电工和工程师为了确保设备正常和导线的完整性而进行验证测试。验证测试是一种简单、快速的测试,用来查看绝缘材料的瞬间状态,它并不提供诊断数据,所使用的测试电压要比进行预测维护测试所使用的电压高许多。由于验证测试主要测试电缆系统,检查维护故障、不合格的设备、严重的老化或污染等情况,所以有时也被称为GO/NO
GO测试。如果在测试过程中没有发现故障,则认为设备是合格的。
选择测试电压
  经常要对各种各样的设备进行验证测试。可以在大约一分钟内使用单一的电压,通常为500和5000 V;也可以对绝缘材料施加高于正常的工作电压的电压,来检测绝缘材料中细小的缺陷,这是很常见的。对于新的设备,测试电压应该大约为制造商的工厂测试电压(高于额定电压,可以从电缆制造商处获得该数据)的60%
到 80%。如果您不知道工厂测试电压,则使用两倍的电缆额定电压再外加1000伏特。额定电压是导线可以接受的长时间的最大电压量,通常被印刷在电缆上。对于单相、两相或三相系统来说,电缆的额定电压是指相-相额定电压。
  由于受其承受高压的能力的限制,前边所提到的测试方法只适用于测试小型、新的设备。对于更大的或旧的设备,或者电线,则使用DC测试电压。
验证测试步骤
  进行设备验证测试时,遵循下列步骤:
使用万用表或兆欧表上的电压测量功能,确保被测电路未连接任何电源。
选择合适的电压量程。
  将黑色探头线的末段插入表上的公共端,将测试探针接地(地线)或另一导体。某些时候,将所有非被测部分的导线全部接地是非常有用的。利用鳄鱼夹可以使测量更简单,结果更精确。
将红色探头线的末端插入表上的volt/ohm端,将测试探针连接至被测导线。
按下测试键,施加所希望的电压,读出表上所显示的阻抗值。读数达到稳定可能需要几秒钟。阻抗值越高越好。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 18:03:42 | 显示全部楼层

绝缘电阻测试试验的类型和特点(转载)

绝缘电阻测试试验的类型和特点
  绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型。通常技术人员通过对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试来达到以下目的:
l 验证生产的电气设备的质量
l 确保电气设备满足规程和标准(安全符合性)
l 确定电气设备性能随时间的变化(预防性维护)
l 确定故障原因(排障)
  一般而言,对于绝缘测试有以下类型:设计测试、生产测试、交接验收测试、预防性维护测试以及故障定位测试。不同的测试类型取决于不同的测试目的和应用领域,并且不同绝缘的测试过程也具有不同的特点。而我们也可以看到,使用F1508可以简单,方便准确地完成这些试验并获得满意的测量结果。以下将针对不同的测试类型对此分别进行讨论。
1. 设计测试
  设计测试一般用于在实验室中确定电气器件的性能。设计测试通常是由制造商对新设计的器件或是从其它公司外购的、用于产品设计之中的器件进行测试。设计测试检查的是器件是否有故障。在制造任何产品之前都要进行绝缘电阻测试。
  在测试绝缘时,对每一器件施加高压,直到器件的绝缘发生故障,产生的漏泄电流高于可接受的电流。不仅在第一次设计产品时要进行设计测试,而且只要对产品进行修改,都要进行测试。对于不同的器件,根据其不同的工作电压,工作状况以及性能要求,需要对其进行不同的电压的测试来测量,这就需要测试仪器应该具有不同的测试电压。F1508具有从50V到1000V五个电压等级,可以对多种元器件进行绝缘性能的测量测试。并且其分辨率和精度均高于同类产品,可以满足实验所需的精度和分辨率。F1508的量程也远大于其他同类设备。不会因为超过量程而无法进行进一步分析。
2. 生产测试
  为了确保在实验室工作正常的产品在生产之后仍然工作正常,就必须对每个产品进行生产测试。生产测试由制造商进行,以满足规范和标准的要求,并保证质量的控制。在新产品和设备投入使用之前,对其进行绝缘电阻测试。在生产测试中,产品缺陷一般就会显露出来。生产测试通常是非破坏性。由于必须对生产线上的准备安装的元器件的性能进行是否满足绝缘要求的试验。由于这种测试的目的只是验证元器件是否有足够的绝缘强度,而不是整体设备的出厂验收试验,因此不需要具体的参数,只是需要验证合格与否。F1508对此设计了专门的一种测试模式,即比较模式。。F1508已经设定了100KΩ、 200KΩ、 500KΩ、 1MΩ、 2MΩ、 5MΩ、 10 MΩ、20 MΩ、50 MΩ、100 MΩ、200 MΩ、500 MΩ等多种供比较的电压。事先选定比较值,在进行绝缘电阻测试时,如果测量值超过比较值,那么绿色“通过”的指示灯会被点亮。会通知操作人员元器件合格,反之则返回失败显示。因为不必对具体检测的数值进行判断,所以比较功能对于在生产线上的质量检验是非常方便的;此外,F1508的远方控制探头可以避免在仪器上进行操作,可以使操作更简便,快捷。
3. 交接验收测试
  验收测试由安装者在完成安装之后,但是在系统投入使用之前进行。验收测试包括绝缘电阻测试,以检查是否有设备损坏、电缆损伤,电气器件之间的间距是否合适和牢固性,以及储存、运输和安装是否导致产品损坏。
  那么在现场的安装验收试验当中,需要进行绝缘电阻、吸收比(以下称DAR)或吸收比(以下称PI)的测量。由于现场的环境通常比较恶劣,所以使用人员来说,如何使现场的测量更加方便、简单是非常重要的。F1508可以自动计算出DAR或是PI而不需要人为的干预。它会根据DAR或PI所规定的时间自动读取数据,并自动计算并直接显示出经计算得出的PI或DAR。不必像其他测试设备,必须在规定的时间读取测量数据,并在事后计算。这样,只需要一个人就可以完成测试,而不需要另外一个人来提醒操作人员读数的时间并记录数据和计算。
4. 预防性测试
