计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8858|回复: 22

[压力] 压力表检定中的问题

[复制链接]
发表于 2017-4-24 10:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
    本人是一名检定员,在压力表检定工作中一直有个疑问,就是关于压力表检定过程中如何确定压力上限的误差值?按照检定规程要求,检定中要选取对应量程的高等级标准表进行对比,经常会遇到指针超过量程的情况,这时该表的误差该怎么确定?
   这个问题,也请教了一些专家,有的说用大量程标准表去检小量程的,这样就可以了,比如检1.6MPa的选2.5的标准表。但是这样带来一个问题就是大量程标准表的最大允许误差已经超过了被检表最大允许误差1/4的要求。
   求教大师怎么解决这个问题?
发表于 2017-5-3 23:18:56 | 显示全部楼层
1、指针超过量程,你的意思是没有刻度了怎么读数?我的建议是就像你读估读值一样。估读就可以了。这个需要点经验。超差太多基本可以扔掉了。
2、选择标准器本来就是按照被检表的允差的1/4选择的,标准表的量程应该大于或等于被检表量程。但是必须满足允差1/4的要求。
发表于 2017-4-27 11:38:11 | 显示全部楼层
简单一点,可以施加压力使被检表的指示值指在被检表的最大量程,反过来读标准表的值,误差都是一样的
 楼主| 发表于 2017-4-27 15:28:34 | 显示全部楼层
王伟wangwei 发表于 2017-4-27 11:38
简单一点,可以施加压力使被检表的指示值指在被检表的最大量程,反过来读标准表的值,误差都是一样的 ...

这样只能是没有办法的办法,得到的结果是一种估计值,而且方法也不合乎规程要求
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:31:17 | 显示全部楼层
有大师指点下么
发表于 2017-4-24 14:42:34 | 显示全部楼层
用0.25级2.5MPa的标准表去检定1.6级1.6MPa的被检表怎么会超差呢
 楼主| 发表于 2017-4-25 11:31:57 | 显示全部楼层
。。。。。。关键是我们没有0.25级的表啊,而且为检1.6的表提高两个等级标准表,这样也不现实啊。
发表于 2017-4-25 13:55:23 | 显示全部楼层
被检表可以选测量上限的90%~100%
 楼主| 发表于 2017-4-25 15:58:14 | 显示全部楼层
90%~100%是不错,但是报告中都是给的最大量程的值,比如2.5处标准压力为2.52,都怎么测出来的?

有专家么?来指点下
 楼主| 发表于 2017-4-26 16:03:13 | 显示全部楼层
求教求教求教求教
发表于 2017-4-26 17:12:24 | 显示全部楼层
“经常会遇到指针超过量程的情况”。这种情况只有被检表才会出现。是把标准表调到检定点以后,读取被检表示值。所以不存在你说的情况
发表于 2017-4-27 08:26:59 | 显示全部楼层

用1.0级2.5MPa的标准表去检定1.6级1.6MPa的被检表

补充内容 (2017-8-23 15:54):
说错了,是用0.4级的2.5Mpa的表检测1.6级1.6Mpa的表

补充内容 (2017-8-23 15:55):
我们属于市级单位,省级考核我们的时候,是允许这样做的
发表于 2017-4-27 08:59:34 | 显示全部楼层
8楼说的对!
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:45:18 | 显示全部楼层
热力工程师 发表于 2017-4-26 17:12
“经常会遇到指针超过量程的情况”。这种情况只有被检表才会出现。是把标准表调到检定点以后,读取被检表示 ...

我讲的就是被检表的数值,标准表的压力的作为标准压力的这是确定的,当被检表的压力超过自身量程时怎么确定读数?讨论的就是这个
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:48:00 | 显示全部楼层
山东人小石 发表于 2017-4-27 08:26
用1.0级2.5MPa的标准表去检定1.6级1.6MPa的被检表

0.4级的都检不了,别说1.0的了
发表于 2017-4-27 20:54:58 | 显示全部楼层
只能是估计值
发表于 2017-4-28 02:24:24 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=197171
上限的误差值问题你看看这个帖子应该明白了,不会出现你说的标准误差超过被减的1/4
发表于 2017-4-28 08:39:45 | 显示全部楼层
超出的部分只能是估计值
发表于 2017-4-28 11:19:55 | 显示全部楼层
zqb52607 发表于 2017-4-27 09:45
我讲的就是被检表的数值,标准表的压力的作为标准压力的这是确定的,当被检表的压力超过自身量程时怎么确 ...

还是估读。
“这个问题,也请教了一些专家,有的说用大量程标准表去检小量程的,这样就可以了,比如检1.6MPa的选2.5的标准表。但是这样带来一个问题就是大量程标准表的最大允许误差已经超过了被检表最大允许误差1/4的要求。”
你这句话就是误导你的问题的啊
hblgs2004 该用户已被删除
发表于 2017-4-29 08:52:42 | 显示全部楼层
同量程高一级表检同量程低一级表,最高点只能估读,
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:12:25 | 显示全部楼层
五七一二 发表于 2017-4-28 02:24
http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=197171
上限的误差值问题你看看这个帖子应该明白了,不 ...

你没看懂我的疑问在什么地方,我疑惑的是上限的误差怎么得出来的,不是最大允许误差的问题
发表于 2017-5-4 10:26:01 | 显示全部楼层
zqb52607 发表于 2017-5-3 17:12
你没看懂我的疑问在什么地方,我疑惑的是上限的误差怎么得出来的,不是最大允许误差的问题 ...

语言表述不够准确产生了歧义,这样说应该比较容易理解:超过满量程刻度的示值如何读出?该点的示值误差是由该点示值与标准值相减得到的。
发表于 2017-5-27 16:54:05 | 显示全部楼层
会超差始终会超差,用大量程的标准表有什么意义,什么专家这么搞笑。至于怎么读,被检表上限点超出部分就是估读,估读看起来超允差限多的就直接判不合格,你在纠结个什么劲。这种低等级的表,很少在极限点上偏大很多,因为密封性,弹簧随变没这么好的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-4-17 02:22 , Processed in 0.044464 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表