wang6626866 发表于 2007-9-27 04:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择题集
1. 当功率因数低时,电力系统中的变压器和输电线路的损耗将    。
A. 减少       B. 增大        C. 不变       D. 不一定   
答案:B
2. 电能表铭牌标志中5(20)A的5表示      。
A. 标定电流                   B. 负载电流  
C. 最大额定电流                D. 最大电流
答案:A
3. 有功电能表的计量单位是     ,无功电能表的计量单位是      。
A. kWh          B. kwh         C. kvarh         D. KVAh
答案:A     C
4. 穿过感应式电能表圆盘的电压磁通称为      。
A. 电压非工作磁通              B. 电压工作磁通         
C. 电压漏磁通                  D. 电压总磁通
答案:B
5. 电能表在感性负载时要正确测量有功电能,应满足的相位角条件是     。
A.                           B.
C.                           D.
答案:B
6. 某一型号的感应式电能表,如果基本电流为5A时的电流线圈的总匝数是16匝,那么基本电流为10A时的电流线圈的总匝数是      匝。
A. 16          B. 32          C. 8           D. 4
答案:C
7. 如果一只电能表的型号为DSD9型,这只表应该是一只      。
A. 三相三线多功能电能表            B. 三相预付费电能表  
C. 三相最大需量表                  D. 三相三线复费率电能表
答案:A
8. 如果一只电能表的型号为DDY11型,这只表应该是一只      。
A. 三相复费率电能表                B. 单相复费率电能表        
C. 单相预付费电能表              D. 三相预付费电能表
答案:C
9. 电能表的运行寿命和许多因素有关,但其中最主要的是      。
A. 下轴承的质量                  B. 永久磁钢的寿命      
C. 电磁元件的变化                D. 计度器的寿命
答案:A
10. 电能表的相对误差化整间距一般是被试表准确度等级的      。
A. 1/3          B. 1/5        C. 1/10        D. 1/20
答案:C
11. 2.0级电能表的相对误差化整间距为      。
A. 0.1         B. 0.2          C. 0.5         D. 0.05
答案:B
12. 1只1.0级电能表,测得的基本误差为-0.55%时,修约后的数据应为      。
A. ―0.5%      B. ―0.6%      C. ―0.55%     D. ―0.4%
答案:B
13. 1只2.0级电能表的检定证书上某一负载时的误差数据为1.4%,那么它的实测数据应在      范围之内。
A. 1.31%~1.49%                   B. 1.30%~1.49%      
C. 1.35%~1.50%                   D. 1.30%~1.50%
答案:A
14. 测定电能表基本误差时,负载电流应按      的顺序,且应在每一负载电流下待转速达到稳定后进行。
A. 逐次增大              B. 任意        
C. 逐次减小                D. 选择负载点
答案:C
15. 测量结果减去约定真值就是      。
A. 绝对误差              B. 相对误差      
C. 测量误差              D. 相对引用误差
答案:A
16. 0.2级电能表检定装置,标准电压、电流互感器的准确度等级应不低于     级。
A. 0.02         B. 0.05         C. 0.03         D. 0.2
答案:A
17. 实际上电流互感器的一次安匝数      二次安匝数。
A. 大于        B. 等于        C. 小于        D. 略小于
答案:A
18. 测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时不可使                          用       兆欧表。
A. 100V        B. 500V       C. 2500V       D. 2000V
答案:A
19. 使用电流互感器时,应将其一次绕组        接入被测电路中。
A. 串联        B. 并联        C. 混联        D. 任意
答案:A
20. 按计量原理来讲,单相电能表在接线时,若将相线和零线互换接线时,电能表将       。
A. 少计电量     B. 不计电量      C. 正确计量      D. 不转
答案:C
21. 当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电时,电能表将      。
A. 正确计量            B. 少计电量
C. 多计电量            D. 不计电量
答案:D
22. 对于经电流互感器接入的单相电能计量装置,由于电流互感器一、二次极性端不对应,将造成      。
A. 电能表反转                    B. 电能表不转      
C. 电能表转速变慢                 D. 电能表仍正转
答案:A
23. 三相三线有功电能表能准确测量     的有功电能。
A. 三相三线电路                B. 对称三相四线电路   
C. 不完全对称三相电路           D. 三相电路
答案:A
24. 余弦型三相无功电能表适用于     。
A. 三相电路                    B. 三相简单不对称电路   
C. 三相完全不对称电路           D. 三者均不可以
答案:B
25. 当三相三线电路的中性点直接接地时,宜采用    有功电能表测量有功电能。
A. 三相三线                   B. 三相四线   
C. 三相三线或三相四线          D. 三相三线和三相四线
答案:B
26. 当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中A相感性负载所消耗的有功电能时,若负载功率因数大于0.866,那么所测量到的有功电能     实际消耗的电能。
A. 相等        B. 大于        C. 小于        D. 不一定
答案:B
27. 在三相电路完全不对称的情况下,      测量无功电能不会引起线路附加误差。
A. 正弦无功电能表                B. 内相角600无功电能表   
C. 跨相900无功电能表             D. 跨相接线的有功电能表
答案:A
28. 电能表的轻载调整装置      。
A. 是由铁磁材料制成,其作用是分裂电压磁通,产生附加力矩
B. 是由导电材料制成,其作用是使电压非工作磁通磁路损耗不等的两部分磁通作用产生补偿力矩
C. 选用导磁或导电材料均可
D. 可选用任何材料
答案:C
29. 电压互感器一、二次绕组匝数增大时,电压互感器的负载误差   。
A. 增大         B. 减小        C. 不变        D. 不一定
答案:A
30. 影响电能表轻载时误差的主要因素,除了摩擦力矩之外,还有     。
A. 补偿力矩               
B. 电磁元件装配的几何位置
C. 转盘的上下位移           
D. 电流工作磁通与负载电流的非线性关系影响
答案:D
31. 从制造工艺来看,提高      的加工制造工艺,可减小摩擦力矩及其变差。
A. 转盘                       B. 轴承和计度器
C. 电磁元件                    D. 蜗杆与蜗轮
答案:B
32. 通常电能表电压线路的功耗       电流线路的功耗。
A. 大于        B. 等于       C. 小于         D. 不一定
答案:A
33. 在计算电能表的标准偏差估计值时应      ,再判断结果是否合格。
A. 先化整测得的相对误差值γi ,再计算标准偏差估计值S,最后再化整S值
B. 不必化整γi ,直接计算S值,然后再化整S值
C. 先化整γi,再计算S值,不必化整S值
D. 无需化整,直接计算求得S值
答案:A
34. 当两只单相电压互感器按V,v12接线,如果二次空载时,二次线电压Uab=0V,Ubc=100V,Uca=100V,那么      。
A. 电压互感器一次回路A相断线  
B. 电压互感器一次回路B相断线
C. 电压互感器一次回路C相断线      
D. 以上都有可能
答案:A
45. 当三只单相电压互感器按Y,y12接线,如果二次空载时,二次线电压Uab=100V,Ubc=0V,Uca=0V,那么     。
A. 电压互感器二次回路A相断线        
B. 电压互感器二次回路B相断线
C. 电压互感器二次回路C相断线        
D. 电压互感器一次回路某一相断线
答案:C
46. 减极性电流互感器一次绕组电流从L1端钮流入,L2端钮流出,则二次绕组电流      。
A.从K1端流出经K2端流回
B.从K2端流出经K1端流回
C.从K1端流入或流出都可以
答案:A
37. 电能表产生制动力矩的磁钢,当磁性减弱时,电能表将      。
A.停走        B.走慢        C.走快       D.不影响表速
答案:C
38. 电能表转轴上和电压线圈上装的小铁片间相互作用是      。
A.防止潜动(空走)               B.防止反转   
C.产生补偿转矩提高灵敏度          D.补偿阻力矩
答案:A
39. 三相三线有功电能表,若将任何两相电压对调,电流接线正确,则电能表将      。
A.走慢              B.走快              C.停走
答案:C
40. 三相三线有功电能表,测量的有功功率表达式为      。
A.UabIacos(300+  )+ UcbIccos(300–  )
B.UabIacos(300– )+ UcbIccos(300+  )     
C.UabIacos(  +300)+ UcbIccos(  –300)   
答案:A
