计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 教主

[质量] 电子秤的校准方法

  [复制链接]
zjgtlkj 该用户已被删除
发表于 2007-6-1 12:57:24 | 显示全部楼层

张家港天力科技自动化有限公司 www.zjgtianli.com

8142Pro7单显示缺省参数               
F1        秤的接口        缺省        F2.5.1        噪声滤波器        1
F1.1        秤的容量        10000        F3        串行口COM1设置       
F1.2        分度值        1        F3.1        波特率        1200
F1.3        线性校正        0        F3.2        数据位        7
F1.4        零点调整        0        F3.3        校验位        2
F1.5        量程调整        0        F3.4        校验和        0
F1.6        校正        NA        F3.5        输出方式        1
F1.7        扩展显示        0        F3.6        单字符命令输入        0
F2        应用环境                F5        并行口设置       
F2.1        开机延时        0        F5.1        打印机选择        1
F2.2        零点操作                F5.2        打印格式选择        1
F2.2.1        开机清零范围        1        F5.3        表头打印允许        0
F2.2.2        按键清零范围        2                       
F2.2.3        自动零点跟踪        1        F6        操作设置       
F2.3        皮重操作                F6.1        车号、皮重存储功能        1
F2.3.1        皮重功能允许        1                       
F2.3.2        皮重内锁        0        F7        自诊断       
F2.3.3        自动去皮        0        F7.1        存储器测试        NA
F2.3.4        自动清皮        0        F7.2        显示器测试        NA
F2.3.5        键盘皮重允许        1        F7.3        键盘测试        NA
F2.4        动态范围        1        F7.4        秤的校正参数        NA
F2.5        数字滤波        2.5        F7.5        串行口测试        NA
                          F7.6        并行口测试        NA
                          F7.7        打印设定参数        NA
                          F7.8        设置工厂缺省值        NA
zjgtlkj 该用户已被删除
发表于 2007-6-1 12:58:37 | 显示全部楼层

张家港天力科技自动化有限公司 www.zjgtianli.com

8142Pro8双显示缺省参数                                       
F1        缺省        秤的接口        F4        串行口COM2设置        缺省
F1.1        10000        秤的容量        F4.1        波特率        1200
F1.2        1        分度值        F4.2        数据位        8
F1.3        0        线性校正        F4.3        校验位        0
F1.4        0        零点调整        F4.5        输出方式        0
F1.5        0        量程调整        F4.5.1        校验和        0
F1.6        NA        校正        F4.5.2        HOST地址(1~15)        2
F1.7        0        扩展显示                       
F2                应用环境        F5        并行口设置       
F2.1        0        开机延时        F5.1        打印机选择        1
F2.2                零点操作        F5.2        打印格式选择        1
F2.2.1        1        开机清零范围        F5.3        表头打印允许        0
F2.2.2        2        按键清零范围        F5.4        自动打印允许        0
F2.2.3        1        自动零点跟踪        F6        操作设置       
F2.3                皮重操作        F6.1        车号、皮重存储功能        1
F2.3.1        1        皮重功能允许        F6.2        货号功能        1
F2.3.2        0        皮重内锁        F6.3        客户号功能        1
F2.3.3        0        自动去皮        F6.4        轴重功能        0
F2.3.4        0        自动清皮        F6.5        报警输出允许        0
F2.3.5        1        键盘皮重允许        F7        自诊断        NA
F2.4        1        动态范围        F7.1        存储器测试        NA
F2.5        2.5        数字滤波        F7.2        显示器测试        NA
F2.5.1        1        噪声滤波器        F7.3        键盘测试        NA
F3                串行口COM1设置        F7.4        秤的校正参数        NA
F3.1        1200        波特率        F7.5        串行口测试        NA
F3.2        7        数据位        F7.6        并行口测试        NA
F3.3        2        校验位        F7.7        打印设定参数        NA
F3.4        0        校验和        F7.8        设置工厂缺省值        NA
F3.5        1        输出方式                       
F3.6        0        单字符命令输入

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
教主 + 3 热心回复

查看全部评分

zjgtlkj 该用户已被删除
发表于 2007-6-2 08:29:00 | 显示全部楼层

回复 #48 教主 的帖子

梅特勒的电子秤,除了天平系列有内校之外(不是所有天平),其他工业衡器,几乎没有内校,现在推出PANETHER-n 有模拟内校的程序,但还不能说明内校,因为其精度达不到


