电子三相四线有功电度表的反相序接线高手请教一下!电子三相四线有功电度表的反相序接线是否计量有误差
mol 发表于 2009-7-22 21:45:32 | 显示全部楼层
那么多人看,没人回吗?那我说,说错了,就有人回了:P 电度表逆相序接线,看要逆到什么程度?是仅电压逆相序,还是只有电流逆相序,还是电流电压都逆相序.所以接错逆相的组合就有好多种情况了.

如果,A相的电流电压和B相电流电压同时接反.电流的进出线也是一一对应,满足电流和电压相对应原则,再假设三相电路平衡,逆相序接线对电能表影响几乎没有.
这点可以由
P 合= PA+PB+PC 得出.
所以要一一列举各种逆相序情况,及产生结果,那还有一大堆问题.
其实说来简单,挂一块合格的表在校验台上,接线接成逆相序,看看误差不就行了;P .只是我们不会这么干,弄坏了表计和校验台,咋办:L .做这种实验是要计成本的.呵呵.其实现实生活中,电度表接错线在使用的比比皆是.
mol 发表于 2009-11-20 16:20:16 | 显示全部楼层
安装式多功能电子表,反向有功,对外输电,电流就是反向的。误差和正向有功,略有不同。
正向有功误差合格;反向有功误差有可能不合格
恺撒游神 发表于 2009-12-28 21:01:56 | 显示全部楼层
楼主说的反相序应该说的是A、B、C三相接成了A、C、B,这种接线在平衡情况下也能正常使用。其他情况基本都会出现问题。