41. 某用户三相四线低压供电,装了3只单相有功电能表计量,电能表接线正确,有接两相的负荷,2月份抄得电量分别为50kW•h.。—10kW•h、40kW•h。则实际用电量为      kW•h。
A.100         B.90         C.110         D.80
答案:D
42. 电流互感器的文字符号为     。
A. TA          B. LH         C. LQC        D. C.T
答案:A
43. 电压互感器的文字符号为      。
A. PT          B. YH          C. TV          D. YB
答案: C
44. 一单相用户使用电流为5A。若将单相的两根导线均放入钳形表钳口内时,测出的电流应为      。
A.10A         B.              C.5A         D.0A
答案:D
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 04:45:14 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛选择题集2

40. 三相三线有功电能表,测量的有功功率表达式为      。
A.UabIacos(300+  )+ UcbIccos(300–  )
B.UabIacos(300– )+ UcbIccos(300+  )     
C.UabIacos(  +300)+ UcbIccos(  –300)   
答案:A
41. 某用户三相四线低压供电,装了3只单相有功电能表计量,电能表接线正确,有接两相的负荷,2月份抄得电量分别为50kW•h.。—10kW•h、40kW•h。则实际用电量为      kW•h。
A.100         B.90         C.110         D.80
答案:D
42. 电流互感器的文字符号为     。
A. TA          B. LH         C. LQC        D. C.T
答案:A
43. 电压互感器的文字符号为      。
A. PT          B. YH          C. TV          D. YB
答案: C
44. 一单相用户使用电流为5A。若将单相的两根导线均放入钳形表钳口内时,测出的电流应为      。
A.10A         B.              C.5A         D.0A
答案:D
45. 万用表用毕后要将选择开关放在      。
A.电阻挡上               B.交流电压挡上         
C.交流电流挡上           D.直流电流挡上
答案:B
46. 用万用表测直流电流时万用表应      。
A.串入被测电路,表的“+”接线柱接电流流入端,“-”接线柱接向负荷正端      
B.串入被测电路,表的“-”接线柱接电流流入端,“+”接线柱接向负荷正端        
C.表的“+”接线柱接负荷正端,“-”接线柱接负荷负端     
D.表的“+”接线柱接负荷负端,“-”接线柱接负荷正端
答案:A
47. 一只三相四线电能表,电压为380/220V,标定电流为5A,最大额定电流为20A,在铭牌上的标志应为      。
A.380/220V,5~20A            B. 220~380V,5(20)A      
C. 380/220V,5(20)A         D. 3×380/220V,3×5(20)A
答案:D
48. 电能表永久磁铁与转盘相互的作用是      。
A.产生辅助转动力矩      
B.产生阻力矩,用电愈多阻力矩愈大,使用电量和转速成正比      
C.产生阻力矩,用电愈多阻力矩愈小,使用电量和转速成正比     
D.产生不变的阻力矩
答案:B  
49. 电能表常数1000r/(kvarh)表示      。
A.转盘每转1000千乏时         B.1千乏时转盘转1000转      
C.一千瓦时转盘转1000转       D.转盘每转1000千瓦时
答案:B  
50. 电能表永久磁钢磁性减弱时,将使电能表      。
A.走慢         B.走快         C.停走       D.不影响计量
答案:B  
51. 电能表转轴上和电压线圈上装的小铁片,它们间相互的作用是      。
A.防止空走                   B.防止反转      
C.产生补偿转矩提高灵敏度      D.产生补偿阻力矩
答案:A
52. 为防止电流互感器二次绕组端子间不产生高电压,二次绕组应      。
A.接低阻抗          B.接高阻抗      
C.接地              D.不用时短路接地
答案:A  D
53. 减极性电流互感器一次电流由L1进L2出,则二次电流      。
A.K1流出K2流回           B. K1流回K2流出      
C.流向与一次接线无关
答案:A
54. 低压电能表的进出线(铜线)和电流互感器二次导线的最小截面为      。
A.1.5mm2        B.1mm2         C.2.5mm2        D.4mm2
答案:C
55. 电能表二次线应用      。
A.铜芯软线             B.铝芯软线      
C.铝芯塑料线           D单股.铜芯塑料线
答案:D
56. 三相三线供电,两相电流均为5A,相角差120°,此时第三相电流为     。
A. 10A        B. 5A        C. 0A      D.      
答案:B
57. 3只单相电压互感器星形连接,接入110kV中性点接地电网,其一、二次绕组的额定电压应选为      。
A. 一次侧110kV, 二次侧100V
B. 一次侧110/   kV, 二次侧100/   V
C. 一次侧110/   kV, 二次侧100/   V
D. 一次侧110/   kV, 二次侧100V
答案:B
58. 单相电压互感器2只V,v接,接AB相的1只互感器二次极性接反,则二次侧3个线电压为     。
A. 100V,100V,100V           B. 100V,100V,173V
C. 100V,173V,173V           D. 1 00V,110/   V,100/  V
答案:B
59. 三相四线有功电能表,抄表时发现一相电流接反,抄得电量为500kW•h ,若三相负荷对称,则实际用电量应为      kW•h。
A. 2000        B. 1500        C. 1000         D. 500
答案:B
60.2只V/v接线的电压互感器,计量装置运行中A相或C相一次熔丝熔断,其二次侧线电压必有     。
A. 2个为100/   V,1个为100V
B. 2个为100V,1个为100/   V   
C. 2个为100V,1个为0V
D. 2个为100V,一个为100/   V
答案:C
61.三相三线无功电能表,若将任何两相电压对调,则电能表将    。
A. 走慢       B. 走快       C. 因防倒停走      D. 仍能正确计量
答案:C
62.三相三线有功表若A、C相电流均接反,则表计量的功率表达式为      。
A.                           B.                     
C.                           D.
答案:C
63三相四线有功电能表,若有两相电流接反,发现时表上抄到示度为-600 kW•h,如三相负载平衡,则实际耗电量应为     kW•h。
A. 600         B. 1200        C. 1800      D. 2400
答案:C
64.两台单相V接线电压互感器额定二次总负载为一台电压互感器额定二次负载的     倍。
A.             B. 2         C.               D. 3
答案:A
65.三相三线两元件有功电能表抽去中相电压时表      。
A. 走快一半                          B. 几乎停走
C. 约走慢一半                       D. 倒走
答案:C
  66.DD862型电能表是-------。
  A.单相有功电能表              B.三相三线有功电能表
  C. 三相四线有功电能表         D. 单相复费率电能表
  答案:A
67. 我国长寿命技术单相电能表一般采用--------。
A.单宝石轴承             B.双宝石轴承
C.磁推轴承               D.电动轴承
答案:C
68.关于电流互感器下面说法正确的是-------。
A.二次绕组可以开路           B. 二次绕组可以短路
C. 二次绕组不能接地          D. 二次绕组不能短路
答案:B
69.关于电压互感器下面说法正确的是-------。
A.二次绕组可以开路            B. 二次绕组可以短路
C. 二次绕组不能接地           D. 二次绕组不能短路
答案:A ;D
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 04:46:31 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛选择题集3

70.只在电压线圈上串联电阻元件以改变夹角的无功电能表是-------。
A.跨相90型无功电能表         B. 60型无功电能表
C. 正玄无功电能表             D.两元件差流线圈无功电能表
答案:B
71.全电子式电能表采用的原理有------------。
A.电压、电流采样计算    B.霍尔效应
C.热电偶               D. 电压、电流采样计算,霍尔效应和热电偶
答案:D
72.六角图法中组成六角图的六个相量是---------。
A.相电压和相电流        B. 线电压和线电流
C. 相电压和线电压       D. 相电流和线电流
答案:C
73.安装在配电盘,控制盘上的电能表外壳------。
A.无需接地              B. 必需接地
C. 必需多点接地          D. 可接可不接地
答案:A
74.钳型电流表的钳头实际上是一个----------------。
A.电压互感器             B. 电流互感器
C.自藕变压器             D.整流器
答案:B
75.失压计时仪是计量----------的仪表。
A失压时间            B.失压期间的无功电量
C. .失压期间的有功电量     D. 失压期间的最大需量
答案:A
