汽车衡系统接地装置说明
汽车衡系统的接地是非常重要的,既保护人身安全,又保证系统工作稳定可靠,良好的接地措施可以提高系统的抗干扰、防静电损坏能力。防止仪表由于干扰、静电影响和电源总是而烧毁,同时有效地防止雷电感应和雷击波冲击,保护仪表和传感器的安全。
A.1 标准汽车衡接地方式
A.1.1 采用基础接地网作为系统接地.基础施工时必须保证以下几点:
• 基础混凝土内纵横钢筋网需对50%以上的交叉点用16#铁丝捆扎起来。各地脚螺栓又与钢筋网牢固焊接,形成分布式接地网。在穿线附近垂直找入四根角钢,埋入地下下深度至少2米深,用圆钢(或铁条)将四根角钢牢固焊接在一起,同时保证角钢和基础分布式接地网牢固焊接在一起。接地电阻小于4Ω。
• 穿信号电缆的金属穿线管必须与基础接地网相连,采用焊接固定的方法,金属穿线管在磅房内充当接地桩,要求其接地电阻小于4Ω。
• 如果第一点做不到或是属于旧衡器基础改造,则必须在秤体附近设置一根接地桩,(接地电阻小于4Ω)。安装汽车车衡时从秤体上接一根专用接地电缆到接地桩上。接地桩的做法见第4节。
A.1.2 汽车衡各传感器附件的保护接地装置,同时保证各个单元秤体共接地。接地电缆一端用螺母固定在秤体上,另一端用螺栓、垫圈和螺母通过接地铜牌接在地脚螺栓上。(见图15)
A.1.3 磅房内汽车衡系统设备(仪表、打印机、计算机和外设)电源接到多功能插座。若选购稳压电源,稳压电源的输入电源线为3根线(L、N、G),其输出(3根线L、N、G)接到多功能电源插座。
A.1.4 磅房内的汽车衡系统设备的接地:
如果基础至磅房距离小于15米,穿线管在进磅房的一头固定接地夹,通过接地电缆与稳压电源的接地端子相连形成系统地,同时仪表也通过接地电缆连至穿线管的接地夹上.其余设备通过电源插座与该系统地相连.(具体连接参见“模拟式汽车衡接线图”)
如果基础至磅房距离大于15米,在磅房附近设置一接地桩,同时在接地桩上固定接地夹,各设备接地方法同上。(具体连接参见接线图)
4.1.5 信号电缆的保护接地.信号电缆的外屏蔽一端与秤体上的接线盒螺柱连接,外屏蔽另一端与仪表外壳连接
A.1.6 磅房内所有设备外壳接地(人身保护).如有磅房外的外设(不同电源系统)通过通讯电缆连接到磅房内的称重仪表、计算机上时,应在通讯口上配接串口隔离器。
注:
•接地线应采用铜线,电阻不大于1Ω。
•在称重系统中,电气部分的所有连接处表面严禁涂漆。
•称重系统中的接地端处应有醒目的指示牌。
•按《低压电器装置规程》要求进行电气施工。
•各电器连接部分每年检测一次,接地电阻每年检测二次(一般为每年的换季时)。
•施工完成,装秤前后以及长期停用后复用前应检查接地电阻是否小于4Ω。
使用过程中,应定期检查接地螺栓是否接触良好,不能有锈蚀、松动、断开。否则将直接影响接地,对系统使用,人身安全造成影响。
A.2 防雷击的汽车衡地方式必须严格按照第1节所述的方式进行接地;
A.2.2 另外,在磅房输入电源和多功能电源插座间接入电源浪涌保护器,防止多雷环境中电源引入浪涌电压的影响而损坏仪表、打印机。若选购稳压电源,则浪涌保护器接入稳压电源和磅房输入电源之间。
A.2.3 对于高雷电区域而且地理环境处于沿海、远离建筑物的空地等场合,应增设避雷针或避雷网,避雷针或避雷网的设置请用户聘请专业技术人员进行服务。
A.3 磅房供电方式
A.3.1 电源电压应为交流220V±10%,电源插座应按左N右L的方式接线。
A.3.2 在同一低压电网中(指同一台电力变压器或同一台发电机直接供电的低压电网)必须遵守接地方式的一致性,即不允许部分设备采用保护接地,而另一部分设备采用保护接零。
A.3.3 磅房供电电源在保护接零和保护接地线上不允许安装熔断器。
A.3.4 接地电阻不大于4Ω
A.4 接地桩的设置
A.4.1 接地桩的敷设。
• 垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为2.5~3米。
• 水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。
A.4.2 接地桩应镀锌或镀铜,但严禁涂漆。
A.4.3 接地桩种类和最小规格见下表
种类 规格 最小尺寸(毫米) 一般采用尺寸(毫米)
圆钢 直径 8
角钢 厚度 4 30×30×4
钢管 壁厚 3.5 管径25-50
扁铁 截面 4.8(平方毫米) 12×4
厚度 4 |