[电阻] 数字式接地电阻仪≤10Ω时怎么测量

[复制链接]
崔煜辉 发表于 2024-12-19 11:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,请问下数字接地电阻表只有E P C 3个孔,测量10Ω及以下接地电阻时按照规程怎么接线
微信图片_20241219110811.png
微信图片_20241219110825.jpg
静心养气 发表于 2024-12-19 11:19:55 | 显示全部楼层
你这个仪表是E1和E2在一起了,跟超过10Ω的连接方法一样。这个E1 E2取决于仪表自身有没有分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

多彩的风筝 发表于 2024-12-20 13:25:53 | 显示全部楼层
对的,三端和四端测试方法一致,无非就是E1和E2端子分开和连在一起而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 崔煜辉 发表于 2024-12-23 08:59:07 | 显示全部楼层
谢谢各位老师
回复 支持 反对

使用道具 举报

whua2195 发表于 2026-1-9 15:12:38 | 显示全部楼层
买支持四线制测量的表呀  4106
回复 支持 反对

使用道具 举报

游戏大白菜 发表于 2026-1-13 11:21:46 | 显示全部楼层
二个E连在一起了,其实还是类似四线法。。