[电压] 听说有移相(即改变相位)窃电的,请问具体原理是什么?

[复制链接]
ynkyxlt 发表于 2007-5-17 14:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说有移相(即改变相位)窃电的,请问具体原理是什么?
powerlrq 发表于 2007-5-17 17:00:01 | 显示全部楼层
不能说,是有功与无功之间的变换.:@
gaobingic 发表于 2007-5-18 11:13:00 | 显示全部楼层

我来说吧!

视在功率S=有功功率P+无功功率W,在进电表的与出电表之间相位不同相,有功功率就变了,电度表的值就不对了,但视在功率能量守恒!
在一般纯电阻电路网络中,无功功率主要体现在热量!
需要强调一下,用任何方法去改变减小用电量的做法是违法行为!

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 good

查看全部评分

powerlrq 发表于 2007-5-18 14:51:11 | 显示全部楼层

回复 #3 gaobingic 的帖子

小心有电力局的找的麻烦.:lol
lcjlcj 发表于 2007-5-19 09:21:05 | 显示全部楼层
这个问题要从电能表的原理说起,功率因素变了,读数当然也变了。
lcjlcj 发表于 2007-5-19 09:39:50 | 显示全部楼层
:Q :P :P 从数学推导可以得到的。
gaobingic 发表于 2007-5-22 16:10:57 | 显示全部楼层

与功率因数PF有关!

与功率因数PF有关!功率因数PF=COSa,a为相位!正常的电能表的功率因数为1,改变相位后PF小于1!测量的有功功率P=视在功率S×功率因数COSa!:lol :lol
jlsts 发表于 2007-5-23 21:30:48 | 显示全部楼层
既然是无功,那么你也不能利用,还是没有达到偷电的目的,也就是说电度表本身有防偷电能力;P
如果用二极管整流变成脉动直流电流,也许电流线圈会饱和,从而造成电度表不准确(因为磁场饱和后不会随电流增加而增加,偏慢一点),而直流电并不好用。:lol
gaobingic 发表于 2007-5-29 16:49:56 | 显示全部楼层

电度表测的是有功功率!

电度表测的是有功功率!用的电量是总功率!
树林 发表于 2007-5-29 21:21:49 | 显示全部楼层
在网上看到觉的还不错给大家看看人家的分析。

[ 本帖最后由 树林 于 2007-5-29 01:35 编辑 ]

窃电分子.rar

18.74 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 金币 -1

 楼主| ynkyxlt 发表于 2007-5-31 09:32:11 | 显示全部楼层
我不是窃电的,我是管理电能表的,即是反窃电.