76.对于A/D转换型电子式多功能电能表,提高A/D转换器的采样速率可提高电能表的---------。
A.准确度                 B.功能
C.采样周期               D.数据量
答案:A
77.V—f变换器可由-------、比较器、伏秒脉冲发生器等组成。
A.放大器              B.分频器
C.积分器               D.相位器
答案:C
78.为减少积分器的积分误差,可将时间常数τ=RC适当选--------。
A.大       B.为零     C.小      D.相等
答案:A
79.测量电子式电能表在电力线路发生故障时,由于故障电流的幅值较高、持续时间较短的磁场干扰下的抗干扰度实验是----------。
A.高频电磁场干扰度实验      B.外电磁场影响实验
C. 辐射电磁场干扰度实验     D. 传导电磁场干扰度实验
答案:B
80.脉冲的-------就是指电子式电能表的每个脉冲代表多少瓦时的电能量。
A.电能当量                 B.功率当量
C.频率当量                 D. 脉冲频率
答案:A
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 04:49:55 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛填空题集1

一、 填空:
1、用户应当安装用电计量装置。用户使用的电力、电量,以计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录为准。用电计量装置,应当安装在               
    。由       保护。
答案:供电设施与受电设施的产权分界处
      用户负责
2、在电力系统正常状况下,供电企业供电到用户受电端的供电电压允许偏差为:
(1) 35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的    。
(2) 10千伏及以下三相供电的,为额定值的    。
(3) 220千伏单相供电的,为额定值的   ,    。
答案:10%  ±7%  +7%  -10%
3、由于计费计量的互感器、电能表的误差 及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应按下列规定退补相应的电费:
(1)、互感器或电能表误差 超出允许范围时,以      为基准,按验证后的误差值退补电量。退补电时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。
(2)、连接线的电压降超出允放范围时,以        为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。(3)其他非人为原因致使计量记录不准时,以用户       的用电
电量为基准,退补时间按抄表记录确定。
退补期间,用户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后,再行退补。
答案:“0”误差   允许电压降   正常月份
4、电能表按相线可分为          、          和           。
答案:单相    三相三线    三相四线
5、用无功电能表计量无功电能是为了掌握用户的         以及          的大小,对用户执行力率奖惩。
答案:负载特性   平均功率因数
6、用某一时段的有功电量和无功电量计算这一时段内的平均功率因数的公式为                 。
答案:
7、感应式电能表测量机构的驱动元件包括      和     ,它们的作用是将被测电路的交流电压和电流转换为穿过转盘的       在转盘中产生           ,从而产生电磁力,驱动转盘转动。
答案:电压元件    电流元件     移进磁通     感应电流
8、制动元件的作用是产生            ,以便使             正比于              。
答案:制动力矩         圆盘转速         被测功率
9、感应式电能表主要由测量机构和辅助部件组成,测量机构包括          、          、         、         、          、
        六部分;辅助部件包括         、        、          、
        四部分。
答案:驱动元件    转动元件     制动元件     轴承     计度器     调整装置      基架     铭牌     端钮盒    表壳
10、电能表的转盘要求        高、        轻、不易变形,通常采用       制成。
答案:导电率      重量       铝板
11、 为了产生转矩,感应式电能表至少要有两个移进磁通,它们彼此在空间上和时间上要有差异,转矩的大小与这两个磁通的大小成      ,当磁通间的相角为        时,转矩最大。
答案:正比     90°
12、 电能表直观检查分为            和           。
答案:外部检查          内部检查
13、           和         的电能表应进行工频耐压试验。
答案:新生产       修理后
14、对于不同等级的电能表,它们的误差        和测定        的选择也不完全相同。
答案:允许范围       负载点
15、 单相电能表的相角调整是在          ,被试表加       电压,         基本电流和      基本电流的情况下进行的。      
答案:100%参比      100%      20%
16、测量误差一般分为      误差、       误差和       误差。
答案:系统     随机    粗大
17、 电流线圈匝间短路时,电能表满载时误差       。
答案:偏慢
18、 电能表的转盘上应有明显的供           的有色标记,玻璃窗应完整、       、清晰、密封良好。
答案:计读转数      牢固
19、 检定合格的电能表,均需加检定单位的封印,并将         、         等有关项目填入检定证书。
答案:检定结果      有效期
20、 现场检验电能表时,一般要求电压对额定值的偏差不应超过       ;频率对额定值的偏差不应超过       ,环境温度应在             之间。
答案:±10%      ±0.5%      5~35°
21、 潜动是由于                或                 引起的。
答案:电磁元件装配不对称       轻载补偿力矩过大
22、 端钮盒应          无损坏,端钮盒内或盒盖上应有       和接线标志。
答案:固定牢固         接线图
23、 电能表检定装置严禁在      的情况下进行        量程的切换。
答案:带负载         电流
24、 电流互感器退磁的方法有         和           。
答案:开路退磁法          闭路退磁法
25、 电流互感器根据其绝缘介质的不同分类,可分为      、      、
        和       。
答案:干式       浇注式      油浸式      空气式
26. 在负载为       性时,三相无功电能表的转盘正转;       性时,反转。所以一般无功电能表都加装       或用       。
答案:感      容      止逆器      双向计度器
27、感应式电能表周期检定的试验项目有       、       、       、       、       、      。
答案:工频耐压试验   直观检查   潜动试验  起动试验   基本误差测定  校核常数
28、 测定电能表基本误差的方法有        法和        法。
答案:瓦秒      标准电能表比较
29、 校核电能表常数的方法有      法、      法、      法。
答案:计读转数   恒定负载   走字试验
30、 电能表的电压铁芯磁分路结构的作用是将电压磁通分为        
和         两个部分,以满足β-αI=900的相位关系。
答案:工作磁通    非工作磁通
31、 电压互感器按用途分可分为     电压互感器、     电压互感器
和      电压互感器;按相数分可分为      电压互感器和      电压互感器。
答案:计量用   测量用   保护用    单相   三相
32、 三相四线制电能计量装置适用于        线路以及        线路。
答案:三相四线   中性点有效接地的高压三相三线
33、 三相三线制电能计量装置适用于        线路。
答案:三相三线
34、高压计费电能表在投入运行后,必需定期进行           ,以确保表计经常处于           的状态。
答案:现场检验     正确计量
35、 作用在电能表转动元件上的力矩,跟转动方向相同的有      力矩,相反的力矩除了永久磁钢的制动力矩之外,还有      力矩和      力矩。
答案:  驱动      摩擦      抑制
36、 增大电流磁路中的空气间隙或减小电流铁芯长度,增大铁芯截面,能改善      时的特性曲线。
答案:  轻负载
37、 由于电压的变化会引起           变化,从而影响          、         与驱动力矩的比例关系,因而产生电压附加误差。
答案:电压工作磁通      电压抑制力矩       补偿力矩
38、 电能表的工作电压改变时,会引起电压附加误差。当电压升高时,电压抑制力矩       ,因此呈现负误差;电压降低时,电压抑制力矩       ,因此呈现正误差。
答案:增加     减少
39、 脉冲电能表脉冲输出电路的基本型式有      和         。
答案:有源输出      无源输出
40、 复费率分时电能表基本上可分为         式、         式和        式三种。
答案:机械     机电一体    电子
41、 电能计量装置中电流二次回路的导线截面最小应不小于     mm2,电压二次回路的导线截面应按允许的电压降来计算,但最小应不小于   
mm2。
答案:4     2.5
42、 35kV及以下计费用的电压互感器二次回路应不装      和     。
答案: 隔离开关辅助触点     熔断器
43、 判断电能表错接线的方法有          法和          法。   
答案:向量图(六角图)   力矩
44、不经电流互感器的单相电能表,进表火线与进表零线的电流应相等,否则必有              。
