互感器的计量检定方法
  


一、 原理:

互感器变比精度很高,一般比国内外高等线电流、电压表的精度高很多,因此不能用仪表直接测出精度误差。在实际计量检定工作中,是制作一个更高精度的标准互感器,与被试互感器一次串接同时工作,然后用互感器校验仪测出两台互感器二次产生电流(或电压)相互抵消后的差值电流(或电压),作为被试互感器的误差。

互感器校验仪是一个非常复杂的组合仪表,但它测试的是两个互感器的误差值,因此不需要很高的精度,国家规程规定1.0~2.5级都可以。

计量检定的等级主要取决于标准互感器的精度,按规定要高出被测互感器两个精度等级,例如,检定0.2级互感器,标准互感器至少应为0.05级,检定0.1级互感器,标准互感器至少应为0.02级。

电流互感器检定原理图:(请查看图1)

图中:

1、 调压器和升流器用来产生互感器的工作电流:

2、 CTx被测互感器,Cto标准互感器,一次串接,二次进互感器校验仪,校验仪对两个二次电流进行比较,测试它们之间的误差和相角,即比差、角差;

3、 Z负载箱,用于模拟被测互感器实际工作状态。

电压互感器检定原理图:(请查看图2)

图中:

1、 调压器和升压器用来产生互感器的工作电压;

2、 PTx被测互感器,Pto标准互感器,一次并联加压,二次进互感器校验仪,校验仪对两个二次电压进行比较,测试它们之间的误差和相角,即比差、角度;

3、 Y负载箱,用于模拟被测电压互感器实际工作状态。

二、 互感器试验中容易出现的技术问题:

互感器测量精度较高,测量接线复杂,加之是工频基波测量,环境干扰大,因此,往往每个设备在计量局检定合格,组合后检定出的数据区别却较大。

互感器校验仪的精度其实并不是仪器的最重要指标,在互感器检定规程中,要求整个回路带来的测试误差不超过被试互感器级别20%即可,实际上,是要求校验仪在实际工作中显示的数据必须真实可信。

1、 互感器校验仪的选频滤波性能:

互感器检定是对基波的测量,由于标准和被测互感器的二次电流的误差电流波形二、三次畸变很大(可达500%),并被高频干扰调制,因此,校验仪必须有很好地选频滤波性能,分离基波,进行测量。

失真产生的因素很复杂,在低精度(0.5级以下)无饱和铁心补偿的互感器测试中,一般失真度在10%左右,影响不明显,国标要求校验仪谐波衰减32dB以上,足以满足使用。但在高精度或有饱和铁心的互感器测试时,这个指标太低了。

该项目国内检定没有测量,一般厂家往往也不给指标,用户在选购新仪器时,应与2700、HGE2或HE15老式仪器比较,确定是否可信。

2、 校验仪的引入负载以及与标准互感器的匹配:

校验仪对被试互感器带来的附加负载,校验仪给标准互感器带来的负载,在国家规程中均有严格规定,国内计量检定不检测这些指标,厂家大多也不给指标,但它们是不同单位检定数据不同的主要原因之一。

3、 导线负载:

负载Z在制作时,为连接导线预留0.06欧姆电阻(个别有0.05的),因此试验中要求图中A、B、C三根导线电阻之和为0.06欧姆。在额定负载小(10VA)的电流互感器检定时,该导线电阻对数据影响很大。

4、 电压互感器负载引出点错误

负载线与校验仪电压取样线,要分别从互感器端子上引出,共用一根线,会因为导线上的压降引入测试误差。

5、 接线不规范误差:

随着测试技术研究的深入,仪器生产厂开发出了新的标准互感器,新标准有很多优点,比如双级电流互感器,可以克服标准互感器和校验仪之间的负载匹配问题,而使用单位依然按五十年代接线,反尔出现较大误差。

6、 地线:

由于是工频测量,空间电磁场及浮动电势,对测量有较大影响,在测试中,地线起着重要作用。必须按规程正确接地,在0.05级以上测试中,或在一次为高压时,犹为重要。

建议用户在购买仪器时,应选择有多年行业基础的成套设备厂,而不是某一单件生产厂,它们在互感器测试理论及经验上都有本质的区别。这样,第一可以保证仪器全部指标都附和规程要求,第二各种接线、仪器匹配均经过厂家规划设计,可避免使用错误,影响产品质量。您可以看作您购买的是厂家的测试技术、理论、经验,而不仅仅只是一台仪器。

