计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

电能表验收时,误差一致性试验中同一测试点平均值怎么...

[复制链接]
YYGG 发表于 2015-6-23 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 YYGG 于 2015-6-23 10:29 编辑

是三只表误差的平均值吗?比如说-0.113%,-0.083%,+0.102%,在参比电压,10%参比电流下测试的,请判断在该测量点是否符合一致性要求?
 楼主| YYGG 发表于 2015-6-23 10:31:21 | 显示全部楼层
请做过这个试验的师傅帮帮忙,先谢谢了!
yingcong 发表于 2015-6-24 17:00:23 | 显示全部楼层
是怎样的验收呢?符合一致性是按照注册计量师书上符合性评定做。
 楼主| YYGG 发表于 2015-6-25 08:40:50 | 显示全部楼层
就是新购电能表的验收,我是想知道计算的过程,有的说用最大的误差减最小的误差,我觉得有点不对,还是减平均值的对。
flutter 发表于 2015-6-26 09:43:07 | 显示全部楼层
是最大误差减平均值。见Q/GDW 1364-2013 4.5.7条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-7 08:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表