  许多工厂都把对设备进行绝缘电阻和导线测试做为其整体预防性维护程序的一部分。导线绝缘层的状况是设备和电气系统总体状况的一个很好的指示。好的预防性维护程序可以在故障造成停工之前检测到并消除故障。
  必须对失效的绝缘进行维修,以确保系统不会在不适当的时候发生故障。一般而言,所有的系统在长时间工作后,其导线的绝缘层质量都会以可预测的速率退化。通过定期进行绝缘电阻测量,即可避免导线绝缘层故障(或预期寿命)。
  如上所述,使用F1508不仅可以自动计算DAR和PI,而且为了方便用户进行测试,F1508还有一个远程控制探头。使用远方控制探头可以简单地启动测试过程,不需要在测量仪上进行更多的操作。在恶劣的现场,有很多难以接近甚至有些危险的环境。同时F1508的尺寸小,重量轻,方便携带,给现场操作人员带来非常大的便利。
5. 排除故障时进行的绝缘测试
  即使制造的设备是高指标的、安装合适、规格正确,并进行预防性维护测试,但是仍然需要故障定位测试,因为设备依然会发生故障。故障通常是由某个故障电路中脆弱或损坏的零件引起的。当一个器件、设备、电路或系统发生故障时,就会利用绝缘电阻测试来定位故障。利用绝缘电阻测试来排障需要具备设备、电路和测试仪器的知识。
  除了F1508的自动计算DAR和PI,远程控制探头,以及其小巧紧凑的外形和便于携带的重量,给现场操作人员带来非常大的便利。F1508还具有其他的一些常用的测量功能,而这些功能对于日常的故障的分析处理来说是必不可少的。比如交、直流电压测量既可以用于被测线路是否带电的判断,也可以用于故障源的判断。同时所包括的电阻和通断测量也有助于对故障源的判断和分析。同时F1508还具有自动放电功能,可以在测试结束后自动将被测物上的电荷释放,防止操作人员触电。
6. 日常的维护
  通常所有的电气设备都是需要日常的维护的。维护的目的是发现可能存在的故障隐患或微小的故障。早一点发现这些隐患或微小的故障,可以在没有形成损失(停工,设备损伤或人身伤害)或损失非常小的事后消除这些隐患或故障。日常维护通常可以分为定期维护和不定期维护, 或根据为维护测试的目的分为预防性维护和预测性维护等等。
  定期的日常维护性的实验以特定的间隔进行的工作,用来防止停工和生产效率低下,根据时间确定计划,例如每天、每周、每月、每季度,或设备每工作几小时。任务包括设备检查、定期检查润滑油、调整设备和更换零件、检查运行设备的电气、水压和机械系统。在全年中对一个或几个设备进行定期维护。不定期维护由维护人员所进行的随机维修包括应急工作和停工检修。
  预防性维护是为了使设备保持峰值工作状态,将定期维护和不定期维护相结合进行维护;预测性维护则是根据预先确定的容差监测磨损状况和设备特性,预测可能发生的故障。
  日常性的维护试验的要求和交接验收试验的要求非常接近。F1508对于以上的种种试验所具有的便利和优越的之处,在日常性维护试验中会有更大的益处。此外,由于执行日常性维护的人员的状况,F1508的友好的中文界面会使没有受过更多培训的日常维护人员更容易掌握,不需要太多的时间来学习和熟悉操作。
  综上所述,虽然在不同的绝缘测试试验中有不同的特点,但还是有很多共同的要求。F1508根据不同类型的试验的要求,进行了很多种让使用者觉得简单和方便的设计。而这些设计又可以让以往令操作检测人员觉得费时费力的试验变得更加容易,更加快捷。
来源:http://www.any17.com/newscenter/new/zhaoou/200608300812246.html
ynkyxlt 发表于 2007-5-11 10:39:27 | 显示全部楼层
楼上的,把两块1000伏或500伏的兆欧表串联起来使用(如附图所示),附图在哪里?
zydabc 发表于 2007-5-12 11:49:00 | 显示全部楼层
如何正确使用兆欧表
  兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N)、电路(U)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:
  一、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。
  二、被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),以保护设备及人身安全。
  三、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。
  四、摇测时,将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏兆欧表。
  五、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。
  六、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
  七、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的兆欧表。量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测设备的绝缘电阻值,以免使读数产生较大的误差。
  八、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量。
winsky 发表于 2014-10-30 14:11:19 | 显示全部楼层
好贴,精品,学习了!
铁路供电 发表于 2015-5-8 15:59:30 | 显示全部楼层
顶。好东东
ruud10pzz 发表于 2015-5-28 19:12:08 | 显示全部楼层
学习了   收藏
lkygm 发表于 2016-5-5 20:35:02 | 显示全部楼层
讲的很到位!兆欧表测量绝缘电阻就知道怎么回事!