答案:窃电或漏电。
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 04:51:42 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛填空题集2

45、电能表的全负荷调整器用调整      的大小来调整电表快慢;轻负荷调整器用以克服        对       的影响。
答案:制动力矩   摩擦   轻负荷
46、 钳形表在使用保养中必须定时              ,以保证卡钳的   
和         不变。
答案:定时在钳口加防锈油     幅值     相角特性
47、 装接低压电能表的导线,一般用      ,不允许使用      。互感器二次导线应用      ,最小截面为      。
答案:绝缘铜芯线    软导线   单芯绝缘铜芯线   2.5mm2
48、 窃电时间无法查明的,窃电日数至少以      天计算,每日窃电时间:电力用户按      h计算;照明用户按      h计算。
答案:180    12    6
49、. 两部制电价由         和         两部分组成。
答案:基本电价    电量电价
50、正相序是A相超前     相1200,     相超前     相1200,    相超前     相1200,
答案:B   B  C  C  A
51、电能表的        要并接于电源电压上,       要串接于负载回路。电流互感器二次不能        。
1答案:电压线圈   电流线圈   开路
52、型号DD862的含义是             。型号DS862的含义是         。
答案:单相有功电能表   设计序号862   三相有功电能表   设计序号
862
53、电能表要安装在         场所,不能装在         场所,同时要便于      。
答案:清洁干燥   易燃易爆、潮湿污染和有腐蚀气体   抄读
54、电能表型号DT862的含义是:D表示         ,T表示         ,862表示        。
答案:电能表   三相四线    设计序号
55、三相供电,负荷电流         采用经电流互感器接入式的电能表。
答案:大于80A时
56、二次回路按功能可分为      回路,          回路,         回路,     回路。
答案:控制     保护     测量     信号及直流
57、动力、照明应      装表计量,电灯开关要串接在      线上。
答案:分别             相
58、计量用电流互感器准确度等级至少为      级,一次侧工作电流在正常运行时应大于额定一次电流的      ,至少不低于      。
答案:0.5      2/3       1/3
59、选择电能表容量,要求通过的最大工作电流不大于              ,最低工作电流不低于标定电流的       ,特殊情况不低于       ,否则误差较大。
答案:电能表额定最大电流         20%       10%
60、1000r/(kvar•h)表示                 ;2000imp/(kvar•h) 表示                   。
答案:每千乏时转盘转1000转      每千乏时2000个脉冲
61、相别的文字符号:黄      ;绿       ;红       。
答案:Y      G       R
62、互感器误差有      和     。
答案:比差      角差
63、脉冲电能表将电量转换成与电量成       比例的       数。
答案:正        脉冲
64、电能表尽量靠近         ;电能表和配套互感器尽量      装设。
答案:用户资产分界点       靠近
65、有功电量的单位符号是       ;无功电量的单位符号是        ;最大需量的单位符号是      。
答案:kW•h      kvar•h      kW
66、实行两部制电价和功率因数调整电费的用户要装            
和          。
答案:最大需量有功电能表     无功电能表
67、配电室使用配电柜时电能计量装置应装在         内。装表容量在     A及以上的用户应有        和           。
答案:计量柜     150    单独配电间      专用计量柜
68、电能表的永久磁钢由于其温度系数为    ,在温度升高时,使得永久磁钢的磁通        ,而制动力矩与         成正比,所以电能表的误差将向       方向变化。
答案:负值   减少  制动磁通量的平方   正
69、电子式电能表与感应式电能表比较,明显的优点在于       高,
        宽,         强,         小,但是其       比感应式电能表要差得多。而且维护较       。
答案:测量准确度   频带  过载能力   功耗    电磁兼容性   复杂  
70、电能计量装置的接线检查可采用      检查和         检查,对于运行中的电能计量装置,当        检查无法判断接线正确与否时,或需进一步核查接线时,应       检查。
答案:停电  带电   带电   停电
71、三相四线有功电能表从理论上讲,既可测量         电路的有功电能,又可测量         电路的有功电能。但是,三相三线有功电能表只能测量         电路的有功电能。
答案:三相四线   三相三线   三相三线
72、检定1.0级以下感应式三相电能表,要求三相电压和电流的对称条件是:每一项(线)电压对三相(线)电压平均值相差不超过        %,每相电流对各相电流的平均值相差不超过       %,任一相电流和相应电压间的相位差与另一相电流与相应电压间的相位差相差不超过      %。
答案 :±1%   ±2%   3º
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 04:57:00 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛判断题集1

判断题(在题末括号内作记号:“√”表示对,“×”表示错)
1、〈〈电力法〉〉只适用于电力企业。(×)
2、〈〈电力法〉〉只适用于电力使用部门。(×)
3、〈〈电力法〉〉适用于中国境内的电力建设、生产、供应和使用活动。(√)
4、三相有功电能表和三相无功电能表在测量容性负载所消耗的有功电能和无功电能时,电能表都将反转。( × )
5、只要将三相四线有功电能表的内部接线进行跨相接线,然后接入三相电路,原计度器就能直接获得三相电路的无功电能示值。(×)
6、电压互感器的正常运行状态实质上为变压器的短路运行状态。
(×)
7、电压互感器在正常运行范围内,其误差通常是随着电压的增大,先减小然后增大。(√)
8、感应式三相电能表的基本误差一般不受相序变化的影响,而受负载不平衡的影响,因此在每组驱动元件上都分别安装了平衡调整装置。(×)
9、磁力轴承使电能表的转动元件处于悬浮状态,大大减少了电能表的摩擦力,从而提高了准确度和寿命,因此长寿命电能表通常都采用磁力轴承。(√)
10、在现场测定电能表基本误差时,若负载电流低于被检电能表基本电流的30%时,不宜进行误差测定。(×)
11、电压抑制力矩与电压工作磁通的平方成反比,与转盘的转速成正比。
(×)
12、电流抑制力矩与电流工作磁通的平方成正比,与转盘的转速成正比。
(√)
13、当负载电流小于电能表的基本电流且接近20%基本电流时,因电流铁芯磁化曲线的非线性影响明显引起正误差。(×)
14、安装式电能表的基本电流指的是长期允许的工作电流。(  )
答案:×
15、电能表的转盘是用纯铝板制成的,这是因为其导磁率高、价格便宜。(  )
答案:×
16、双宝石结构的下轴承的优点是结构简单,制造容易,不受倾斜的影响。(  )
答案:×
17、起动试验和测定基本误差时,要求字轮式计度器同时进位的字轮不得超过2个。(  )
答案:×
18、随机误差反映测量的精密度。(  )
答案:√
19、检定装置中的升流器实际上是一种获得低电压、大电流的降压变压器。(  )
答案:√
20、电流互感器的额定电流比是额定一次电流与额定二次电流之比。
(  )
答案:√
21、电流互感器的额定电压指的是加在一次绕组两端的额定相电压。(  )
答案:×
22、电流互感器在铭牌上标定额定二次负载是为了避免所接二次负载超过容量使互感器烧坏。(  )
答案:×
23、 电流互感器的一次电流从L1端流向L2端时,二次电流由K2端经外部回路流回到K1端,即称之为减极性。(  )
答案:×
24、 电流互感器的负荷与其所接一次线路上的负荷大小是无关的。(  )
答案:√
25、 电流互感器相当于普通变压器开路运行状态。(  )
答案:×
26、 三相四线有功电能表能准确测量完全对称的三相电路的有功电能。(  )
答案:√
27、 三相三线有功电能表既能准确测量三相三线电路的有功电能,又能准确测量三相四线电路的有功电能。(  )
答案:×
28、 当三相三线电路的中性点直接接地时,宜采用三相四线的有功电能表测量有功电能。(  )
答案:√
29、 三相三线无功电能表在运行时,产生反转的主要原因是三相电压反相序和感性负载。(  )
答案:×
30、 一般不经电压互感器接入的电能表称为低压表,其参比电压大多为220V或380V。(  )
答案:√
31、 电能表的负载特性曲线主要反映电能表带负载的能力大小。(  )
答案:×
32、 电能表的潜动力矩总是使表反转。(  )
答案:×
33、 电压互感器的一次绕组只要有某一部分对地绝缘的,则称之为全绝缘电压互感器。(  )
答案:×
34、 电压互感器的正常运行状态实质上为变压器的短路运行状态。(  )
答案:×
35、 在低压供电线路中,从防雷的角度出发,通常电流互感器二次绕组不接地。(  )
答案:×
36、 电压互感器高压熔丝某一相断,会使得三相三线有功电能表停走。(  )
答案:×
37、 三相电能表运行一段时间后,表计变快的原因是表内永久磁钢因材料差而退磁造成的。(  )
答案:√
38、 三相三线制电能计量装置中的一台电压互感器极性接错,会使其中一相长期在  倍额定电压下过电压运行,从而引起一、二次绕组过电流而致烧坏。(  )
答案:√
39、 在现场运行中,电流互感器不允许短路,电压互感器不允许开路。(  )
答案:×
40、 电能表负载特性曲线即指其基本误差随负载电流和功率因数变化的关系曲线。(  )
答案:√
41、 电能表运行的外界条件与检定条件不同而引起的电能表误差改变量称为电能表的附加误差。(  )
答案:√
42、 当环境温度改变时,造成电能表幅值误差改变的主要原因是电压线圈电阻值的改变。(  )
答案:×
