计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电压] 案例:拆下表头送检合规么?

[复制链接]
noneedsky 发表于 2009-6-24 22:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对高压电力变压器进行出厂检验时,用就试验器做对压试验,最大达100KV,审核员查监视和测量仪器时,要求抽查试验器的检定或校准证书,计量室主任说:“有”,每次我们都把表头拆下来送检,随后拿来该表头的检定证书,审核员看在有效期内。


我要问一下,这种情况下拆下表头送检合规么?哪里有规定呢?各位老大,各位老师,帮忙回答一下,在线等。
礼匪 发表于 2009-6-25 09:32:31 | 显示全部楼层
当然无效,表头都是降压后的
风吹石 发表于 2009-6-25 16:42:20 | 显示全部楼层
我们也做高压试验台的检测,都是到现场,当然,测不到这么高,一般只有40kV。
礼匪 发表于 2009-6-26 11:11:06 | 显示全部楼层
高压表多的很150kV 200kV的也正常啊.说不定人家自己都有呢
 楼主| noneedsky 发表于 2009-6-26 16:31:57 | 显示全部楼层
非常感谢各位老师!!!
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-26 16:32:54 | 显示全部楼层
1# noneedsky
我认为未尝不可。关键是看测量设备的管理模式。
      如果高压试验台作为一个整体列入一件测量设备管理,那么仅仅将表头拆下送检显然是不可以的,就好比现场的精密天平仅仅检定天平显示部分而不检定挂码和配套砝码当然是不行的。
      如果将高压试验台分为两个测量设备分别管理,即一个是显示仪表,一个是电感器或其他什么东西,都作为独立的测量设备检定或者校准还是可以的。就如同热电偶和二次仪表分别送检合格组合成一个完整的温度测量系统一样的管理方法。
kou_247 发表于 2009-6-28 06:46:02 | 显示全部楼层
表头显示是经过分流电阻分压或分流后,不代表设备的整体性能,应对设备进行整体验收!
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-28 14:35:30 | 显示全部楼层
7# kou_247
对,你说的就是我说的第一种测量设备管理模式。对于采用第一种管理模式的,必须检定综合计量特性的指标。
      如果我们把分压器或者分流器单独作为一个测量设备管理,单独检定/校准,那么表头也就是另一个独立的测量设备了,也可以单独检定/校准。有些大功率电能表也是如此处理的,把电能表和互感器分别作为独立的测量设备分别管理和检定/校准。企业生产现场这种情况更多,一套综合试车台和试验装置,可以按一台测量设备管理,也可以按组成这套试验装置的各个仪表、传感器分成若干个,甚至数百个测量设备分别管理。总而言之怎样管理有效,怎样管理方便,就怎样管理。
liubc 发表于 2009-7-11 17:31:40 | 显示全部楼层
我们也这么干的,关键是整台仪器有的无法计量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-2 20:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表