三、 设备:

检定电流互感器所需基本设备包括:

1、 互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。

2、 标准电流互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。

3、 升流器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电流。其容量、造价随电流增加而增加

4、 负载箱:模拟被测互感器的实际工作状态。

5、 调压器:用于调节测试电流,一般与保护和开关等安装在一个操作台内,分粗调和细调两个调压器,以满足调节细度。在额定电流2500A以下测量时,可以用10KVA通用的调压器组合制作,更大电流须特殊制作,一般需要30~60KVA。

6、 大电流连接电缆:连接几百、几千安培电流,电缆价格不能忽视。

检定电压互感器所需基本设备包括:

1、 互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。

2、 标准电压互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。

3、 升压器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电压。其容量、造价随电压增加而增加

4、 负载箱:模拟被测互感器的实际工作状态。

5、 调压器:用于调节测试电压,一般与保护和开关等安装在一个操作台内,分粗调和细调两个调压器,以满足调节细度。一般用10KVA通用的调压器组合制作即可。

6、 PT-101型全量程电压互感器检定装置:可选件,用于检定非标变比互感器。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供

查看全部评分

zmwangping 发表于 2007-10-14 08:33:39 | 显示全部楼层
怎么看不到图呢?
对于检定电流互感器来讲,这是检定基本误差的方法,还有其他指标呢,如安全指标!
yth6963609 发表于 2007-12-29 21:40:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我还想问一下,如果只作校准,需要那些设备
wss 发表于 2008-1-19 21:48:16 | 显示全部楼层
原帖由 zmwangping 于 2007-10-14 08:33 发表
怎么看不到图呢?
对于检定电流互感器来讲,这是检定基本误差的方法,还有其他指标呢,如安全指标!

版主可以更详细地讲述一下校验仪的内部结构和原理吗?
lqsh2003 发表于 2010-1-21 10:59:11 | 显示全部楼层
检定原理还是不怎么了解!
emhver 发表于 2010-1-21 14:42:39 | 显示全部楼层
沈阳中川的广告贴?
北极风 发表于 2010-1-21 17:11:18 | 显示全部楼层
互感器的检定常用的是测差的方法,就是测量被测互感器和标准互感器之间的差值。

这就要求被测互感器和标准互感器一次和二次电流或电压一致,标准互感器比被测互感器准确级高2个数量级。检验仪的误差做到2%以内就可以了。
军人 发表于 2010-1-30 22:23:44 | 显示全部楼层
不管是电压互感器还是电流互感器都是有检定规程的,可是包括自己单位,也问过很多单位对这一块都没有进行管理。我们的二级计量站的解释是对于一般工作用的互感器如配电间使用的互感器均不用进行检定,因为准确度等级太低,而只对作为试验用的高等级的互感器才进行检定,不知道是否正确呢?
火影 发表于 2010-2-2 14:01:47 | 显示全部楼层
不管是电压互感器还是电流互感器都是有检定规程的,可是包括自己单位,也问过很多单位对这一块都没有进行管 ...
军人 发表于 2010-1-30 22:23



    现在基本上就这样,严格来说都是要检定的.
清水11111 发表于 2010-2-3 08:42:02 | 显示全部楼层
如果只作校准,需要设备过程和检定是一样的,但根据实际情况可省略工频耐压试验,通常对低压互感器只做绝缘电阻试验(新规成已经规定:按实际情况可省略耐压试验)
成精 发表于 2010-2-5 14:55:35 | 显示全部楼层
楼主的这个东西是不是适合用在圈数比机的校准呢?
devilwh 发表于 2010-2-8 16:39:16 | 显示全部楼层
互感器检定的主要工作就是测差
ygxinmin 发表于 2010-2-9 12:21:41 | 显示全部楼层
谢谢,是我要的。
ranbob 发表于 2011-5-27 10:45:05 | 显示全部楼层
好东西,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
mrshgq 发表于 2011-5-29 21:59:57 | 显示全部楼层
好     很详细
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-16 04:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表