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 04:58:54 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛判断题集2

43、 当      时,因频率变化而引起的附加误差为0。(  )
答案:×
44、 检定0.2级电子式多功能电能表时,其工作位置相对垂直位置偏差必须小于0.5°。(  )
答案:×
45、 在电能表错接线的情况下测得的电能量与负载实际消耗的电能量之差称为更正系数。(  )
答案:×
46、 对额定电压为100伏的电能表来说,用电压表测量三相三线有功电能表电压端子时,三个线电压均为100V,则说明电压互感器极性正确或均接反。(  )
答案:√
47、 将电能表的制动力矩永久磁铁磁极移向电表转轴时,表将走快,反之表走慢。(  )
答案:√
48、 电压互感器采用V/V接线,空载时,经测量得到二次电压分别为Uab=0V、Uca=Ubc=100V。则可断定是电压互感器一次A相断线。(  )
答案:√
49、电压互感器采用V/V接线,空载时,经测量得到二次电压分别为Uab=50V、Uca=100V、Ubc=50V。则可断定是电压互感器一次C相断线。(  )
答案:×
50、具有电压、电流互感器,有功、无功电能表的联合接线,电压互感器采用V/V接线,经在电能表端钮盒处测量Uab=0V、Ubc=100V、uca=0V,则可断定是电压互感器二次a相断线。其中有功表为三相三线、无功表为三相三线60º无功表。(  )
答案:√
51、计量装置上加封的封印不受法律保护。(  )
答案:×
52、电能表外壳的封印可以在现场由计量检定人员或装表接电人员开启加封。(  )
答案:×
53、电能表外壳的封印,只能在计量室由计量检定人员开启和加封。
(  )
答案:√
54、35kV及以上用户电能计量装置,应有电流互感器的专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,不得与保护、测量回路共用。(  )
答案:√
55、用电压表依次测量三相三线电能表电压端子,三个线电压相差较大,且某线电压明显小于100伏,则说明电压回路有断线或接触不良的情况。(  )
答案:√
56、三相四线供电的低压用户,照明和动力可装一只电表计量。(  )
答案:×
57、100kW(kVA)及以上工业、非工业、农业用户均要实行功率因数考核,因此需加装无功电能表。(  )
答案:√
58、抄见电能表示度为50,该表配用的电流互感器为500/5,实际用电量应为5000kW•h。(  )
答案:√
59、新装电能表,抄表时为倒走,应算两倍的倒走电量。(  )
答案:×
60、电能表计数器红色字轮,表示小数位电能量。(  )
答案:√
61、电能表的常数即电能表计数器的传动比。(  )
答案: ×
62、三相负荷电流不平衡时以三相平均电流来作为选择电能表电流容量的依据。(  )
答案: ×
63、不接用的电压互感器辅助绕组应予短接。(  )
答案:×
64、在二次回路带电调换电能表,为防止电流互感器二次开路,必须用导线将其二次绕组短接。(  )
答案:√
65、 35kV以下用户应用专用计量用电压互感器和电流互感器。(  )
答案:√
66、 电能表转轴上和电压铁芯上装的小铁片组成防潜动装置,当发觉电能表潜动(空转)时,应将两小铁片间距离调大。(  )
答案:×
67、 三相三线电能表常采用两个转盘,主要是为了抑制电磁元件间的电磁干扰和转盘上涡流间相互干扰。(  )
答案:√
68、 带电流互感器的计费电能表二次要用专用接线盒。(  )
答案:√
69、 计费用10kV以上电流互感器和三相三线电能表的接线可采用2只电流互感器不完全星形简化接线,即用3根线接线。(  )
答案:×
70、 DX863型三相三线60°内相角无功电能表若漏接C相电压,则电能表将走快约一半。(  )
答案:×
71、 DX865三相三元件90°接无功电能表,若依次断开每一元件电压,则电能表转速将逐渐变慢。(  )
答案:√
72、电压互感器在运行中严禁开路。(  )
答案:×
73、 电流互感器绝缘电阻的测定是要测定绕组间及绕组对地的绝缘电阻。(  )
答案:√
74、 电流互感器10%倍数是在指定的二次负载和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为±10%时一次电流对其额定电流的倍数。(  )
答案:√
75、对额定电压为100伏的三相三线电能表来说,当用电压表依次测量三相三线有功电能表电压端子时,当有某线电压接近173V时,则有一只电压互感器极性接反。( )
答案: √
76、 计量装置接线错误按正、误接线所致的差额退补电量,退补时间自上次电表校验或调换表时起至更正日止。(  )
答案:√
77、 用户反映电能表走快,经校验误差为+3%,电能表为2.0级表,应退电量1%。(  )
答案:×
78、 装表接电工执行完装表接电有关工作后要作好有关记录和签章。(  )
答案:√
79、 应以电流互感器安装地点的最大运行方式的短路电流来校验其动稳定和热稳定。(  )
答案:√
80、当使用三只单相电能表计量两相380伏电焊机的用电量时,此时一只表会倒走,那么电焊机的用电量应为两只表的正走电量加上倒走那一只表的倒走电量。(  )
答案:×
81、三相四线无功电能表(即90º型无功电能表),计度器为双向计数,在不考虑表本身误差的情况下,正反相序接线时所计电量不同。(  )
答案:×
82、对单相电能表来说,在装表接线时,无论是火线进出端钮盒的1、3端子还是零线进出端钮盒的1、3端子都可以。(  )
答案:×
83、电能计量装置的综合误差就是电能表的误差和电压互感器的误差、电流互感器的误差三者之和。(  )
答案:×
84、 电压互感器的额定负荷为其二次回路的阻抗。(  )
答案:×
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 05:03:15 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛理论简答题集1

简答题集
1. 无功电能表有什么用途?
答:通过应用无功电能表计量无功电能,以便掌握用户负载的性质以及平均功率因数的大小。
2. 电能表按用途分可以分哪几类?
答:电能表按用途可以分为:有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表、损耗电能表和多功能电能表。
3. 单相电能表有哪此调整装置?
答:单相电能表主要有这些调整装置:满载调整装置、轻载调整装置、相位角调整装置、防潜装置。
4. 补偿力矩预调的作用有哪些?
答:补偿力矩预调的作用是:保证正确地进行满载调整的必要条件,可补偿掉计度器和轴承的磨擦力矩,以及因电磁元件装配不对称,或因电压、电流铁芯略微倾斜而造成的潜动力矩。
5. 系统误差按误差来源分类包括哪些?
答:系统误差按误差来源分类包括工具误差、装置误差、人员误差、方法误差、环境误差等。
6. 电能表的周期检定包括哪些项目?
答:周期检定的项目包括:直观检查、工频耐压试验、潜动试验、起动试验、基本误差测定、走字试验。
7. 电能表通电后响声大的原因有哪些?
答:电能表通电后响声大的原因有:
①电压线圈与铁芯结合不紧密,通电后产生振动。
②转盘抖动,引起计度器齿轮发生响声。
③上、下轴承缺油。
④表内紧固螺丝松动,通电后引起振动。
⑤上轴承衬套和钢针松动,上轴承衬套的孔眼过大。
⑥磁力轴承的磁环磁力不均匀。
8. 说明电能表潜动现象产生的原因?
答:电能表在运行中,当负载电流等于零时,它的转盘仍然不停止转动,这种现象就叫做潜动(或空转)。引起潜动的主要原因是由于轻载补偿力矩过大或电磁元件不对称等引起的。从理论上讲,可以把补偿力矩调整得恰好,但实际上这往往是做不到的,因为至少电网的电压是在一定范围内波动的。而补偿力矩是和电压的平方成正比的,所以当电压升高时,就会引起轻载补偿力矩增大。此外,电磁元件安装位置倾斜,也会产生一个象轻载补偿力矩那样的附加力矩。有时检定和使用时接线相序不同,对于三相电能表会引起电磁干扰力矩的变化,也可能引起潜动。
9. 在测定电能表误差之后,若无论怎样调整,都不能消除潜动,怎么办?
答:应重新进行轻载调整,使其误差比原来的稍向负值变化一点,但不可超过误差限范围直至消除潜动。如果仍然不能消除潜动,则应重新检修装配各元件。
10. 电流互感器的作用是什么?
答:电流互感器的作用是为避免测量仪表和工作人员与高压回路直接接触,保证人员和设备的安全;使测量仪表小型化、标准化,利用电流互感器扩大表计的测量范围,提高仪表测量的准确度。
11. 什么是互感器的减极性?
答:当互感器一次电流从首端流入,从尾端流出时,二次电流从首端流出,经二次负载从尾端流入,这样的极性标志为减极性。
12. 什么是电流互感器的同极性端?
答:电流互感器为减极性时,一、二次绕组的首端L1和K2称为同极性端。
13. 将单进单出接线的电能表按双进双出的接线方式接线,会造成何种后果?
答:将单进单出接线的电能表按双进双出的接线方式接线,会造成电源短路,轻者保险丝熔断,严重时会造成烧表或电弧伤人。
14. 运行中的电流互感器二次回路为什么不能开路?
答:如果运行中的电流互感器二次开路,则二次电流为零,这时电流互感器的一次电流全部用来励磁,铁芯中的磁感应强度急剧增加,很大的交流磁通在二次绕组中感应产生一个很高的有时可达几千伏的电势,对二次回路本身绝缘或对工作人员的安全都有很大威胁。另外由于铁芯中的磁感应强度急剧增加的结果,而造成铁芯中有功损耗增加,引起铁芯过热而可能损坏,所以电流互感器二次严禁开路。
15. 什么是电能计量装置?
答:电能表和与其配合使用的互感器以及电能表到互感器的二次回路接线统称为电能计量装置。
16. 作用在电能表圆盘上的作用力有哪几个?为什么电能表的圆盘始终能朝一个方向转动?
答:作用在电能表圆盘上的作用力有四个电磁力,分别是:
①电压工作磁通与两个电流工作磁通在圆盘上产生的两个感应电流相互作用产生的电磁力F1、F2;
②两个电流工作磁通分别与电压工作磁通在圆盘上产生的感应电流相互作用产生的电磁力F3、F4。
虽然在正弦变化的一个周期内,某些时刻产生的四个电磁力方向不一致,但是由于圆盘的转动是有惯性的,圆盘的转动方向由一个周期内的平均电磁力方向决定的,即取决于多数时刻电磁力的方向,所以电能表的圆盘始终朝一个方向转动。
17. 简述电能表的转动原理?
答:电能表接在交流电路中,当电压线圈两端加以线路电压,电流线圈中流过负载电流时,电压元件和电流元件就产生在空间上不同位置,相角上不同相位的电压和电流工作磁通,它们分别通过圆盘并各在圆盘上产生感应电流,于是电压工作磁通与电流工作磁通产生的感应电流相互作用,电流工作磁通与电压工作磁通产生的感应电流相互作用,作用的结果在圆盘中就形成以圆盘转轴为中心的转动力矩,使电能表的圆盘始终按一个方向转动起来。
18. 电能表灵敏度不好的原因是什么?