www.zjgtianli.com
zjgtlkj 该用户已被删除
发表于 2007-6-2 08:35:31 | 显示全部楼层

德国赛多利斯MP30

MP30称重参数设定简单说明
设定步骤
共有五个按键
面对仪表面板,从您的左手边开始数,依次为1,2,3,4,5号键
按2号键进入调试菜单
显示Pro
按3,4号键可显示到1-1nP
按2号键进入显示目录的分项,按3,4号键可调整每一项的内容
设完此分项,然后按2号键改到下一分项,再按3,4号键可调整每一项的内容,依此类推。
rAngE----------再按3,4号键可调整到24mV
dECPT--------按需要用3,4号键选取小数点位数
round--------按需要用3,4号键选取分度值
PtS---------- 按需要用3,4号键选取校正点,一般选2
StylE--------用3,4号键选取APLY
Inp X----------X是表示要调整的第几个点,比如Inp 1,表示第一点,此点在DSP1 应调整为零
Dsp X------- 此项与前一项一对一,Dsp1表示为对应Inp 1的显示值,显示值按3,4号键可调整
调整完按2键退出。

WWW.ZJGTIANLI.COM

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
教主 + 2 热心回复

查看全部评分

zjgtlkj 该用户已被删除
发表于 2007-6-2 08:50:34 | 显示全部楼层

判定传感器好坏的几种方法

1.首先检查传感器的阻值有没有发生变化;一般来说超过标称阻值6欧以上,就可断定为坏了
2.检查激励电压够不够,特别是长距离传输时,电压损失是很严重的,最好是采用6芯传感器;
3.检查周围有没有强电压干挠;
4.每根线测量对地阻值,如果阻值少于500M,就可以判定损坏了;
5.检查传感器外观有没有损坏,外观变形,腐蚀这是一目了然的。

www.zjgtianli.com
发表于 2007-6-2 16:45:41 | 显示全部楼层

回复 #14 ljg 的帖子

拆开电子称,找到面版上的JP3短接头,取下,将其短接在另两个接口上(共有三个接口),再执行校准程序。
zjgtlkj 该用户已被删除
发表于 2007-6-3 09:10:51 | 显示全部楼层

AD4401仪表标定方法

第1步        :从位于前面板左下方的标定开关上取下盖子, 再按[CAL]键, 显示“CAL”表示将进入”标定”模式
  说明:当不需作标定时,按[ESC]键,进入正常模式.

第2步        :按[ENTER]键,显示” CAL  SET”,进入标定模式,最右边的数位开始闪烁.

第3步        :用[∧]或[∨] 键选择所需运行.按[∧]键,显示” CALFNC”

第4步        :按[ENTER]键,进入标定相关功能模式,主显示部分显示”CALF-01”.副显示部分显示其设置值.CALF-01显示单位的设置.
第5步        :用[∧]或[∨]键,选择所需功能。付显示部分显示所选功能的设置值.CALF-02显示小数点位置的设置.

第6步        :本例中,将小数点位置改在101位置.按[ENTER]键,付显示部分开始闪烁.

第7步        :按[∧]键,付显示部分显示”1”

第8步        :按[ENTER]键,主显示部分又开始闪烁,回到第5步选择功能数.

第9步        按[ESC]键,主显示部分又开始闪烁,至此,数据被存入EEPROM.
现在的状态与第3步相同,再按[ESC]键两次,回到正常模式.

第10步        :下一步,用实物标定,按[ENTER]键,主显示部分显示”CALO”

第11步        :使系统上处于空秤状态.按[ ENTER]键,副显示部分显示”---”约2秒钟

第12步        :主显示部分显示” CAL SPn”, 副显示部分显示重量值(现有的最大称重量, CALF-04的设置值)重量值的最低位闪烁,用[< ],[> ], [∧],[∨]键, 按现有的实物重量修正此数值

第13步        :系统上放重物, 按[ENTER]键, 副显示部分显示”---”约2秒

第14步        :主显示部分显示”CAL End” .如此时显示”C Err XX”,则有错误发生.见5-5

第15步        :按[ESC]键, 主显示部分显示” CAL SEt” ,实物标定, 数据存入EEPROM.

第16步        :现在的状态与第3步相同.再按[ESC]键回到正常模式
恢复正常模式,显示称重值.
标定完成后,一定要盖上[CAL]键上的盖子.

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
教主 + 2 热心回复

查看全部评分

tacbqm 该用户已被删除
发表于 2007-6-7 14:31:58 | 显示全部楼层

大和DP6100GP台秤的标定方法

有一台大和的DP6100GP台秤,最大称量为60kg,最小称量为0.4kg,分度值为0.02kg.现在有点偏差,想重新标定,说明书找不到了,不知那位可以指点一下.

十分感谢!
发表于 2007-6-10 22:51:15 | 显示全部楼层

如何知道检定分度值

有的电子秤没有标示e值,我怎么能确定e多少呢?
比如:3250g  普利赛斯的
发表于 2007-6-11 15:54:42 | 显示全部楼层
原帖由 教主 于 2007-5-29 08:20 发表



请问你要求精度多高呢??

