我想请教一个问题, 采用一个6未半的数字万用表,检定一个0.5级,仪表标度尺为150格,量程为15V的模拟指针式电压表时,我想知道我应该读标准表的多少位数值?
该量程最大允许误差绝对值为0.075V,如果我检定1V点,是读标准的1.000002V?
还是读到最大允许误差的1/10,即1.0000V?
根据JJG 124-2005 检定规程的要求,还要换算成格数,最后按 0.1格进行修约,那之前实际值读数的位数多了,感觉也什么意义呀?!
指示值(格) 实际值 平均值(V) 平均值(格) 修约(格) 示值误差(格)
第一次(V) 第二次(V)
30 2.98448 2.97567 2.980075 29.8008 29.8 +0.2
40 3.9935 3.98221 3.987855 39.8786 39.9 +0.1
50 4.99319 4.98979 4.991490 49.9149 49.9 +0.1
60 5.99361 5.98965 5.991630 59.9163 59.9 +0.1
70 6.98766 6.97621 6.981935 69.8194 69.8 +0.2
80 8.00485 7.9879 7.996375 79.9638 80.0 0.0
90 9.00345 8.98695 8.995200 89.9520 90.0 0.0
100 9.99704 9.98014 9.988590 99.8859 99.9 +0.1
110 10.9964 10.9831 10.989750 109.8975 109.9 +0.1
120 12.0073 11.9991 12.003200 120.0320 120.0 0.0
130 13.0089 12.9915 13.000200 130.0020 130.0 0.0
140 14.0145 14.005 14.009750 140.0975 140.1 -0.1
150 15.0203 15.0142 15.017250 150.1725 150.2 -0.2
|