答:灵敏度不好的原因有:
①计度器齿轮与蜗杆啮合过紧或齿形不好,增加了摩擦力;
②永久磁钢间隙中有铁屑等杂物;
③上下轴承制造精度差,光洁度不好或有毛刺;
④转盘在电磁元件间隙中倾斜或有摩擦;
⑤转盘在制造时压入铁屑等杂质,以致厚度不匀,有气孔等,而且又不进行静平衡调整;
⑥防潜装置调整过度。
19. 电能表的基本误差指的是什么?它就是电能表在允许的工作条件下的相对误差吗?为什么?
答:电能表的基本误差是指在规定的试验条件下(包括影响量的范围,环境条件,试验接线等)电能表的相对误差值,它反映了电能表测量的基本准确度。它并非电能表在使用时的真实误差。因为电能表规定的使用条件要比测定基本误差时的条件宽。
20. 单相电能表现场运行中常见的故障情况有哪些?试分析电能表明显快的原因。
答:运行中常见的故障情况有:电能表停走;电能表转盘转动,但计度器字轮不走;拉开负荷刀闸后,电表仍自转;电能表有响声;电能表转速明显快等。
电能表转速明显快的原因可能是:永久磁钢退磁,磁性减弱;永久磁钢固定螺丝松动,引起位置变化;电压线圈匝间短路;现场电压太低,自制力矩减小,使电能表误差偏正。
21. 为什么要进行走字试验?
答:因为安装式电能表的误差测定,通常都是以计读电能表转盘转数的方法来确定电能量的,而电能表计度器的传动比与进位是否正常等都未经过校核和检查。此外,电能表基本误差的测定都在比较短时间内完成的。由于种种原因,可能造成电能表误差不稳定,甚至在测定基本误差中,也可能会出现差错,而这些情况都不易发现。所以,安装式电能表在其所有其它检定项目测试完之后,还需要做走字试验。
22. 在电能表调整中,一般应注意哪几个方面的问题?
答:在调整电能表时应特别注意以下几个方面的问题:
①调整与检修、装配质量以及元件特性变化之间关系的分析。
②周围环境温度影响的考虑。
③工作电压和频率对电能表误差影响的考虑。
④转盘位置变动对误差的影响。
23. 使用电能表检定装置的检定人员需掌握哪些知识和技能才能从事检定工作?
答:使用检定装置的检定人员要熟悉装置的原理和性能,掌握装置的操作方法;学习国家和行业的有关标准和规程;掌握有关安全操作规程,并持有计量检定人员证书的人员才能从事电能表的检定工作。
24. 为什么对于中性点直接接地的三相三线电路,用三相四线有功电能表测量有功电能较适宜呢?
答:因为三相三线电能表能准确测量三相三线电路中有功电能的计量原理,是基于三相三线电路中iA+iB+iC=0的条件下得出的,当三相三线电路的中性点直接接地时,若三相负载不平衡,则线路上将流过较大的接地电流id,因而iA+iB+iC=id≠0,所以三相三线电能表无法准确测量线路中的有功电能,而三相四线有功电能表能准确测量该情况下的三相电路中的有功电能。因此,对于中性点直接接地的三相三线电路,用三相四线有功电能表测量有功电能比较适宜。

[ 本帖最后由 wang6626866 于 2007-9-27 05:04 编辑 ]
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 05:07:05 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛理论简答题集2

25. 简述无功电能的测量意义。
答:对于电力系统来说,负荷对无功功率需求的增加,势必降低发电机有功功率的发、送容量,这是很不经济的,并且经远距离的输电线路传输大量的无功功率,必将引起较大的有、无功功率和电压损耗,为此要求用户装设无功补偿装置,使无功得以就地供给,以提高系统的功率因数,减少损耗。无功电能的测量,主要就是用来考核电力系统对无功功率平衡的调节状况,以及考核用户无功补偿的合理性,它对电力生产、输送、消耗过程中的管理是必要的。
26. 三相电能表有单转盘和多转盘的不同结构形式,试叙述单转盘结构形式的优缺点。
答:单转盘电能表是多转盘电能表的发展,它的最大优点是转动元件的重量比多转盘电能表轻了许多,减少了摩擦力矩。同时,也减小了表的体积,对提高电能表的灵敏度和延长使用寿命方面在某种程度上有点好处。但由于两组或三组电磁元件作用于同一个转盘,磁通和涡流之间的电磁干扰都不可避免地增大了,大都在采用必要的补偿措施。
27. 感应系电能表由哪几部分组成?
答:组成,驱动元件、转动元件、轴承、计度器、永久磁铁、端钮盒、基架、底座、表盖等相互结合为一体。
28. 电能表通电后有嗡嗡响声,可能存在哪些原因?
答:电能表通电后有嗡嗡响声,可能存在以下原因:
①电压铁芯的固定螺丝有松动;
②计度器固定螺丝,或齿轮固定螺丝松动;
③制动元件固定不紧;
④调整装置零部件松动;
⑤上下轴承孔不同心;
⑥由倍频和基频寄生力产生的转动元件的振动频率接近其固有频率,而产生共振引起的噪音;
⑦磁力轴承的磁环磁力不均匀。
29. 在对感应式电能表通电后进行误差测定时,转盘转动时有吱吱的响声和抖动现象,问应检查哪些内容?
答:应检查以下方面:
①检查上轴孔眼是否偏大,导针或轴帽是否松动;
②检查下轴孔眼或宝石是否倾斜;
③钢珠与宝石吻合是否适当;
④圆盘的轴杆是否垂直,蜗杆与计度器蜗轮上是否有毛刺;
⑤蜗杆是否有偏心,蜗杆与上、下轴是否同心。
⑥上、下轴承摩擦是否过大,轴承是否缺油。
30. 电能表轻载时的误差变化较大,时快时慢,可能存在哪些原因?
答案:电能表误差变化大,时快时慢,其原因可能有:
①计度器处于两位以上字轮在进位状态;
②各部分工作气隙中有铁屑等微粒;
③计度器、轴承有缺陷。
31. 防止感应式电能表潜动的方式有几种?作用原理是什么?
答:有两种方式:
①在圆盘上钻两个对称小孔,当孔经过电压磁极下时,能分散转盘上感应涡流,从而制止了潜动;
②在转轴上安装防潜钩,使其与电压铁芯上伸出的磁化舌接近时,产生吸引力而制止表盘潜动。
32. 简述电能表轻载调整装置的常见调整方法及原理。
答:调整方法:一般是调整置于电压工作磁通路径上的一金属片或金属短路环。当沿着圆盘的切线方向顺调整时,表速变快;逆调时,表速变慢。
调整原理:因为置于电压工作磁通路径上的金属片或金属短路环,将电压工作磁通沿转盘的切线方向分为两部分,即穿过金属片部分和未穿过金属片部分。穿过金属片部分的磁通在转盘上产生感应涡流,因涡流在相位上滞后于未穿过金属片部分的磁通一个角度,相差一定角度的两个不同位置的交变磁场相互作用可在转盘上产生力矩,其方向永远由超前磁通指向滞后磁通。
33. 电能表相位调整装置的方法有哪几种?
答:电能表相位调整装置的方法有两种:
①通过改变电压非工作磁通的损耗角  和改变电压工作磁通的励磁角  ,而达到调整电压工作磁通相位角β的方法;
②改变电流工作磁通相位角  的方法。
34. 简述电压互感器绕组匝数对误差的影响。
答:电压互感器绕组匝数对误差的影响很大,当绕组匝数增大时,一、二次绕组的内阻近似或正比地增大,漏抗近似与绕组匝数的平方成正比地增大,因而电压互感器的负载误差显著增大。由于绕组匝数增大时,空载电流减小,因此空载误差变化不大。综合负载误差与空载误差的变化,绕组匝数增大时,互感器的误差将增大;绕组匝数减小时,互感器的误差也将减小。
35. 简述电压互感器的结构、作用。
答:电压互感器由彼此绝缘的两个(或几个)绕组及公共铁芯所构成,主要作用为:
①将交流高电压变成标准的(100V、100/  V)可直接测量的交流低电压。
②使高电压回路与测量仪表及维护人员隔离。
36. 三相三线制电能计量装置的电压互感器高压侧为什么不接地?
答:因为三相三线制电能计量装置计量的线路大多为中性点非有效接地系统的高压线路,为了避免一次侧电网发生单相接地时,产生过电压使电压互感器烧坏,故电压互感器高压侧不接地。
37. 怎样减少电压互感器二次回路压降误差?
答:①设置计量专用的二次回路。
②选择合适的导线截面积。
③互感器的二次负载应小于额定值。
38. 运行中的电能表电流、电压线圈常发生哪些故障?         
答:①电压线圈容易发生断线及短路现象。
②电流线圈容易发生断线造成开路现象。
39. 改善电能表频率特性的方法有哪些?
