张军 发表于 2007-6-30 17:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIOKI3453绝缘电阻表    这个表测试电压打到1000V嘀嘀的报警声,而切1000在闪动!没法测试 是什么原因啊??
lymex 发表于 2007-6-30 20:18:13 | 显示全部楼层
你打到500V档仍然有这现象吗?是否为高压警告?
 楼主| 张军 发表于 2007-6-30 22:33:33 | 显示全部楼层
500V档正常的 不报警的  就是打到1000V就报警了,不知道什么原因????
gaobingic 发表于 2007-7-2 10:21:47 | 显示全部楼层

HIOKI3453在1000V测量电压时最小测2Mohm电阻!

HIOKI3453在1000V测量电压时最小测2MΩ电阻!、
HIOKI3453在1000V测量电压时的技术指标:第一有效量程0.2MΩ-999MΩ(相当于绝缘摇表的Ⅱ区),第二有效量程0-0.199MΩ(相当于绝缘摇表的Ⅰ区),1000MΩ-4000MΩ(相当于绝缘摇表的Ⅲ区),但是与绝缘摇表不同,其最小测量电阻为2MΩ!

请测量大于2MΩ至4000MΩ试试!