关于压力表的最大允许误差的计算

[复制链接]
发表于 2017-4-23 18:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
本人新手 刚刚接触检定压力表,请教各位大神 关于JJG52-2013规程里的最大允许误差的计算 有点看不明白,我们的检测报告就有一个空是写最大允许误差的,培训的时候也是说用公式,如准确度1.6的 2.5MPa的表是 (1.6X2.5)% 应该是±0.04,但是检定规程里的表 90-100流量上线的是±2.5  到这就看不懂了  请各位大神教教我 到底怎么写检测报告。
发表于 2017-4-24 10:18:43 | 显示全部楼层
压力表量程90%~100%部分允许误差扩大了,2.5MPa的表(2.25~2.5)MPa这里的允许误差是±(1.6X2.5)%计算。
发表于 2017-4-24 10:19:19 | 显示全部楼层

压力表量程90%~100%部分允许误差扩大了,2.5MPa的表(2.25~2.5)MPa这里的允许误差是±(2.5X2.5)%计算。
发表于 2018-2-25 09:53:45 | 显示全部楼层
“压力表量程90%~100%部分允许误差扩大了”
/
扩大了?
呵呵呵,要扩大,也该所有的测压仪器,通同扩大呀。
凭啥压力表,搞特殊化呀?
/
宪法说人人平等
教科书没说过那种仪器有特权
这技术文件谁写的,好象有点反动反科学?
/
/
我来自火星,我是低等级动物,地球是个方球圆球,该怎么计量——想得我脑壳有点疼
发表于 2018-2-25 13:36:44 | 显示全部楼层
  关于压力表的示值允许误差,检定规程JJG52-2013与JJG52-1999相比没有任何改变,即在测量上限的90%以下为级别的百分率乘以量程,测量上限的(90 --100)%内为名义级别降一个级别的百分率乘以量程,一直到最低级别4级的压力表级别降无所降。
  例如1.6级(0~2.5)MPa的压力表,2.25MPa以下受检点示值误差按量程的1.6%要求,示值点2.25MPa及以上降一个级别按2.5级,即按量程的2.5%要求,以此类推到最低级别4级降无所降,4级压力表所有的受检点全部按4级的4%量程计算最大允许误差,不再降低要求。这一点非常重要,告诉我们在选用压力表时要根据被测压力值是否靠近所选择的压力表测量上限,如果被测压力值在压力表的测量上限90%以上,抛除安全因素,相当于选用的压力表降了一个级别,再用低一个级别的压力表重新用1/3原则评价一下这个压力表是否满足预期使用要求。
发表于 2018-2-25 16:35:23 | 显示全部楼层
“4级压力表所有的受检点全部按4级的4%量程计算最大允许误差,不再降低要求”

学习了,谢谢了
呀呀呀,
看来农村老奶奶说过的“丑女造怪屁事多”,
真是没错的呀,
你说你个压力表吧,刻度又粗,精度又低,又不带输出信号,自动控制装置也没法用你,
哎呦,
你说你个压力表呀,你整那么多屁事做啥呀,你是不是太邪恶了呀?
发表于 2018-2-26 02:12:38 | 显示全部楼层
f8c8 发表于 2018-2-25 16:35
“4级压力表所有的受检点全部按4级的4%量程计算最大允许误差,不再降低要求”

学习了,谢谢了

  呵呵,的确你批评得有道理。这种规定到底是压力表生产厂家为了使产品质量顺利过关,为了降低生产成本,向检定规程的起草人员施压的结果,还是检定规程起草人员人为的复杂化(如你批评的“整那么多屁事”),我们基层计量人员就无法知晓了,我们的义务只能是不折不扣执行国家检定规程。