答案:改善电能表频率特性的方法有:
①电压铁芯采用低损耗硅钢片。
②适当减小非工作磁通间隙,增大工作磁通间隙。
③减小转盘厚度。
④减少电压线圈的匝数,导线适当加粗。
⑤增加相位角调整装置的短路片或短路电阻丝的电阻。
40. 改善感应式电能表电压特性,主要采取哪些措施?
答:改善电能表电压特性的措施主要有:
①降低电能表额定转速,也就是增大永久磁钢的制动力矩。
②在转盘半径不变的情况下,尽量选择较大的电压工作磁通磁极面。
③在电压非工作磁路部分开孔或收缩截面。
④改善电能表的轻载特性,从而减小轻载补偿力矩。
41. 电能表摩擦力矩主要有哪几个部分组成?
答:电能表的摩擦力矩主要包括以下几个方面:
①下轴承和轴尖(钢珠)之间摩擦力矩。
②上轴承和转轴之间的摩擦力矩。
③计度器的传动摩擦力矩。
④圆盘在空气中转动的摩擦力矩。
42. 简述感应式电能表轻载误差产生的原因?
答:电能表轻载时误差产生的主要因素有两条:
①转动部分的摩擦力矩,也就是当电能表圆盘匀速转动时,在上轴针、下轴针、计度器字轮传动齿轮及蜗杆之间均存在着与圆盘转动方向相反的力矩,它必然引进电能表的“负”误差。
②电流元件中负载电流与电流工作磁通的非线性关系。
43. 冲击大电流对感应式电能表会产生哪些不利影响?
答:当电路短路产生几十倍电能表基本电流的冲击电流时,除了它产生的电动力和热效应外,对于电能表的误差特性的影响主要有两个方面:一方面由于大电流产生强磁场,会引起永久磁钢退磁;另一方面电磁元件也可能产生剩磁影响。
44. 简述带电检查电能表接线是否正确的方法有哪些?
答:带电检查电能表接线是否正确的方法有:相量图法和力矩法。相量图法包括相位表法和六角相量图法;力矩法包括断B相电压法和A、C相电压置换法。
45. 电能计量装置的安装有哪些要求?
答:电能计量装置的安装有如下要求:
①在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的负载侧。
②电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个。
③6~35kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点。
46. 电能计量装置安装后验收的项目有哪些?
答案:电能计量装置安装后验收的项目如下:
①核对用户的电能计量方式是否合理。
②根据电能计量装置的接线图纸,核对装置的一次和二次回路接线。
③核查电能计量装置中的各高备技术参数是否符合设计原则。
④检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
⑤电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测试。
⑥电流、电压互感器现场检验。
⑦检查电能计量装置的接地系统。
⑧测量一次、二次回路的绝缘电阻,应不低于10MΩ。
⑨高压电气设备的绝缘试验报告应符合规定要求。
⑩检查电能计量装置是否符合安装要求。
电能表、互感器应具有经法定计量检定机构检定并在有效期内的检定证书。
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 05:10:29 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛理论简答题集3

47. 电流互感器安装要注意些什么?
答案:电流互感器安装要注意:
①一次电流较大,接到互感器端子上的线鼻子要用螺栓拧紧,以防接触不良发热。大电流导线线头一定要套铜接线端子连接。
②功率表、电能表、功率因数表的量值正确与否和电流方向有关,所以接线时一定要注意极性。
③二次绕组要接低阻抗负荷,否则要短接,不能开路。
④二次回路要有一点接地(低压计量电能装置及电能表电流线圈带电压接法除外)。
48. 三相三线有功电能表测相序为顺相序,如接线正确,则分别抽取中相电压、第一元件、第二元件电压时,电能表转速有何变化?
答案:对三相三线有功电能表而言抽去中相电压电表约走慢一半;在功率因数滞后0.5以下时,抽第一元件即A相电压时表走快;抽第二元件C相电压时表走慢。
49. 试述交流单相感应电能表的简单原理?
答案:电压、电流线圈分别通以电压和电流后各自产生交变磁力线,它们穿过置于两者间的转盘,由于电磁感应原理,在盘上各自感生电动势而产生涡流,两个线圈的磁力线和盘上涡流相互作用便生成一个驱动力矩驱动圆盘转动。另一方面盘旋转便切割永久磁钢的磁力线,在盘上生成涡流,它们相互作用生成一个与旋转方向相反的制动力矩,电量愈大,盘转速愈快,制动力矩也愈大,直至某一转速下驱动力矩和制动力矩平衡,这样便使转速和电能量成正比。
50. 直接接入的单相和三相三线有功电能表的错误接线现象有哪些?
答案:单相有功电能表的电压或电流接反将使电表倒走;相线、中性线对调还有可能为窃电提供条件;同时,如接线盒上的电压连片忘记连接会使电表停走。
三相三线有功电能表直接接入式电流线圈接线可能都接反使电表倒走;或者电压连接片忘记打上,若第一元件未打上在功率因数滞后0.5以上时使表走慢,0.5以下时表走快;若第二元件未打上连接片,功率因数在滞后0.5以上时使表走慢,0.5以下时表倒走。两个元件连接片均未打上时表停走,另外相序接反,出现附加误差。
51. 电能表异常响声的原因有哪些?
答案:主要是线圈和电磁铁装配有松动,产生较大的电磁振动声;另外轴承缺油等也会产生异常响声。
   52. 低压电能计量装置竣工验收的项目有哪些?
答案:竣工验收项目如下:
①检查互感器是否完好清洁,一次回路连接是否良好;
②铭牌及倍率、极性、相位等标志是否正确完整;
③二次回路用材、导线截面、附件及安装质量是否符合要求,接线是否正确。
④计量柜是否符合要求,门应开启灵活能加锁加封;
⑤安装位置、安装的计量装置是否符合规定和设定的计量方式。
53. 三相四线用电为什么不能装三相三线表?
答案:如三相负荷不对称使计量不准确。极端情况下如仅中相有负荷就计不到电量,如仅A相有负荷应该计到的电量Wa=UaIacosφh,而表计计到的电量W′a=UaIacos(30′+ φ )h差异很大,同样如仅有C相负荷,应计的电量和实际计到的电量也不一致。
54. 计费电能计量装置对互感器配置和二次回路有哪些要求?(查管理规程)
答案:计费电能计量装置对互感器配置和二次回路有以下要求:
①35kV以下用户应用专用互感器,35kV及以上用户应有电流互感器的专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,不得与保护、测量回路共用。
②35kV以上电压互感器二次回路应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器,宜装快速熔断器;35kV及以下电压互感器二次回路不得装设隔离开关辅助触点和熔断器。
③10kV以上计量电流互感器要分相接线,不采用简化接线。
④要用专用接线盒。
⑤10kV及以下计量装置要用专用计量柜、箱。
55. 简述电能表产生潜动的原因及防潜动元件的原理?
答案:原因是轻负荷补偿力矩过大,或电压升高使补偿力矩加大,反之也可能使电能表反向空走,另外如电磁元件不对称也能造成潜动。
防潜装置常用的是在转轴上和电压铁芯上装小铁片,利用两者的吸力来防止潜动。另外也有在圆盘上打孔以使圆孔周围的涡流和磁通的变化产生附加制动力矩来防止潜动。
56. 实行两部制电价及功率因数考核的单电源用户要装哪些表?
答案:要装最大有功需量表和无功电能表。
57. 哪些是窃电行为?
答案:下列行为为窃电行为 :
①在供电企业的供电设施上,擅自接线用电;
②绕越供电企业的用电计量装置用电;
③伪装或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电;
④故意损坏供电企业用电计量装置;
⑤故意使供电企业的用电计量装置计量不准或者失效;
(6)采用其他方法窃电。
58. 什么是电能表的额定最大电流?
答案:电能表的额定最大电流是指电能表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,用Imax 表示。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
59.什么是电能表的常数?
答案:电能表记录的电能和相应的转数或脉冲数之间的关系的常数。
60.什么是电能表的驱动元件?
答案:电能表的驱动元件又称为电磁元件,是由电压元件、电流元件和调整装置组成,其作用是接受被测电路的电压和电流,建立移进磁通与其在圆盘上产生的感应电流相互作用,产生驱动力矩,使转盘转动。
61. 什么是电能表的电压元件?
答案:电能表的电压元件由电压铁芯、电压线圈、回磁极组成,电压线圈并接于被测电路中,在电压铁芯中产生电压磁通,其中电压工作磁通穿过转盘经回磁板形成回路。
62. 什么是电能表的电流元件?
答案:电能表的电流元件由电流铁芯和电流线圈组成,电流线圈串接在被测电路中,在电流铁芯中产生电流磁通,其中电流工作磁通经电压铁芯两次穿过圆盘形成回路。
63. 什么是电能表的制动元件?