分度值为0。5g
zuoyudong 该用户已被删除
发表于 2007-6-12 23:10:45 | 显示全部楼层
上海的ACS-A系列电子计价秤如何校准?????只要求校准秤重。
教主 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-6-13 08:04:24 | 显示全部楼层

回复 #200 zuoyudong 的帖子

计价秤不作回答
向东方 该用户已被删除
发表于 2007-6-15 19:58:56 | 显示全部楼层
教主,请问顺德科迪TCS-100BE-W型100KG,精度0.05电子秤的校准方法
发表于 2007-6-16 11:14:45 | 显示全部楼层
请问谁有知道HT9800---F1型电子称显示器如何标定?
发表于 2007-6-18 16:01:39 | 显示全部楼层
请问上海天合电子有限公司的  TH168-6  最大称量6kg如何校准?
教主 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-6-20 08:25:27 | 显示全部楼层
原帖由 向东方 于 2007-6-15 19:58 发表
教主,请问顺德科迪TCS-100BE-W型100KG,精度0.05电子秤的校准方法


科迪的按:置住零开机,然后显示CAL,再按一个置零,然后输入砝码重量,放上相应砝码,按置零就可以
发表于 2007-6-21 16:57:10 | 显示全部楼层
ACS-6N-JS2
先按置“0”+开/关------清除/置零-------清除/置零-----放砝码------OK------Add------6000完毕

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 热心回复

查看全部评分

发表于 2007-6-27 15:45:26 | 显示全部楼层
   请教一下,今天有个企业送来了一台电子天平。是福州科迪电子技术有限公司生产的,为KDB-300型,规格为300克/0.01克。请问这种天平如何进行校准?
发表于 2007-7-1 14:43:01 | 显示全部楼层

回复 #129 教主 的帖子

A&D 是日本研精工业株式会社生产的电子天平,我们公司就有一台EK-2000G的.但说明书也没有了.这个月校正发现有误差都是送外面维修的.
下面是在另一个帖子里摘录的方法,看看能不能用?
三十:AD系列(天平)
在机后打CAL制开机:按RE-ZERO键等出现CAL-F ,放2/3砝码,按RE-ZERO,OK.
三十四:日本AD。HW/HV
开机按CAL,出现9。7。98,按ZERO出现CALO,再按一次ZERO出现CAL1。按MODE选择CAL1,CAL2,CAL3,CAL4。选择不同重量砝码,出现0,稳定按ZERO,出现END,按CAL,OK。
huazai71666 该用户已被删除
发表于 2007-7-8 20:47:38 | 显示全部楼层

英展记数秤ALH-30Kg厂家调整方法

英展记数秤ALH-30Kg厂家调整方法:首先打开机壳,把3脚跳线制拔出,插的右边2个脚,再装好秤壳,同时按住。和8以及预设清除3个键开机。再按数量预设,在第一栏输入30009再第二栏输20000,在第三栏根据你的分度值如果是1g 就输入1391,这里表示第一位是分度,第2位是位数,输完按数量预设,自检归零。再同时按住。和5以及预设清除3个键开机。这时再按数量预设,再按。键出现20kg码值,放码,按。键,通过显示20。000,关机,打开壳,把3脚跳线制拔出,插回原来2个脚。再装回开机,OK

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
zcyjkl + 2 热心回复

查看全部评分

wj6115 该用户已被删除
发表于 2007-7-9 10:23:00 | 显示全部楼层

上海耀华XK3190-A12E怎么标定啊!!!!!

上海耀华XK3190-A12E怎么标定啊!!!!!
发表于 2007-7-9 23:24:29 | 显示全部楼层

大和ACS-3L3kg电子累计秤.应该怎么样校正?

大和ACS-3L3kg电子累计秤,校正时有两组(12345678)(12345678)开关.应该怎么样校正?
教主 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-7-10 08:14:31 | 显示全部楼层

回复 #214 wj6115 的帖子

1.按住#开机
2.按#至出现NOLAOD,然后按一下#,输入砝码重量,放上相应砝码,然后按#,显示END
3.然后按一下电路板上的一个小按钮,有的是在显示器后面有个小盖子,打开按一下也可以,如果没有就只能打开外壳,按一下电路板上的小按钮了
发表于 2007-7-10 21:29:53 | 显示全部楼层
METTLER TOLEDO  50KG秤的校准程序


有一个秤以前显示0.000现在显示0,该怎么调整

就是单位改变了.恢复了出厂设置,那位能帮助下.
发表于 2007-7-12 01:44:12 | 显示全部楼层

TCS-120 (0-120)kg e=20g

TCS-120   (0-120)kg   e=20g
三级秤 校这几个点0.4kg,  20kg,40kg,60kg,84kg120kg.


联系方式QQ:772033826
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-4-29 01:07 , Processed in 0.033605 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表