[压力/真空] JJG544-2011 压力控制器 里的切换差

[复制链接]
计白灬 发表于 2025-7-5 15:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下什么叫设定点偏差和切换差
辽西计量师 发表于 2025-7-5 21:00:51 | 显示全部楼层
1:设定点是用户预设的压力触发值(如上切换值或下切换值)。

设定点偏差指实际动作压力(切换值)与设定点之间的误差,以占量程的百分比表示。

δ=(Qavg​−S​)/P×100%

    Qavg为实测上(或下)切换值的平均值;

    S 为设定点值;

    P 为控制器量程。

2:切换差指同一设定点处上切换值(压力上升时触发的值)与下切换值(压力下降时触发的值)之间的差值。

Δ=Qup​−Qdown​

其中 Qup和 Qdown分别为上、下切换值的平均值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

路云 发表于 2025-7-5 22:42:00 | 显示全部楼层
a.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

刘红民 发表于 2026-2-27 08:50:15 | 显示全部楼层
例如,你检定一个0-25MPa的压力控制器,高线控制点设定在10MPa动作,当你在气压台上给定压力时,加压到10.005MPa控制触点动作(假设由常开动作成闭合,就是从0到1),这时的上切换值就是10.005MPa,设定点偏差就是10.005-10=0.005MPa,这时你再缓慢降压,直到控制触点动作(断开),这时的读数是9.985MPa,这时的下切换值就是9.985MPa,设定点偏差就是9.985-10=-0.015MPa;然后,重点来了,切换差就是10.005-9.985=0.02MPa。
我说清楚了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

厦门江鲸科技 发表于 2026-2-27 10:54:18 | 显示全部楼层
解释的很详细。更适合计量校准员使用的校验仪!