答案:电能表的制动元件由永久磁钢及其调整装置等组成,其作用是产生与驱动力矩方向相反的制动力矩,以便使圆盘的转速与被测电路的功率成正比。
64. 什么是电能表的转动元件?
答案:电能表的转动元件由铝质的圆盘和转轴组成,其作用是在驱动元件建立的移进磁场的作用下,在圆盘上产生驱动力矩使转盘连续转动,并把转动的圈数传递给计度器。
65. 什么是电能表的满载调整装置?
答案:电能表的满载调整装置又称为制动力矩高速装置,它是通过改变电能表永久磁钢的制动力矩来改变圆盘的转速,用于调整20%~100%基本电流范围内电能表的误差。
66. 什么是电能表的轻载调整装置?
答案:电能表的轻载调整装置又称为补偿力矩调整装置,它主要是用来补偿电能表在5%~20%基本电流范围内运行时的磨擦误差和电流铁芯工作磁通的非线性误差,以及由于装配的不对称而产生的潜动力矩。
67. 什么是电能表的相位角调整装置?
答案:电能表的相位角调整装置又称为功率因数调整装置,主要是用于高速电能表电压工作磁通ΦU与电流工作磁通Φ1之间的相位角,使它们之间的相角差满足        要求,以保证电能表在不同功率因数的负载下都能正确计量。
68. 什么是互感器的比差?
答案:互感器的比差即为比值误差,即指互感器的一次电流(电压)按额定变比计算到二次后与二次电流(电压)的大小之差,一般用与后者的百分比表示。
69. 什么是互感器的角差?
答案:互感器的角差即为相角误差,即指互感器的二次电流(电压)相量逆时针转180°后与一次电流(电压)相量之间的相位差。
70. 什么是二次回路?
答案:对一次设备进行控制、保护、测量、监视的二次设备组成的回路。
71. 什么是电能表潜动?
答案:电能表在80%~110%额定电压和电流线圈无电流情况下转盘转动超过一圈的现象叫潜动也称空走。
72. 什么是电能装置二次回路?
答案:互感器二次侧和电能表及其附件相连接的线路叫二次回路。
73. 什么是电压互感器接线组别?
答案:表示电压互感器一、二次电压间的相位关系。
74. 什么是分时电能表?
答案:能把高峰、低谷等时段用电量和总用电量记录下来的电能表。
75. 什么是互感器额定二次负载?
答案:为保持互感器误差不超出准确度等级规定,在互感器二次侧允许接用的负载。
76. 什么是Ⅰ类计量装置?
答案:月平均用电量500万kW•h及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户;200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
 楼主| wang6626866 发表于 2007-9-27 05:11:47 | 显示全部楼层

电能计量技能竞赛理论简答题集4

76. 什么是Ⅰ类计量装置?
答案:月平均用电量500万kW•h及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户;200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
77. 什么是Ⅱ类计量装置?
答案:月平均用电量100万kW•h及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户;100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
78. 什么是Ⅲ类计量装置?
答案:月平均用电量10万kW•h以下或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核由供电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
79.客户用电设备容量在100KW及以下或需用变压器容量在50kVA及以下者,可采用什么方式供电?
答案:可采用低压三相四线制供电,特殊情况也可采用高压供电。
80.临时用电客户未装用电计量装置的如何处理?
答案:根据《供电营业规则》第八十七条规定,供电企业应根据其用电容量,按双方约定的每日使用时数和使用期限预收全部电费。用电终止时,如实际使用时间不足约定期限二分之一的,可退还预收电费的二分之一;超过约定期限二分之一的,预收电费不退;到约定期限时,得终止供电。
81.计量装置超差如何退补电量?
答案:根据《供电营业规则》第八十条规定,按下列方法退补电量:由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费:
①互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。
②连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止;
③其他非人为原因致使计量记录不准时,以客户正常月份的用电量为基准,退补时间按抄表记录确定。退补期间,客户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后,再行退补。
82.客户怀疑表不准怎么办?
答案:根据《供电营业规则》第79条规定,供电企业必须按规定的周期校验、轮换计量电能表,并对计费电能表进行不定期检查。发现计量失常时,应查明原因。客户认为供电企业装设的计费电能表不准时,有权向供电企业提出校验申请,在客户交付验表费后,供电企业应在7天内校验,并将校验结果通知客户。如计量电能表的误差在允许范围内,表费不退;如计费电能表的误差超出允许误差范围时,除退还验表费外,并应按规定退补电费。客户对检验结果有异议时,可向供电企业上级计量鉴定机构申请检定。客户在申请验表期间,其电费仍应按期交纳,验表结果确认后,再行退补电费。
83.计费计量装置接线错误,供电企业如何退补电费?
答案:根据《供电营业规则》第八十一条规定:计费计量装置接线错误的,以实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量,退补时间从上次校验或换装之日起至接线错误更正之日止。退补电量未正式确定之前,客户应先按正常月用电量交付电费。
84.供电部门对用电计量装置的装设法有何规定?
答案:用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压客户,可在供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压客户,可在客户受电装置的低压侧计量。当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。
85.什么情况下,致使电能表损坏,客户不承担赔表责任?
答案:如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业应负责换表,不收费用;其他原因引起的,客户应负担赔偿费或修理费。
86.对供电部门的计量装置,客户应承担什么责任?
答案:计费电能表装设后,客户应妥为保护,不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品。如发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,客户应及时告知供电企业,以便供电企业采取措施。
87. 单相电能表在火线和零线互换情况下,是否能正确计量?
答案:这种接法在正常情况下仍能正确计量,但当负荷侧存在接地漏电时会少计电量,同时也会给用户造成便以窃电的条件。
88. 三相四线电能表在电流回路分别断开一相、二相、三相的情况下能否正确计量,计量电量为多少?
答案:①一相开路时,一个元件的测值为零,电能表仅计量两相电量;
②二相开路时,两个元件的测值为零,电能表仅计量一相电量;
③三相开路时,三个元件的测值均为零,电能表停转。
89. 三相四线有功电能表在分别可靠短接一相、二相、三相的情况下,所计电量为多少?
答案:①一相短接时,一个元件的测值为零,电能表仅计量两相电量;
②两相短接时,两个元件的测值为零,电能表仅计量一相电量;
③三相短接时,三个元件的测值均为零,电能表停转。
90. 三相四线有功电能表在三个元件电压分别开路的情况下,所计电量为多少?
答案:①一相开路时,一个元件的测值为零,电能表仅计量两相电量;
②两相开路时,两个元件的测值为零,电能表仅计量一相电量;
③三相开路时,三个元件的测值均为零,电能表停转。
91. 三相电能表接线判断方法有几种?
答案:(1)检查电压;
①测量电压值;②判断B相;③测定三相电压的排列顺序。
(2)检查电流;
(3)检查电压、电流间的相位关系。
92. 采用三只感应式单相电表计量有什么好处?
答案:①使查电比较容易。
②使窃电比较困难。
③使用比较安全。
93. 检查接线方面有哪些内容?
答案:主要从直观上检查计量电流回路和电压回路的接线是否正确完好,另外,还应检查有无绕越电表的接线或私拉乱接,检查TV、TA二次回路导线是否符合要求等。
①检查接线有无开路或接触不良。
②检查接线有无短路。
③检查接线有无改接和错接。
④检查有无越表接线和私拉乱接。
⑤检查TA、TV接线是否符合要求。
94. 检查互感器方面有哪些内容?
答案:主要检查计量互感器的铭牌参数是否和用户手册相符,检查互感器的变比和组别选择是否正确,检查互感器的实际接线和变比,检查互感器的运行情况是否正常。
①检查互感受器的铭牌参数是否和用户手册相符。
②检查互感器的变比选择是否正确。
③检查互感器的实际接线和变比。
④检查互感器的运行情况。
95.有哪些运行参数对电能表的误差有影响?
答案:(1)电压变化对误差的影响;
   (2)三相电压不对称时对误差的影响;
   (3)负载不平衡对误差的影响;
   (4)负载波动对误差的影响;
   (5)波形畸变对误差的影响。
   (6)电压互感器二次回路压降对误差的影响。
96.什么叫电能表起动电流值?
答案:在额定电压、额定频率,cosΦ=1.0的条件下,使电能表转盘开始连续转动的最小电流值为启动电流值,其数值不应超过有关规程规定。
97.试述电能表现场校验的一般规定?
答案:为了确定了解电能表在运行中是否正确计量,必须定期进行现场现校验。现场校验的主要项目有:
(1)检查二次接线的正确性;
(2)测定电能表在运行负荷下的误差;
(3)检查计量差错和不合理的计量方式。
98.使用电流互感器时应注意什么?
答案:(1)电流互感器的配置应满足测量表计、继电保护和自动装置的要求,应分别由单独的二次绕组供电。
(2)极性应连接正确,连接测量表计必须注意电流互感器极性。
(3)运行中的电流互感器二次绕组不得开路。
(4)电流互感器二次应可靠接地。